沉井逆作法施工监测

 
沉井逆作法施工监测

沉井逆作法施工监测

摘要:利用Topcon-GTS-332N型全站仪、Trimble DiNi12 706097电子水准仪等设备对沉井基础竖直开挖全过程进行了实时监测,及时监测出了基坑支护结构位移超限,并采取加固措施、排除了安全隐患,为后续基坑开挖提供了安全保障。

关键词:施工监测;基坑开挖;支护结构

Abstract: Using the Topcon-GTS-332N Total Station, Trimble DiNi12 706 097 electronic level device caisson foundation vertical excavation of the whole process of real-time monitoring, timely monitoring of the displacement gauge of the foundation pit supporting structure, and to take reinforcement measures to eliminate the security risks, and provide security for the subsequent excavation of foundation pit.

Keywords: construction monitoring; pit excavation; supporting structure

0 引言

根据中华人民共和国住房和城乡建设部(建质[2009]87号)下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽、竖井、)的土方开挖、支护是较大危险性的工程之一。而沉井施工中由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,在施工过程中往往会引起支护结构内力和位移以及沉井内外土体变形等情况发生。可一些参考数据往往很难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。

1 工程概况

北京雁栖湖示范区联络通道(京承高速-范崎路)高架桥(6-23~6-37轴),桥梁宽度24.5米,上部结构形式为简支箱梁;下部结构为沉井基础、预应力盖梁。沉井结构尺寸见图1。

图1沉井结构平面示意图

依据北京勘察设计研究院有限公司提供的工程报告,本桥地质概况描述如下:


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:城市供排水施工安装与案例分析
  • 下一篇:超长全埋式地下室结构中诱导缝的应用