九度区某宾馆主体结构设计
【摘要】:根据工程实例,阐述了九度区高烈度设防区建筑物抗震设计要点。利用”强剪弱弯”、”强柱弱梁”、”强墙肢弱连梁”的结构设计原则,确保竖向构件在大震作用下内力重分布后仍具有足够的承载力。而局部采用弱连梁作为耗能构件是确保结构传力途径通畅的技术保证。
【关键词】: 九度区 抗震 框架柱 剪力墙 连梁
1.工程概况
四川省西昌市某宾馆,九度设防,地面以上共10层,地下2层为地下室;建筑面积10000m2,建筑总高度为40m,地下室为停车库及设备用房,1~三层为餐饮娱乐,四层以上为客房,层高一层为4.8m,二层为4.2m,其余上部各层均为3.60m。
2.结构平面布置及体系分析
结合建筑平面布置,主体采用框架剪力墙结构体系。因建筑北面L轴纵向墙体不能落地,故在中间部位采用较密集框架柱结构形式,在建筑物两端布置抗震墙,并尽量使抗震墙形成约束围合筒体,增强结构抗震性能。由于11~12轴中间建筑专业布置为车道,中间无法布置框架柱,且考虑《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)(以下简称《高规》)横向剪力墙间距要求(L≤2B),在11及12轴上布置剪力墙。
建筑两端剪力墙共形成8个小束筒,左侧束筒1~束筒4通过梁2连成大束筒,右侧束筒5~束筒8也由梁2连成整体束筒,增强两端结构的整体抗震性能。中间框架柱与两端剪力墙间采用弱梁(梁1)连接。在地震力作用下,梁1.2将首先形成塑性铰,起到耗能原件的作用,产生破坏,此时可以保证中震不倒。当结构遭遇罕遇地震作用时,结构进入弹塑性大变形状态,此时一些开洞处的强连梁将发挥作用形成塑性铰,这样各独立墙肢及中间的框架部分将形成延性结构,保证大震不倒。如此就可以满足抗震高设防“小震不坏,中震可修,大震不倒”的要求。
3.计算模型及参数选取
3.1采用PKPM系列软件SATWE进行弹性计算
3.2混凝土强度等级:柱、墙为C40,梁、板1~4层为C35,5~10层为C30。梁柱墙板钢筋均采用HRB400。按《建筑工程抗震设防分类标准》,工程设防类别为丙类。根据《高规》剪力墙和框架抗震等级为一级,考虑水平双向地震及竖向地震作用。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。