挡土墙专项施工方案

 
挡土墙专项施工方案

昆明绕城高速东南段C标

(K89+400~K91+020.163 )

挡土墙

专项施工技术交底

编制:

审核:

审批:

云南建工昆明绕城高速公路东南段C标项目经理部

2015年7月


目录

http:///
一、工程概况 ............................................. 1

二 、编制依据 ............................................ 2

三、交底内容 ............................................. 2

3.1、工程进度计划 ..................................... 2

3.3、施工人员安排 ..................................... 3

3.4、浆砌片石施工工艺 ................................. 6

3.更多内容请访问久久建筑网
5、施工准备 ......................................... 6

3.6、测量放线 ......................................... 6

3.7、基坑开挖 ......................................... 7

3.8、砂浆拌制 ......................................... 7

3.9、砌筑要点 ......................................... 7

3.10、墙背回填 ........................................ 8

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、衡重式路肩墙施工 ..................................... 9

4.1、衡重式路肩墙施工工艺 ............................. 9

4.2、施工准备 ........................................ 10

4.3、基坑开挖 ........................................ 10

4.4、模板安装 ........................................ 10

4.更多内容请访问久久建筑网
5、混凝土浇筑 ...................................... 11

4.6、混凝土的养护 .................................... 11

4.7、混凝土拆模 ...................................... 11

4.8、墙背回填 ........................................ 12


五、 质量检测要求 ....................................... 14

5.1、浆砌片石挡土墙 .................................. 14

5.2.混凝土挡土墙 ..................................... 14

六、施工安全保证措施 .................................... 15

6.1、安全保证措施 .................................... 15

6.2、文明施工 ........................................ 16

6.3、水保措施 ........................................ 16


http:///
一、工程概况

路基浆砌片石挡土墙共有六个段落,

1、主线桥的K89+700 ~K89+810右侧位置B型重力式护脚墙,总长110m,墙高4米,其M10的浆砌片石设计方量为723.8?;

2、主线桥K89+690 ~K89+977左侧B型重力式护脚墙,总长度为287m,墙高4m,其M10的浆砌片石设计方量为1888.46?;

3、E匝桥EK1+040 ~EK1+197右侧B型重力式护脚墙,总长度为157m,墙高4m,其M10的浆砌片石设计方量为1033.06?;

4、匝DK0+080 ~DK0+220右侧B型重力式护脚,总长度为140m,墙高3m,其M10的浆砌片石设计方量为378?;

更多内容请访问久久建筑网
5、匝FK0+200 ~FK0+212.5右侧衡重式路肩墙,总长度为22.5m,墙高10m,其C15混泥土的设计方量为378?;

6、匝FK0+200接横墙,总长度为10m,墙高10m、其C15混泥土的设计方量为343.5?。

1


二 、编制依据

三、交底内容

3.1、工程进度计划

本项工程计划2015年8月2日开工,计划用时90日历天,2015年11月2日完成。 3.1.1、交底部位

绕城高速东南段C标一工段路基部分挡土墙专项施工

3.2、施工场地布置

3.3.1、具备“三通一平”,经现场调查,现有的施工便道能满足挡土墙的施工,若在施工的过程中遇到临时施工道路不能满足施工要求时,由现场技术员及施工队合力解决,目的是保证使道路通畅,足够的施工区和砂石材料堆场,并排水良好。

3.2.2、电、挡土墙施工用电可从就近二级配电箱由专业电工进行架设。接通至

2


施工现场,挡土墙施工用水采用就近沟渠的洁净无污染水。

3.2.3、材料、制定好材料进场使用计划,确定合格的材料供应商,施工前合理安排材料进场,做好备料工作。

3.3、施工人员安排

3.3.1、技术人员组织施工人员熟悉图纸、现场情况,向作业人员进行技术交底和安全交底。

表3.3.2、人员配置表,

3.3.3、浆砌片石挡土墙施工分2个施工队。每个施工队1个施工班组。第1施工队负责主线桥的K89+700 ~K89+810右、K89+690 ~K89+977左、E匝桥EK1+040 ~EK1+197右B型护脚挡土墙的施工;第2施工队负责匝DK0+080 ~DK0+220右B型护脚挡土墙、匝FK0+200 ~FK0+212.5右侧衡重式路肩墙、匝FK0+200接横墙的施工.

3


3.3.4、 生产组织机构图

表4.1、施工队伍劳动力配置计划

4


表4.2、材料需要量计划

表4.3、施工机械、设备需要量计划

5


3.4、浆砌片石施工工艺

3.4.1、浆砌挡墙工程简介及施工工艺:

主线桥的K89+700 ~K89+810右侧、K89+690 ~K89+977左侧,E匝桥EK1+040 ~EK1+197右侧,匝DK0+080 ~DK0+220右侧为浆砌片石挡土墙,共计694米,除D匝道墙高为3米外,主线桥及E匝道墙高为4m,其M10的浆砌片石设计方量为4023.32?;

其施工工艺为:准备工作→测量放样→基坑开挖→基底报验→基础定位测量→基础施工→墙身放样→砌筑挡土墙墙身→养护→中间交工验收→反滤层设置及墙背回填→竣工验收。

3.更多内容请访问久久建筑网
5、施工准备

3.5.1、挡墙施工中所用的砂,石料及水泥供应,其品种、规格、强度、颜色均符合有关施工规范的要求。

3.5.2、施工机具:应备有搅拌机、筛子、铁锨、小手锤、铁铲、绕线板、垂球、水平尺、钢卷尺、工程线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、挂线架等.

