高层连体建筑结构的施工技术探讨
摘要:随着近些年来建筑设计科技和物质材料研究不断取得突破,现代城市建设对高层建筑的要求越来越高,各种新式结构在高层建筑中得到越来越广泛的应用。在建筑趋向高层化的过程中,各种复杂形状的超高层建筑不断出现,其中比较典型的就是高空连体结构的建筑。采用此类结构所带来的特征是连体结构部分跨度大,且处于高空,造成建筑施工难度非常大,同时由于在塔楼之间存在连体结构,造成整体结构会有较大的空间藕联作用,从而使得在施工建造过程中所需考虑的受力作用和分析模型都要远比普通高层建筑结构复杂。
关键词:高层;连体建筑;结构施工
Abstract: With the Architectural Design Technology and Materials Science in recent years continue to make breakthrough in increasingly high demand for the construction of modern urban high-rise buildings, a variety of new structure to be more widely used in high-rise buildings. In the process of building the trend of high-level, ultra-high-rise buildings for a variety of complex shapes emerging, typical is the construction of high-altitude piece structure. Such structure is characterized by the span of the piece structural part, and in the high-altitude, resulting in a very difficult construction, the existence of the connecting structure between the towers, resulting in the overall structure of the larger space lotus associated role, making the need to consider the role of force in the construction of the construction process and the analysis model should be complex than ordinary high-rise building structures.
Keywords: senior; piece construction; structure construction
1.高层连体建筑结构的工程流程概况
高层连体建筑施工需要坚实的地下基础工程作为保证,其施工过程主要是:地基坑道沿放平线→地基坑道支撑护桩→基坑土方开挖→基坑边坡撑护(在基坑挖土并支撑护桩分层循环操作直到工程设计标高)→测量相关数据并放线→PHC桩操作施打→测量相关数据并放线→承台和地梁相关施工→垫层加厚施工→地梁、承台和地下室基板防漏水施工→防水层的保护性施工→地梁、承台和外墙建造500mm厚的防水层带,同时钢筋混凝土不停的填浇施工→基坑和地板结构施工→外墙防漏水加厚施工→外墙防水层的保护性调整施工→整体填土固化施工。
建筑整体施工过程为:扎堆墙体和加柱钢筋→支撑墙体和加柱模条→浇筑墙体和加注混凝土→搭建内部支架→支起主梁板模条→加扎主梁钢筋→浇筑主梁混凝土→养护混凝土→到上层后循环操作→扎堆墙体和加柱钢筋。
2.高层连体建筑结构施工技术探究
2.1地下室建筑施工
2.1.1基坑排水和降水
地下室建筑施工的地势比较平整,一般地面高度为4.20至4.34毫米之间,相对高度差距为114毫米。根据建筑施工过程揭露,钻探所得场地的垂直结构从下至上依次是人工填埋土层、海相沉淀土层、冲淤泥积层和花岗岩层。由于这一独特的建筑结构,会使得场地地下水会时刻围绕在基坑和外墙外围,这些地下水主要作用于海相沉淀土层中,属于潜水性质。地下水的源泉主要来自于海水,同时潜流和大气降水也从侧面补充水源。混凝土结构长期浸泡在地下水中会产生一定的腐蚀效应,对建筑结构安全形成威胁,所以要特备重视防水层的施工以保证地下结构能够抵御地下水的渗透。如果基坑的四周防水层外围帷幕没有做好,一定要加土固化并且用钢筋钉牢实[1]。
地下基坑工程桩是为了预防应力而设置的管桩,一般来讲,在前期完成的基桩结构施工过程中,地下水在基坑周围土壤中还大量存在,因此必须采取相应措施来降低水土壤中的水含量。普遍采取在基坑挖土方时多设置一些降水井来进行降水,同时还应该在基坑中设置相应的沟道来进行排水。在基坑土方被挖出后,需要在基坑道的底部两旁需要设置集水井和盲沟进行排降水以此来达到完全清除基坑周围土壤中存在的大量地下水和雨水的目的。同时,需要采取其他措施来保证基坑底部土壤的持续干燥和密实,例如充分利用电梯井作为集水坑的作用来进行降水操作,基坑干燥有利于建筑地下室底部梁板防水层的建造施工。在基坑施工建造中,需要在基坑四周挖深度最浅达到220毫米的盲沟,按照百分之零点五的坡度排向各处积水井,盲沟的宽度要挖到四百毫米左右,并且在盲沟四周填埋土方和碎石。此外还需要安排专门人员来负责用于基坑排水和降水的大量浅水抽水泵的运行维护。
2.1.2地下室主要建筑施工技术
(1)基本施工要求
基面层必须保持清洁干净,施工过后要对基面层进行详细的检查,发现污染部分就立即进行铲除。同时还要保证含水率符合施工要求,一旦含水率超标必须立即安排排风扇进行吹风干燥处理。基层处理剂一般采用“881”专用防水剂,此防水剂采用的是水性防水材料制成,用时直接将其刷涂在防水垫层上面,用量标准为一平方米用1千克左右,其能使垫层保持干燥,作用时间为一天左右。地下室复杂部位需要采取相应的加强操作,例如地下建筑的阴角和穿墙管根比较容易产生水渗漏,对于此类薄弱部位应该采用聚氨酯材料来涂刷在薄弱的部位来进行加强处理,其中甲料和乙料的混合比例应该为1比2左右。材料刷涂的宽度距离中心应该大于200毫米,厚度小于1.5毫米,并且要全天固化涂膜,只有达到这种标准后才能进行大范围的施工操作。
(2)基本施工方法
基层具体的操作方法是采用“881”防水剂在需要加厚防水层墙面进行打
底,用1千克的用量在每平方米的墙面上直接刷涂,使墙面保持一天左右的干燥。加强具体的操作方法是甲乙两种材料按照重量比为1比2配料,在其完全反应过后,均匀的刷涂在地下室底板与外墙、基础主梁板与柱基以及地下室底部主板与承重台形成的多个阴角上面,以对其进行加强操作。一般步骤是先用钢丝细刷将材料打毛,然后再一次将配好的聚氨酯材料敷涂在上面,使其距离阴角中心位置大于220毫米,厚度小于1.6毫米,并且只能在涂膜得到固化整天都才能进行大范围的建造施工。