A-1钢筋方案(5)

 

d.剥肋滚轧直螺纹连接头的性能试验结果必须符合钢筋接头验收的专门规定,

连接套管的规格和质量必须符合设计图纸的要求及(钢筋机械连接通用技术规程) JGJ107-2003Ⅰ级接头性能的规定。

一般项目

a.钢筋的弯钩朝向应正确,绑扎要牢固、间距大小要一致、横平竖直。绑扎接

头应符合设计图纸的要求及施工验收规范 GB5204-2002 的规定。

32


洪宇建设集团公司 临空经济区配套工程项目部

b.绑扎钢筋时严禁有漏扣、松扣现象。

c.剥肋滚压直螺纹连接接头,被连接的两钢筋端面应处于连接套的中间位置,偏差不大于 1P(P 为螺距),并用工作扳子拧紧,使两钢筋端而顶紧。

d.套筒接头不得外露 1 个完整丝扣。 e.钢筋的绑扎允许偏差值(见下表):

6.2. 质量及技术控制措施

6.2.1 要建立层层把关制度,将钢筋加工及钢筋绑扎的质量通病消灭在施工过程当中。

6.2.2 钢筋原材料和接头套筒进场,必须附带检验报告,该批产品的炉号、生产日期及合格证齐全方可签收,对于进场的材料及时按规定数量做复试,复试合格后方可使用。

6.2.3 对于后台加工的钢筋在装运前,要求逐根进行检查,特别是剥肋滚压直螺纹以及箍筋的弯钩与平直长度、切断长度等要求与配料单相一致,检查合格签认挂好标识牌后方可装运。

33


洪宇建设集团公司 临空经济区配套工程项目部

6.2.4 特殊作业工种必须经过培训合格后持证上岗。

6.2.5 严格执行上道工序对下道工序负责的原则,上道工序没有验收签认,不

进行下 道工序施工。

6.2.6 柱子钢筋定位措施: 框架柱的定位框分“内撑”、“外箍”两种形式,“内

撑”固定在柱子主筋内侧,四角钢筋长出 25mm ,撑在四根角筋内,以控制柱截面尺寸。“ 外箍”固 定在柱子主筋外侧,按柱子主筋间距焊上“圆环”,套住柱子主筋, 控制其钢 筋的位置。定位框要根据设计图纸柱的截面尺寸、竖向主筋的位置、规格、 数量、间距以及保护层的厚度来制作。“外箍”尺寸为柱截面尺寸减去两侧保护层厚度,外框用Ф25 的废钢筋焊制,内侧的“圆环”用φ10 废钢筋焊制。

6.2.7 墙体钢筋定位措施:

根据墙体的厚度,算出墙体定位钢筋的尺寸。加工尺寸必须准确,端头用角磨

机磨平,并做除锈防锈处理。使用之前必须经过预检。

(1)在墙体上方设置一道水平“梯型架”定位筋,该“梯型架”位于顶板上

皮 50 ~ 70 cm 。 当混凝土终凝后拆除,周转作用。

剪力墙钢筋保护层采用“双T卡”控制,在剪力墙两端第二根竖向主筋部位设

上、中、下三道。墙中每隔0.6米增设一次,双T卡选用Φ16钢筋制作,端头用角磨机磨平,并做除锈防锈处理。上、下分别设在第二根水平筋的位置。

-1mm

双T卡6.2.8 板上下层钢筋间距保证措施:根据板厚预先加工钢筋马凳,在绑好板下层钢筋

34


洪宇建设集团公司 临空经济区配套工程项目部

后,间距 1.2m 放钢筋马凳,然后再绑上层钢筋,以确保上下层钢筋间距。

6.2.9 顶板砼浇筑前必须搭设 800mm 宽马道,防止踩踏钢筋。

7. 其它事项及保证措施

7.1. 钢筋检验及试件验收

7.1.1 检验规定:

1)钢筋应有出厂证明或厂方试验报告,还应有按规定取样的复试报告。

2)钢筋表面不得有裂纹、结疤,出现上述情况者为不合格品。

7.1.2 剥肋滚压直螺纹取样:

1)取样方法及数量: 同一施工条件下的采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以 500个接头为一验收批,不足 500 个接头仍作为一批。在验收中随机抽取 3 个拉伸试件。 如有一个抗拉强度不符合要求,应再取 6 个试件进行复试。

2)试件长度:拉伸试件总长:套筒长+250mm(套筒居中)

7.2. 成品保护

7.2.1 成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油

污。

7.2.2 绑扎墙筋时要搭设临时架子,不准蹬踩钢筋。

7.2.3 妥善保护底板四周的防水层,以免被钢筋碰破。

2.4 底板上下层钢筋绑扎时,支撑马凳绑牢固,防止操作时蹬踩变形。

7.2.5 严禁随意割断钢筋。

7.2.6 柱子插筋在顶板浇注混凝土前要套上塑料管或用彩条布捆好,防止混凝 土污染钢筋。

7.3. 主要安全措施

7.3.1 机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关。

7.3.2 工作现场保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。

7.3.3 操作人员必须持证上岗,熟悉机械性能和操作规程。

7.3.4 搬运钢材时,要注意前后方向有无碰撞危险和被钩挂料物,特别是避免碰

挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋,多人上肩卸料要协同一致,注意安全。

7.3.5 起吊或安装钢筋时,应和附近高压线路或电源保持一定安全距离,在钢筋

35


洪宇建设集团公司 临空经济区配套工程项目部

林立的场所,雷雨时不准操作和站人。

7.3.6 在 2m 以上高空安装钢筋应搭设防护架并选好位置站稳,系好安全带。

36

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:第9讲 明挖基础施工
  • 下一篇:暑期安全施工专项方案