1施工组织设计(3)

 

⑴预埋条件:平面预埋待顶板底层钢筋绑扎好后进行;剪力墙立管预埋在钢筋绑扎后进行。

⑵预埋采用KBG电线管,86H75型钢质接线盒。

⑶管路超过下列长度时,在便于接线处装设接线盒:

A、管子长度每超过30m,无弯曲时;

B、管子长度每超过20m,有一个弯曲时;


C、管子长度每超过15m,有两个弯曲时;

D、管子长度每超过8m,有三个弯曲时。

⑷管路连接采用专用工具进行,管与套接管件连接紧密,扣压后接口的缝隙做好封堵,盒内塞满水泥纸。对预埋管路、钢盒绑扎固定牢靠,不松动。

2、布线:

⑴符合现行国家标准《电气装置工程及验收规范》的规定。

⑵根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。

⑶管内或线槽的穿线在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

⑷不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

⑸导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的结头,在接线盒内焊接或用端子连接。

⑹敷设在多尘潮湿场所管路的管口和管子连接处,均作密封处理。

⑺线槽的直线段每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也设置吊点或支点:

A、线槽接头处;

B、距接线盒0.2m处;

C、线槽走向改变或转角处。

⑻吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。

⑼火灾自动报警系统导线敷设后,对每回咱的导线用500V的兆欧表测量绝电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

3、探测器的安装:

⑴点型火灾探测器的安装位置,符合下列规定:

A、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不小于0.5m;

B、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

C、探测器至空调送风口边的距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不小于0.5m;

D、在宽度小于3m内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不超过10m;感烟探测器的安装间距不超过15m ,探测器的距墙的


间距不超过不应大于探测器安装间距的一半;

E、探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不大于45°。 ⑵探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接。

⑶探测器底座的外接导线,留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。 ⑷探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座采取保护措施。 ⑸探测器在即将调试时再安装,在安装前妥善保管,并采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

4、手动火灾报警按钮的安装:

⑴手动火灾报警按钮,安装在墙上距地(楼)面高度1.5m。

⑵手动火灾报警按钮,安装牢固,并不得倾斜。

⑶手动火灾报警按钮的外接导线,留有不小于10cm的余量,且在其端部有明显的标志。

更多内容请访问久久建筑网
5、火灾报警控制器的安装:

⑴火灾报警控制器为落点安装,其底高出地坪0.1~0.2m。

⑵引入控制器的电缆或导线,符合下列要求:

A、配线整齐,避免交叉,并固定牢靠;

B、电缆芯和所配导线的端部,均有标明编号,并与图纸一致辞,字迹清晰不易退色;

C、端子板的每个接线端,接线不得超过两根;

D、电缆芯和导线,留有不小于20cm的余量;

E、导线绑扎成束,导线引入线穿线后,在进线管处封堵。

⑶控制器的主电源引入线,直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源有明显标志。

⑷控制器的接地在牢固,并有明显标志。

6、消防控制设备的安装:

⑴消防控制设备安装前,进行功能检查,不合格者,不得安装。

⑵消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒,采用锁母固定,并根据配管规定接地。

⑶消防控制设备外接导线的端部,有明显标志。

⑷消防控制设备柜内不同电压等级、不同电流类别的端子分开,并有明显的


标志。

7、系统的调试:

⑴火灾自动报警系统的调试,在建筑内部装修和系统施工结束后进行; ⑵调试前按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等;

⑶火灾自动报警系统调试,先分别对探测器、区域报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试;

⑷火灾自动报警系统通电后,按现行国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

A、火灾报警自检功能

B、消音、复位功能

C、火灾报警优先功能

D、报警记忆功能

E、电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

⑸采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作准确无误;

⑹分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能;

⑺火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,作调试报告。

三、消防水施工艺流程

1、 管道穿楼板、墙体套管预埋工程

⑴作业条件:待土建模板支好,扎好底层钢筋后进行预留预埋; ⑵施工办法:

A、当管道穿过墙体或楼板时加设套管,套管长度不小于墙体厚度或高出楼面或地面30~50mm,穿室外的管道和水泵吸水管加设带有翼环的套管;

