穿越地下管线、电缆施工方案

 
穿越地下管线、电缆施工方案

西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程 地下管线、光(电)穿越施工方案

编 制:

审 核:

审 批:

中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部

编制日期:2005年11月25日


西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程

http:///
一、编制依据

1.1 《西气东输管道工程线路施工及验收规范》Q/SY XQ2001-2001;

1.2 其它相关标准、规范。

二、一般技术技术要求

2.1 新建管道从电(光)缆及管道下方通过。

2.2 新建管道管顶与电(光)缆间的距离≥500mm。

2.3 新建管道与已建管道的间距应≥300mm。

2.4 电(光)缆用角钢保护。

2.5 电(光)缆上方300mm处铺红砖层保护电缆。

三、施工准备

3.1 在施工前对设计确定的地下障碍物,首先派专人复核(也可询问附近的村民或其它人员),确认无误后,对实际位置然后做好点示记,将障碍物的类型、深度、走向详细记录;

3.2 对没有确定的地下障碍物,可采取向当地有关部门多方询问的方法来给予确认,或争取到当地的地下障碍物分布图,将其反映到管线施工图上,最终落实到现场。。

3.3 在施工前(布管前),采用人工挖掘的方法将地下障碍物暴露出来,专人看护,特殊情况如光缆、通信线路等要及时通知主管部门现场监护。暴露出来的障碍物要采取必要的保护措施,如采取钢管做横担将光缆、电缆等吊起,在四周设置警示带,注明“通信光缆、严禁割断”等字样;

3.4 穿越段的预制:在主体管道组装焊接的同时将穿电缆等设施的管道预制出来,一般情况下预制管道长度比电缆与新建管道交叉段长20m。其施工方法与检验标准均与主体管道相同。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工技术措施

4.1 开挖管沟

4.1.1 电(光)缆及管道周围3m以内管沟开挖

管沟开挖前应聘请地下设施的主管部门到现场监督指导施工,采用人工开挖,首先根据探测出的电缆位置,在其垂直方向挖长槽探沟,探沟为2×0.5m,用铁锨挖土,用平铲法挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是电缆(光缆)周围的软土层,挖土时就要格外的中国石油天然气管道局 第1页


西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程

小心,一点一点地挖土,将电缆(光缆)周围3m之内的管沟全部挖出。

4.1.2 电(光)缆及管道周围3m以外的管沟开挖

用机械开挖,是在电(光)缆及管道位置已确定,且被人工挖出情况下进行的。管沟开挖深度以电(光)缆下方1.6m深为基准,在电(光)缆及管道与新建管道交叉段每侧各20m内是水平面,两侧与主体管道管沟按弹性敷设相连接。

4.2 电(光)缆及管道的保护

4.2.1 电(光)缆的塑料管及角钢保护

在人工开挖管沟时,挖出电缆的同时,先用从中间破开的PVC塑料管将光缆包起,然后用两根75×5的等边角钢对扣将电(光)缆保护起来,角钢长度在管沟以外0.2m距离,角钢间用8#镀锌铁丝绑扎,如果电(光)缆与新建管道交叉段较长,可用Φ50mm钢管在管沟上面横置,用铁丝连接电(光)缆保护角钢,吊起角钢,避免电(光)缆下沉量过大。角钢表面用防锈漆进行防腐。如设计有要求应严格按设计要求进行施工。电(光)缆固定如图1所示。

电(光)缆 50钢管 75×5

4.2.2 地下管道的防护 图1 电(光)缆固定示意图

如果是排水瓦管或承插式铸铁管,要先在管道四周清理100mm的宽度,清理长度要大于管沟每侧0.5m,将型钢支撑放入已建管道底部,支撑管道,用三角架及吊中国石油天然气管道局 第2页


西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程

带将已建管道固定好,防止断裂。详见图2:

如果地下管道与新建管道交叉段较长,也应采取保护措施,可采用三角架及吊带分几处将原有管线吊起,避免下沉量过大。

4.3 管道穿越

管沟挖好后,准备将管道从电缆或管道下方穿过。首先将穿越管道放入电缆或管道一侧的管沟内,用吊管机将预制管道吊起,向前移动,让管道端点从其下方通过。走一段距离后,因吊点的影响,会使钢管与电缆或管道较近,需要移动吊点位置,吊管道的两侧,使管道中间段落下垂,在电缆下能够移动,两台设备将穿越段按要求吊装到位。穿越示意图如图3所示。

图2 地下管道防护示意图 4.4 管道连头 图3 管道穿越电缆示意图

在管道穿越到位后,首先从其中的一端连头,另一端加短节或切割钢管,连头工序与主体管道连头程序相同。

4.5 管沟回填

中国石油天然气管道局 第3页


西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程

首先回填管道与电(光)缆及管道交叉段的管沟,用人工回填,在管道周围用软土回填,人工夯实。回填土不得正对电(光)缆及管道砸击,要从侧面用人工推入,并且夯实,等电(光)缆及管道下方回填并夯实后,再回填电(光)缆及管道两侧的管沟。对于电(光)缆在回填土超过角钢保护层300mm时,人工压实,沿电(光)缆顶部铺红砖层,红砖垂直电(光)缆及管道方向放置,铺红砖层长度为每侧超出管沟1m。 4.6 埋设标志桩

回填管沟后,在管道与电(光)缆及管道交叉点左侧1.5m处埋设标志桩。 五、主要施工机具及手段用料

六、施工人员配备

施工人员主要有管工2人、电焊4人、气焊1人、起重2人及普工2人。 七、安全生产措施

7.1 安排专业的机械操作手参加穿越,操作手要严格听从起重工的指挥,平稳操作。

中国石油天然气管道局 第4页


西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程

7.2 挖管沟时,必须先确定出电(光)缆及管道的走向和深度,用人工挖出电(光)缆及管道,用平铲法挖土,避免损伤电缆或管道。

7.3 及时做好电(光)缆、管道的保护及防腐,如果斜交长度较长时,设置横杆吊起固定,避免电(光)缆、管道下垂量过大而影响正常工作。

7.4 管沟开挖必须达到要求的深度。

7.5 连头时,不得大幅度向上吊管道,以免碰伤电(光)缆或管道。

7.6 回填管沟时,先回填电(光)缆或管道下方,并且夯实,然后回填两侧管沟。

中国石油天然气管道局 第5页

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:单验注意事项
  • 下一篇:1施工组织设计