超长全埋式地下室结构中诱导缝的应用

 
超长全埋式地下室结构中诱导缝的应用

超长全埋式地下室结构中诱导缝的应用

摘要:诱导缝,就是在结构中通过适当减少钢筋对砼的约束等方法在砼结构中设置的易开裂的部位,通俗的说就是在结构中通过断开结构钢筋等措施设置,人为的诱导砼结构在预定位置开裂来释放内力,免于在其他部位开裂,保证结构安全的一种施工技术措施。诱导缝与后浇带在功能上有相一致之处。但从防水施工上分析,诱导缝处的砼可以连续浇筑,而后浇带处则必须支撑模板,中止砼浇筑,待砼硬化后,拆除模板,方可继续结构砼施工。在超长地下室结构中利用诱导缝可以代替伸缩缝,以解决地下室设置伸缩缝后的防水问题。

关键词:方法构造 质量控制 渗漏处理

1、工程概况

某项目为全埋式地下二层建筑,长358.62m,宽112.80m,北侧为内凹式弧形结构,基坑开挖深度13.50m~18.175m,底板统一为1.0m厚的筏板,地下二层层高4.35m,楼板厚0.25m,外墙板厚0.85m,地下一层层高6.35m,楼板厚0.25m,外墙板厚0.65m,顶板覆土和铺装1.35m,用8条后浇带把整个工程分为9个施工段, 3条诱导缝把(除底板以外)整个工程分为4个施工区块。本地下室主要在地下一层、地下二层的外墙、地下一层楼板、地面层楼板处设置诱导缝,底板采用后浇带方式,不设置诱导缝。

图1 诱导缝平面位置图

2、诱导缝的构造

砼外墙诱导缝主要采用结构钢筋(墙板水平筋)断开方式来设置,外墙板中间加设一根套有塑料套管的可伸缩的水平钢筋,并在诱导缝开裂位置坚向设置中埋式橡胶止水带,防止诱导缝形成后的外墙板渗漏。当外墙产生纵向应力时,诱导缝处因结构钢筋断开且有可伸缩的水平钢筋,砼墙在此处开裂,释放结构内力。

楼板诱导缝设置是在一侧框架柱上设置牛腿及预埋钢板,施工完成后,在另一侧沿牛腿横向设置一根砼梁来作为楼板的支点,在砼梁的底面牛腿的位置同设置预钢板,使两钢板正好叠合但可滑动,上部楼板的结构钢筋断开,楼板中间加设一根套有塑料套管的可伸缩的水平钢筋,并在诱导缝开裂位置水平向设置中埋式橡胶止水带,当两侧结构有应力产生时,牛腿上的预埋钢板和砼梁底的预埋钢板发生滑动,砼楼板在结构钢筋断开处开裂释放结构内力。


图2楼板诱导缝、牛腿详图

图5 0.65m外墙诱导缝详图

图3 M1预埋钢板详图

图4 M2预埋钢板详图图6 0.85m外墙诱导缝详图

3、施工中的质量控制

① 两侧外墙处诱导缝位置须对称,同时也上面的楼板诱导缝也须在同一位置,每层外墙、楼板处诱导缝的位置必须保持一致。

② 在需要诱导缝开裂处两侧沿外墙断面各设置一排坚向定位钢筋(根数按设计),主要定位开口箍筋安装及墙身水平钢筋断开时的位置,钢筋断开位置及开口箍筋安装位置必须从上到下在一条直线上,另一侧墙板及楼板诱导缝也须按上述要求施工,保证墙、楼板的诱导缝钢筋断开位置在同一位置。

③ 水平可伸缩钢筋的套管比水平钢筋直径略大,约5mm左右,套管采用硬塑料管,且要有一定壁厚及强度,水平可伸缩钢筋长4.0m,套管长2.0mm,两头用胶布封堵,根据诱导缝位置左右居设置,保证在竖向或横向均在为同一位置。

④ 中埋式橡胶止水带宽度≥350mm,选用中泡直径大、质量符合要求的产品,中埋式橡胶止水带须沿外墙、楼板的诱导缝全部跟通,遇不够长需连接时应采用专用热熔压工艺。外墙竖向中埋式橡胶止水带须从底板顶面开始设置,中泡两侧竖向部分须牢牢固定的开口箍筋中,保证在砼浇捣时不产生变形、位置移动或脱落,楼板中的中埋式橡胶止水带同样方法施工,须与墙板中中埋式橡胶止水带连成一体。

⑤ 牛腿内钢筋纵多,牛腿的预埋钢板放置时特别注意每个牛腿的预埋钢板


标高和位置。牛腿砼浇捣时也要特别注意预埋钢板下面的砼密实情况,在较大的预埋钢板设置透气孔,以保证下面的砼浇捣密实。浇捣完成及时清除预埋钢板上砼及其它残留物。

⑥ 在梁底设置预埋钢板时特别注意与牛腿上钢板的位置,两者须重合,不能超出牛腿上钢板的位置。安装前清除钢板表面的所有杂物,保证其叠合面能够不受任何阻碍的滑动。

⑦ 在诱导缝位置,后加的钢筋纵多,又有橡胶止水带,且以后需在此处形成裂缝,所以在砼浇捣时应加强振捣,保证密实。

4、渗漏水处理

对于地下室结构,在外力或其它内部因素共用作下,砼内长期有应力存在,诱导缝位置砼产生裂缝而且会随时变化,砼应力释放了,保证了结构的安全,但在地下水丰富的地区此处也成为了防水的薄弱点,容易产生渗漏水现象,为此我们在施工中采用防排结合的方式来解决。防就是除结构采用防水砼及设置中埋式橡胶止水带外,在诱导缝的迎水面采用柔性防水材料进行多道设防,排是在以后如果出现渗水现象的预留保证措施,主要是在室内沿诱导缝设置一条不锈钢的导水槽将渗水排入排水沟。

更多内容请访问久久建筑网
5、结语

本地下室完成后进行外墙及楼板的裂缝分析,结果表明,在地下结构墙、板中设置诱导缝,并经过有针对性措施施工后,可使裂缝集中在诱导缝处出现,不仅可大幅减少裂缝的数量,还可降低外墙防裂工程费和防渗维护费。利用诱导缝来代替伸缩缝,使平面尺寸这么大的地下室结构安全稳定,为以后的同类大型地下室设置诱导缝措施提供了成功的经验。

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:沉井逆作法施工监测
  • 下一篇:城市道路建筑空间的人性化设计