高层建筑桩基础选型分析
摘要:高层建筑结构设计中,合理的桩基选型有着重要的作用,本文通过实例,对高层建筑常用桩型进行优缺点及经济性比较分析。
关键词:桩基选型;人工挖孔桩;旋挖桩;钻孔桩;预应力管桩
引 言
随着我国经济的高速发展,人们的生活水平快速提高,房地产市场迎来一片欣欣向荣,但随着在城市中可开发用地的减少,各类建筑也越建越高。同时,经济发展也带动了劳动力的市场价格水涨船高,导致各类建筑的造价成本也越来越高。在一般的高层建筑中,基础部分造价最高,其造价可以占到工程总造价的10%~20%。要控制建筑物的成本,首先要从基础方案优选的做起,而高层建筑基础通常采用桩基础。因此,在高层建筑结构设计中,桩基础分析选型,对于保证安全、节省投资及降低造价起着举足轻重的作用。本文尝试以两个高层建筑桩基设计实例,对各种常用桩基的选型进行分析,选择一个最优方案。
工程实例一:
1、工程概况
本工程位于广东省惠州市大亚湾区,建筑桩基设计等级为甲级,建筑场地为Ⅱ类,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,基本风压0.70KN/m2,地面粗糙度类别为B类。高层建筑为剪力墙结构体系,地上30层,地下一层,地上结构高度为99m。
(1)根据勘探报告,地层岩性如下:
1、人工填土层:①素填土,由碎石、块石及少量粘性土等近期堆填而成,密实度及均匀性较差。平均厚度为7.0m,桩顶以下平均厚度为1.5m;
2、第四系冲积土:②1粉质粘土,平均厚度为2.0m, 桩侧摩阻力特征值为15KPa;
3、白垩系基岩:④1全风化砾岩,平均厚度为5.0m, 桩侧摩阻力特征值为40KPa;
④2强风化砾岩,平均厚度为5.5m, 桩侧摩阻力特征值为60KPa, 桩端阻力特征值为1920KPa;
④3中风化砾岩,未揭穿, 桩端阻力特征值为5000KPa;岩石饱和单轴抗压强度标准值frk为23.97Mpa。
(2)本楼采用PKPM程序进行电算,根据电算结果显示,单墙下轴向压力标准值在3600~8000KN之间,单桩承载力特征值在3000~5300KN之间,便满足承载力要求。
2、桩基方案
由于素填土层块石过多,且本场地为山坡地,部分全风化及强风化砾岩埋藏较浅,本工程桩基不适合采用预应力高强混凝土管桩(PHC),仅考虑采用钻(挖)孔灌注桩,桩基方案如下:
A方案:人工挖孔扩底灌注桩,桩端持力层取④2强风化砾岩,桩身砼强度等级为C25,护壁厚取120,砼强度等级为C25,平均桩长约为9.0m。
按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中,单桩承载力特征值计算Ra如下:
Ra = qaAp + upΣqsiali----(公式1)
按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中,验算桩身承载力时,桩顶轴向压力设计值[N]满足:
[N] ≤ ΨcfcAps + 0.9fy′As′ ----(公式2)
单桩承载力特征值如下表:
方案优点:
a、持力层为强风化,桩长较短;
b、采用人工挖孔,桩身质量保障性较好;
c、施工工艺简单,场地要求较低。
方案缺点:
a、因安全要求,桩身直径要求较大,造成桩身承载力浪费较多;
b、施工人员安全性较差,需要全场地降水;
c、桩身及护壁需用钢筋,用钢量较大。
B方案:旋挖灌注桩,持力层取④3中风化砾岩,为较完整基岩,桩端为嵌岩桩,桩身砼强度等级为C35,平均桩长约为14.5m,嵌岩深径比取0.5。
按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中,单桩竖向极限承载力标准值Quk及单桩承载力特征值Ra如下:
Quk = Qsk + Qrk , Qsk = uΣqsikli, Qrk =ζrfrkAp ,Ra = Quk/K ----(公式3)
验算桩身承载力同A方案公式2。
单桩承载力特征值如下表:
方案优点:
a、桩身直径大小灵活,桩身砼可取较高强度,充分利用其承载力;
b、施工安全性较好,水下部分采用泥浆护壁,不需要场地降水;
c、桩身直径较小,用钢量较少。
方案缺点:
a、持力层为中风化,桩长较长;
b、桩身质量不容易保障,需要加强施工监督;
c、桩底有沉渣;
d、施工时产生泥浆,不容易处理。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。