3.6、测量放线

3.6.1、根据施工设计图纸,准确计算挡土墙的轴线位置,然后上报测量监理工

程师认可。

3.6.2、经监理工程师认可后的轴线资料进行轴线放样,并测定出边线,同时引桩,便于校核,并上报监理工程师。

3.6.3、根据已放出的挡土墙轴线,准确测定出挡土墙边线和原地面标高,经核查无误后上报监理工程师认可后方可开挖基坑

6


3.7、基坑开挖

3.7.1、在开挖基坑前,基坑两侧先挖临时排水沟,以降低基坑水位,以免让地

表水或地下水浸湿基底土质。

3.7.2、基坑开挖须放坡(1:1),且每侧多挖100m的工作面基底排水沟位置。

排水沟应留在基础以外,并在低洼处挖集水井,用水泵抽走。防止积水浸泡基坑、

降低基底承载力。

3.7.3、基坑的开挖不宜全段开挖,以避免在挡土墙完工以前发生土体坍滑,而

应采用分段开挖,分段砌筑的办法施工。

3.7.4、基坑开挖应避免超挖,底面应高于设计高程20cm左右,采用人工清理,

以保证倒坡夯实后满足设计要求。

3.8、砂浆拌制

3.8.1、B型护脚采用的是M10浆砌片石砂浆,砂浆拌制根据砂浆配合比采用用

重量比,用容积筒进行集料配料,水泥计量精度在±2%以内,砂,掺合料为±3%

以内。

3.8.2、砂浆制拌投料顺序为砂—水泥—水, 搅拌时间宜为3-5min,砂浆稠度

应控制在50mm-70mm。

3.8.3、砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆须在拌成后1-2h内使用完,不允许使用

超凝时砂浆。当施工气温最高超过30℃时,应分别在拌成后1-2h内使用完毕。

3.8.4、砂浆采用机械拌合,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度

适当,和易性适中。在浆砌工程中,每完成50立方砌体,对相应的水泥砂浆进

行一组强度检查试验。或每工作班在拌制地点制取2组式件(一组3块)检查强

度。

3.9、砌筑要点

3.9.1、砌筑前首先根据设计的面坡和背坡的坡度要求制作施工坡度架,施工坡

度架采用厚2cm、宽10cm的木料制作。

3.9.2、砌筑顺序以分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若

底层质量不符合要求,则要影响以上各层。分层砌筑时,应先角石,后边石或面

石,最后才填腹石。

7


3.9.3、挡土墙较长时,砌体分层施工,应,每层找平,层次分明,顺适。要求分段砌筑。分段砌筑时,分段位置应设在沉降缝处,挡墙每隔10m~15m设置一道沉降缝,沉降缝的设置必须上下贯通成一条垂线,沉降缝宽度为2~3cm,各段砌缝应一致。缝内要求填筑沥青麻絮。

3.9.4、砌筑挡墙应保证砌体宽(厚)度符合设计要求,砌筑中应经常校正挂线位置。

3.9.更多内容请访问久久建筑网
5、砌石底面应卧浆铺砌,立缝填浆捣实,不得有空缝和贯通立缝。砌筑中段时,应将砌筑好的石层空隙用砂浆填满。再砌筑时石层表面应清扫干净,洒水湿润。

3.9.6、较大的砌块应使用于下层,石块宽面朝下,石块之间均要有砂浆隔开,不得直接接触,竖缝较宽时可在砂浆中填塞以碎石快,但不得在砌块下面用小石子支垫。

3.9.7、砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、绞接密实并备有各种小石块,作挤浆填缝之用,挤浆时可用小锤将小石子敲入缝中。

3.9.8、预埋泄水管应位置准确。排水孔每隔2米设一个,泄水孔坡度向外,最底层泄水管距地面高度为30cm,其间距为2-3米。

3.9.9、勾缝应用M10号砂浆勾缝,勾缝砂浆面应平整、光滑,勾完缝后,砌石轮廓分明、清晰可见。勾缝应保持砌后自然缝,不应有瞎缝、丢缝、裂纹和粘结不牢等。

3.9.10、抹面,砌筑完成后要对墙顶抹面,抹面砂浆不低于M10号,抹面厚度一般为20mm。

3.9.11、养生,砌体砌筑完成后应及时用草袋或土工布进行覆盖,并经常洒水保持湿润,养护期一般不得小于7天。养生期间应避免碰撞和承重。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:土建施工方案模板
  • 下一篇:评标办法