有限公司煤水处理系统改造项目 项目名称:
供 方:
需 方:土建施工方案 (项目编号: ) 项 目 有 限 公 司 有 限 公 司
2015年 月 日
目录
1、编制依据 ................................................................................................................................... - 1 -
2、工程概况 ................................................................................................................................... - 2 -
3.施工准备 ..................................................................................................................................... - 3 -
3.1、 技术准备 ..................................................................................................................... - 3 -
3.2、 作业前应做的准备 ..................................................................................................... - 3 -
3.3 、作业人员配置、人员资格 ......................................................................................... - 3 -
3.4、 所需工机具和仪器仪表的规格及精度 ..................................................................... - 6 -
4、主要施工方法及技术措施 ....................................................................................................... - 7 -
4.1、施工程序及施工安排 ................................................................................................... - 7 -
4.2、施工方法及技术措施 ................................................................................................... - 7 -
更多内容请访问久久建筑网
5、质量保证措施 ......................................................................................................................... - 16 -
6、危险源辨识及控制措施 ......................................................................................................... - 17 -
7、环境因素辨识及控制措施 ..................................................................................................... - 18 -
8、应急预案 ................................................................................................................................. - 18 -
9、安全文明施工 ......................................................................................................................... - 19 -
1、编制依据
1.1、《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分:土建工程DL/T 5201.1-2005;
1.2、《建筑施工手册》(第四版,缩印本,中国建筑工业出版社);
- 1 -
1.3、《钢筋混凝土结构施工规范》GB50204-2002;
1.4、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2001;
1.更多内容请访问久久建筑网
5、《工程测量规范》GB50026-2007;
1.6、《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ;
1.7、《火力发电厂土建结构设计技术规定》DL5022-93;
2、工程概况
2.1、含煤废水处理系统