B、套管安装好后应复查其坐标和标高,并及时通知甲方及监理验收。

2、干管安装


⑴作业条件:土建模板清理工作完后,到现场核对管道位置是否与风管等管道交叉,确定坐标和标高。

⑵施工办法:

A、管道按设计要求DN<100者采用热镀锌钢管丝扣连接,DN≥100者采用镀锌钢管卡箍连接、或法兰连接,二次镀锌后安装,;

B、干管用法兰连接每根配管长度不超过6m,根据编号依次顺序吊装直管段把几根连接在一起,使用倒链吊装,但不宜过长,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端;

C、管道连接坚固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~8mm的橡胶垫片,法兰螺栓的规格应符合规定,坚固螺栓应先支最不利点,然后依次对称紧固,法兰接口应安装在易拆装的位置;

D、管道的焊接环缝不得位于套管内,套管与管道间填密膏,焊口不得安装在支吊架位置上;

E、沟槽式连接管道系统按公称直径先大后小的顺序安装。横管吊架(托架):每一直线管段必须设置1个,直线管段上2个吊架(托架)间的距离按相关规范规定加以设置;吊架(托架)设置在接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧。

吊架(托架)与接头的净距离不宜小于150mm或大于300mm。

横管吊(托)架允许间距(m)

F、管道安装时,应及时固定和调整支吊架,且不宜使用临时支吊架。支吊架与管子接触应紧密。

G、当干管长度超过25m时,应在两端各设防晃支架一个。

3、立管安装

⑴作业条件:主楼结顶,周边障碍物全部清理完毕后进行立管安装。 ⑵施工办法:

A、在管井内核对好管道位置后,首先在管井上方固定好支架,然后在支架上栓两根重锤线,依次固定各层支架,管道在安装过程中用U型卡固定,防止立管下坠;


B、竖直安装的干管在每层加设管卡固定,其安装位置距离地面或楼面的距离宜为1.8m,立管在靠剪力墙处,支架做法为:在质监办允许的条件下,在剪力墙上剔出钢筋,焊上支架,在靠砖墙处,将砖墙剔出120*100mm左右的一个洞,将支架埋于墙内;

C、管道在安装中断时,应将管道的敞口进行临时封堵。 4、支管安装

⑴作业条件:土建模板清理完毕后进行支管安装。 ⑵施工办法:

A、根据图纸预制各层喷淋支管,当管道径时,宜采用展异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。每根配水干管和配水管端部采用四通,并将多余的一个口用丝堵堵塞,以供系统冲洗用;

B、螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料济入管内,连接后,应将连接处外接部清理干净并且调直管子; C、管道的安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,管道的中心线与梁、

D、管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于下表要求:

E、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间距离不宜大于750mm; F、当管子的公称直径等于或大于50mm,每段配水管干管或配水管设置防晃支架不应少于一个,当管道改变方向时,应增设防晃支架。 更多内容请访问久久建筑网
5、消火栓安装

⑴作业条件:待土建弹出标高线,底灰抹好后进行消火栓安装; ⑵施工办法:

A、消火栓箱体安装根据现场实际情况参照消火箱安装图集,915B3-给; B、消火栓立管在每层距地面0.8m处甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找


正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活;

C、消火栓箱体安装在轻质隔墙上是采取加固措施;

D、消火栓阀门中心距地面1.1m;

E、消火栓箱体安装在轻质隔墙壁时,采取加固措施;

6、报警阀安装

⑴作业条件:室内抹灰已经完毕,垃圾清理干净后进行报警阀安装。 ⑵施工办法

A、报警阀组安装的位置符合设计要求,当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的位置,距室内地面高度为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;

B、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置,排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

7、水流指示器安装

⑴作业条件:在管道试压和冲洗合格后进行水流指示器的安装。 ⑵施工办法:

A、水流指示器应竖直安装在水平管道侧,其动作方向应和水流方向一致,安装后的水流指示器浆片,膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦;

B、各水流指示前安装带关闭指示信号的闸阀。

8、喷头安装

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:穿越地下管线、电缆施工方案
  • 下一篇:锅炉水箱节能减排新水箱