高层建筑中清水混凝土施工技术

 
高层建筑中清水混凝土施工技术

高层建筑中清水混凝土施工技术

摘要:清水混凝土属于一次浇注成型混凝土,其表面不做任何装饰,具有表面平整光滑、色泽均匀的特点,是一种较为高级的混凝土材料。本文探讨了清水混凝土在高层建筑中的应用技术,并对清水混凝土的质量控制要点进行了研究。

关健词:高层建筑;清水混凝土;施工技术

清水混凝土是一种较为高级的混凝土材料,因为它具有一定的装饰性,又称为装饰混凝土。清水混凝土采用现浇工艺,以其自然表面效果作为建筑物的修饰面。随着绿色建筑理念的发展和盛行,我国清水混凝土工程已经不再局限于道路桥梁或者厂房,在现代高层建筑中清水混凝土的应用也得到了快速的推广。这也促使了清水混凝土施工技术的不断进步,保证了清水混凝土施工质量的不断提高。

1清水混凝土特点

清水混凝土为一次浇注完成,所以具有不可更改的特性。在高层建筑中,与清水混凝土相连的门窗洞口和其它构件、埋件等均应做好提前设计与定位工作,并且在土建施工时,进行预埋铺设。因为没有外墙的垫层和抹灰层,施工人员需要预留出门窗等构件的槽口;因为清水混凝土可直接作为外墙的修饰面,不但需要混凝土内部具有较高的强度和稳定性,还要求其外观质量要高于普通的混凝土。因此清水混凝土的施工工艺要求非常严格,尤其要注重细节部位的技术处理;清水混凝土能够大大降低工程造价,和减少施工工期,由于清水混凝土价格比较低廉,同时,又可以省去大量的贴面装饰,即降低了材料成本,又节省了大量的施工时间。具有良好的经济效益。

2高层建筑清水混凝土施工技术

2.1测量放线

测量放线是清水混凝土每个施工项目开始的必须环节,它能够保证主体结构的外形尺寸符合设计要求,测量放线主要包括以下几点:

2.1.1施工竖向精度:首先应该埋设好水准点,它是竖向施工控制的依据。水准要设置在相对稳定的建筑结构上,水准点之间的距离应该保持在50~100m;另外,还应该布设好高程控制网,按照水准点的具体位置来建立高程控制网。

2.1.2平面轴线:精确控制平面轴线,能够保证设计轴线和细部线准确无误。需要依据轴线控制桩,将平面轴线投测到施工平面图上,每层平面轴线需要投测2条以上。

2.1.3标高引测:要求标高的基准点要准确,同一层不应少于3点,然后取3点的平均值作为平面施工标高的基准点;在基坑内设计标桩时,要标明绝对标高


和相对标高。

2.2钢筋施工

2.2.1钢筋尺寸:对于钢筋的加工尺寸一定要控制好,加工成型的钢筋和箍筋要顺直、平正且弯钩要准确。

2.2.2钢筋接头:对于粗直径钢筋可采用机械连接和焊接,连接时要保证连接质量。对于绑扎的钢筋,多余的扎丝部分要弯折到构件的内侧。

2.2.3钢筋生根套箍:柱施工时,可采用定位套箍,并保证钢筋位置准确。套箍可按照柱的断面设计来制作,采用主筋ф16~ф18的斜撑来加固;剪力墙钢筋,需要用梯形定位套箍,固定好主筋,同时控制好排距。

2.2.4横向钢筋:墙横向钢筋的排距和内外竖筋距离要严格控制,定位撑可采用竖向定位梯形撑,并将支撑埋进墙内,焊接可采用ф14~ф16的钢筋,其间距要符合要求。

2.2.5保护层垫块:为保证钢筋稳固,可将平板垫块改成正四棱形;墙上垫块可为半圆形,并将钢筋卡在半圆内,然后扎牢。

2.3墙体大模板施工

2.3.1大模板制作:大模板需要在车间进行加工和制作,模板下料的尺寸要准确,并且保证接缝的严密,其中面板接缝高差不应大于1mm,模板之间的接缝高差也要小于2mm,当模板拼接完成后,需要用抛光机对接缝进行抛光处理,尽量控制板缝的高低差。