含煤废水处理站主要包括煤水调节池、复用水池等建(构)筑物;并布置有电子絮凝器、离心沉淀反应器、过滤预处理装置(中间水池或水箱)、多介质过滤器、 水泵及控制柜等装置。煤水调节池、复用水池等建(构)筑物业主方已建,其中煤水池(东侧)尺寸为长38米,宽20.5米,深度6米;复用水池(西侧)尺寸为长33.5米,宽11米,深度6米。北疆发电厂内输煤系统煤场雨水池池区域,长19米,宽13米方形区域作为含煤废水电絮凝处理站,场地为水泥地基,我方提供设备布置在该区域内。我方主要负责电子絮凝器、离心沉淀反应器、过滤预处理装置(中间水池或水箱)、多介质过滤器、 水泵及控制柜等装置以及电气部分安装,部分配套管道敷设,清水池清理等工作。
电子絮凝器尺寸为:1米(直径)×4米(长);
离心沉淀反应器尺寸为:4米(直径)×6.8米(长);
过滤预处理装置尺寸为:5米(长)×2米(宽)×2米(高);
多介质过滤器采用一排布置,整体尺寸为:7.97米(长)×1.5米(宽)×2.3米(高);
煤场区域煤水提升水泵尺寸为:1.165米(长)×0.73米(宽)×2.2米(高);
预处理水泵尺寸为:0.488米(长)×0.265米(宽)×0.36米(高);
复用水泵尺寸为:0.79米(长)×0.5米(宽)×1.02米(高);
清水池面积约为300平方米,深度4.5米。
- 2 -
3.施工准备
3.1、 技术准备
3.1.1 完成系统结构工程施工图会审,经设计交底。
3.1.2 施工缝位置处理完毕。
3.1.3 周转材料、工程用料进厂;施工机械、机具准备完备。
3.2、 作业前应做的准备
3.2.1 施工前必须对参加作业人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。
3.2.2
准备好施工过程中所用仪器、仪表,并经计量部门检测合格,有合格证且在有效期内。
3.2.3 由供应部负责施工材料购买齐全,经复试合格后方可使用。
3.2.4 根据混凝土设计强度等级及抗渗要求进行混凝土试配,确定混凝土配合比。混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查。
3.2.5 施工用电源及水源接至施工作业区。
3.2.6 施工机械、机具进行检修,保证运转良好,易损易坏备件齐全。
3.2.7 将施工场地进行平整,保证施工道路畅通。
3.2.8 职工进行上岗前的培训,增强操作技能。
3.2.9 对于参加焊接施工的焊工必须持证上岗。
3.3 、作业人员配置、人员资格
- 3 -
- 4 -
- 5 -
各专业工种人员要求熟悉本工种的操作技能,有一定的施工经验。机械操作工、电工、架子工、司机等特殊工种必须经过培训,持证上岗。
所有施工人员必须经过三级安全教育,并经考试合格后方可上岗。
3.4、 所需工机具和仪器仪表的规格及精度
3.4.1 测量器具规格及数量 - 6 -
4、主要施工方法及技术措施
4.1、施工程序及施工安排
4.1.1、施工程序
根据该工程的施工特点和施工工艺要求,我们做出了以下施工顺序:
主体设备及电气部分安装?过滤器到清水池之间管道敷设 ?回用水泵更换安装 ?清水池清理
4.1.2、施工安排
①、做好施工前的一切准备工作后方可开工。如场地交接,施工临时设施的完善,技术物质材料准备。
②、根据施工进度计划,编制主要设备、材料供应计划。
③、加强进度计划的管理,施工协调管理。
④、设备、电气安装,管道敷设都要按规定作业。
4.2、施工方法及技术措施
4.2.1、基础验收与处理
4.2.1.1基础移交时,应办理基础中间交接手续,基础上应有明显的标高基准线及纵横中心线。
4.2.1.2基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。
4.2.1.3基础上不得有油污,并应铲出麻面。放臵垫铁处应铲平,铲平部位的水平度允许偏差为2mm/m。
4.2.1.4预留孔内杂物必须清理干净。
- 7 -
4.2.2、主体设备及电气部分安装(注:甲方自行修建钢结构房间)
4.2.2.1采用地脚螺栓安装的设备(煤水提升泵、电絮凝器、预处理水泵、预处理水箱、介质过滤器)
(1) 清除地脚螺栓上的油污及氧化皮,并放臵在预留孔中,螺栓应垂直无歪斜并居于孔
的中心位臵,螺栓上任一部位距离孔底、孔壁的距离应大于15mm,拧紧螺母后,螺
栓必须出螺母1.5~3螺距。
(2) 设备安装时应在地脚螺栓两侧各放臵一组垫铁;相邻两垫铁组的间距超过500mm时,
再增加一组,每组垫铁不宜超过5块。垫铁组的高度一般为30~70mm;配对斜铁
的搭接长度应不小于全长的3/4,其相互间的偏斜度应不大于3°。
(3) 找平与找正 对于大型分解设备找平时,应以水平中分面、轴的外露部分,底座的
水平加工精度较高的平面等为基准进行测量。对于整体设备,应以进出口法兰面或
其它水平加工基准面为基准进行找平。 机泵的纵向水平度允许偏差为0.05mm/m、横向水平度允许偏差为0.10mm/m。
图纸如下:
煤水提升泵
- 8 -
电子絮凝器
预处理水箱
- 9 -
预处理水泵
介质过滤器
4.2.2.2需二次灌浆安装的设备(离心澄清反应器)
首先离心澄清反应器地基为二次浇筑而成,第二次浇筑时需认真处理界面,凿毛、做结合层,浇筑时认真振捣, 地脚螺栓孔距离尺寸必须保持准确,地基平面必须光滑,水平一致。
- 10 -
钢筋混凝土预埋件在二次浇筑混凝土前先预埋,保证四只脚在同一水平面上,误差不超过4mm。浇筑混凝土两周之后才可安装离心澄清反应器。地基开挖深度至远地面以下1.5m左右(因为杂土厚度为1.5m左右),基础底板持力层选择粉质粘土。
图纸如下:
- 11 -
4.2.2.3电气部分
4.2.2.3.1接地装置部分工程
(1)按图施工,符合国标GB50169—92要求。
(2)以下部位,均应接地:
a)进出装臵的电缆桥架应接地。
b)所有的现场盘柜,分线盒设备及按钮,既使图中没有说明也应接地。
c) 动力照明和控制电缆的铠装或屏蔽层应按以下内容进行两端接地:中压电缆的铠装或屏蔽层应按电缆制造商说明进行接地。低压电缆的铠装(动力和控制)应用PVC绝缘铜芯线进行接地。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。