1施工组织设计(4)

 

⑴作业条件:按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完成按吊顶材料厚度确定喷头的标高,封吊顶时按喷头预留口位置在顶板上开孔。

⑵施工办法:

A、喷头及喷头的两翼方向拉线成排统一安装,护口盘贴紧吊顶,走廊的单排的喷头两翼横向安装;

B、安装喷头采用特制专用扳手(灯叉型),填料采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。

9、水泵结合器安装

⑴作业条件:阀井及管沟开挖完毕,清理干净后进行安装。

⑵施工办法:

A、止回阀的安装方向保证水通过结合器进入系统;


B、安全止回阀体下用支墩托牢;

C、水泵结合器本体接口距地面0.7m。

10、消防泵安装:

⑴作业条件:泵房清理干净,基准线测定标明,设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件后进行安装。

⑵施工办法:

A、找平找正固定水泵;

B、水泵的吸水管上采用喇叭口、闸阀、可曲找橡胶接头,出口采用可曲抠橡胶接头,XHB-16型消声止回阀、闸阀,每台泵上的试水管并联后排水至室外雨水井;

C、与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段,阀门处用支架托牢,防止水泵承受管道重量;

D、配管法兰与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

11、试压

⑴作业条件:喷淋干管、喷淋立管、各层喷淋管,消火栓地管及立管安装完毕进行第一次试压,下降管或上升管安装完毕后进行第二次试压。

⑵施工办法:

A、整个系统水压试验压力为1.6MPa;

B、试压用的压力表不少于两只,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的

1.5-2倍;

C、水压试验时环境不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施;

D、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管网注水时,将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测管网应无泄漏和变形,且压力降不大于0.05MPa,合格后将管道内水放至工作压力保压24h,确认管道各处无渗漏。试压合格后及时办理验收手续。

12、冲洗

⑴作业条件:管道试压完毕,泵房安装好后利用消防泵或生活水泵进行冲洗。 ⑵施工办法:


A、进行分层分段冲洗;按先室外后室内,先地下后地上的顺序进行。

B、管网的地上管道与地下管道连接前,在配水管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗;

C、管网冲洗在试压后连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗结束。及时做好相关报验手续。

13、防腐

⑴作业条件:各段及各层管道安装试压完毕,管道外表面清理干净后进行防腐处理;

⑵施工办法:

A、消火栓室内给水管外刷红丹防锈漆一道,红色调和漆两道,室外埋地管线采用沥清油和玻璃布三油二布进行防腐;

B、明装自动喷水管刷红丹防锈漆一道,红色调和漆两道;

C、管道支吊架均刷红丹漆两道,明露者外再刷灰色调和漆两道;

14、气压罐及稳压泵的安装

⑴作业条件:地下室间清理完毕,基础验收合格后进行安装。

⑵施工办法:根据厂家提供的原理图和设计要求确定进水管、出水管、充气管的标高,小心安装,防止碰撞气压罐。

1更多内容请访问久久建筑网
5、脚手架工程

根据工程特点,本工程施工中采用牢固的2.5-3.0m的人字木梯,木梯搬运灵活,使用方便,但为了防止梯子向两边分开,必须用铁丝或绳子将梯子两边栓牢。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:穿越地下管线、电缆施工方案
  • 下一篇:锅炉水箱节能减排新水箱