2.3.2大模板安装:大模板运送到场以后,需要根据设计图纸,将大模板做好标记。然后按照编号就位,组装时要保证其位置准确。

2.3.3脱模:采用无色脱模剂进行均匀涂刷,不能出现漏刷问题。大模板析除时,要用撬杠慢慢的撬动,不能用大锤用力敲击或者强行吊动;模板的清理工作要认真仔细,要及时将板缝间的混凝土浆清除干净。

2.4混凝土施工

2.4.1混凝土配制:清水混凝土要求颜色均匀,所有材料要一致。水泥的选择要求厂家、标号和品种相同,并且要保证水泥的性能和强度符合标准;砂石的选择保证符合规定;外加剂在满足混凝土施工要求外,还要保证混凝土的外观质量;混凝土要按照设计要求进行试配,并进行取样检测,混凝土配制过程中应该对坍落度进行控制。

2.4.2混凝土浇筑:在浇筑混凝土前需要对模板的内部进行清理,在干净以


后用水进行湿润。混凝土浇筑和振捣工艺要标准,要先使用与混凝土材料相同的水泥砂浆来浇筑墙和柱的根部,对顶部进行浇筑时需要加入适当的干净石子,在保证材料均匀一致的同时,也保证了混凝土的整体强度;混凝土的振捣是清水混凝土比较重要的一步,要保证振捣到位和密实。混凝土可采用二次振捣的方法,第一次是在混凝土浇筑时振捣。第二次可在混凝土静置一段时间后进行。对于振捣时间要进行严格控制。同时还要保证振捣棒插入下一层混凝土的深度。

2.4.3混凝土养护:清水混凝土的早期养护需要由专人负责,混凝土要一直保持湿润状态。混凝土的养护时间要保证能够满足混凝土硬化要求和强度标准。

2.5成品保护

清水混凝土在成型以后,如果不及时进行成品保护,就容易在阴阳角等部分产生破损现象,会影响到混凝土的外观质量。另外,还要注意对开关盒以及上下水管等部位的保护。可在门窗洞口、墙角等部位使用尺寸合适的板条形成阳角保护,并且帮扎牢固;楼梯的踏步可进行铺板保护;电线开关盒等处可采用塑料板进行覆盖,并用胶条粘贴牢固;上下水管可用塑料或者水泥袋包裹。

3清水混凝土质量控制要点

3.1清水混凝土浇筑质量控制

严格控制混凝土运输时间,并测量每车的混凝土坍落度;浇筑时控制好混凝土每次下料的高度,分层浇筑的厚度应该低于50cm;保证振捣方法的正确,不能出现过振或者漏振问题。

3.2门窗洞口的外观质量控制

由于门窗洞口的边缘容易出现缝隙,混凝土在浇筑完拆模以后,会有水印出现在洞口的边缘,甚至出现漏浆等质量问题。所以门窗模板的尺寸一定要精确,且具有较强的刚度。门窗模要与大模板严密接合,施工时应该在门窗模的边框上粘贴一定厚度的海绵条,保证门窗模与大模之间能够更加密实,从而避免了水印和漏浆问题的产生。

3.3混凝土养护质量控制

清水混凝土在养护时,不能够直接使用草垫进行覆盖,避免使混凝土表面形成黄色污染。应该采用洒水养护或者采用塑料薄膜进行覆盖养护。

3.4清水混凝土的修补

混凝土在拆模以后,要及时对表现浮浆和松动的集料进行清除,可采用品种和强度等级相同的水泥浆进行修补。对缺陷部位修补完成后,等到水泥浆硬化以后,采用砂纸对整体构件表面进行打磨,并采用手动砂轮将板面的接触痕迹磨平,


使清水混凝土的外观质量达到要求。

4结论

在清水混凝土的施工过程中,除了要按照技术标准进行施工之外,还应该对混凝土的表观质量和细节部分进行严格控制。由于清水混凝土的内部和外部质量要求都比较严格,所以施工之前一定要做好技术交底工作,同时也要采取有效的保护措施,防止模板变形,从而保证清水混凝土的整体质量。

参考文献:

[1]李鹏.清水混凝土质量控制施工技术[J].实用技术.2011年第7期.146~150

[2]邹丹.浅谈清水混凝土技术在高层建筑中的应用[J].四川建筑 .2011年4月第31卷第2期. 187~188

[3]林焯其.探讨高层建筑工程中清水混凝土技术的应用[J].无线互联科技.2012年5月.132~133

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:高层连体建筑结构的施工技术探讨
  • 下一篇:高层建筑桩基础选型分析