3.8 脚手架工程:
3.8.1 架子底座场地应平整,雨施前检查架子区域防洪排水设施是否有效。确保不冲不淹、不陷不沉,尤其是四周位于回填土上的架子要特别注意。定期检查脚手架接地避雷措施是否有效。
3.8.2为保证雨施期间脚手架的安全,设专人定期检查脚手架根部是否牢固,发现隐患及时解决。脚手架与结构间所设可靠斜拉杆和连墙杆,定期检查,保证其牢固可靠。经常检查和维修加固脚手板及宽木板防滑条,不得使用钢筋做防滑条。
3.8.3脚手架在雨期前进行全面的专业验收检查,对立杆、立柱下沉、松扣、倾斜、拉接支顶松动等情况,应及时进行整理和加固。未经检查的架子禁止使用。
3.8.4大风、大雨后必须进行检查、做出记录、经施工负责人确认后,方可以进行作业。
3.9 防水工程:
3.9.1 本工程1#楼地下采用氯化聚乙烯—橡胶共混卷材防水;5#、6#、7#楼地下采用氯化聚乙烯LYX-603卷材防水,卷材施工采用冷做法施工。
3.9.2 地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。
3.9.3 施工前应熟悉图纸,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并有详尽的施工方案或技术措施。
3.9.4 地下室防水工程施工,应按各道工序进行验收,严格把关,合格后方可进行下道工序的施工,并及时做好隐检记录。
3.9.5 检查验收:班组自检——内部质检——监理质检——甲方质检——质检站质检。
3.10 保温工程:
3.10.1 工艺流程:
基层处理→放样弹线→切割聚苯板→EC-2型粘结剂制备→粘贴聚苯板→抹底层灰→铺贴网布→抹面层灰→外墙饰面
3.10.2 施工要点:
1)基层清理:干净坚固,平整度、垂直度达到中级抹灰要求。
2)放样弹线与聚苯板切割:根据设计要求,在墙面上弹线排板。排板时上下行板错缝搭接。
3)粘贴聚苯板:
(3.1)将粘结剂胶料和粉料按重量比1:3.8~4.0拌合均匀,拌好的物料要求在1小时内用完。
(3.2)采用满粘,在板面上抹5~6 mm厚粘结剂,然后用刷型刮板刮成凹凸状。板的侧面不抹粘结剂,直接挤紧,对头缝空隙用聚氨酯泡沫塑料填平,所有的聚苯板的平面应磨平。聚苯板上墙后,要用力揉动压紧,使粘结剂最终厚度为2~3 mm,与主墙接触紧密,不得有悬空现象,并随时用2 m靠尺检查平整度,粘贴后1小时内不得碰动。
4)纤维增强层施工:
聚苯板粘贴上墙24小时后,在聚苯板上均匀抹EC聚合物砂浆1~2 mm,立即横铺玻纤布(事先裁开卷好待用),搭接宽度≮50 mm,要求网格布无褶皱、翘边及脱开现象。但在变形缝包底断开;在墙顶、阳角及首层应加一层附加网格布。在网格布表干后即可抹第二层EC聚合物砂浆,用抹刀赶光压实,砂浆最终厚度3~4 mm。
3.11 涂料工程:
3.11.1 外墙局部水泥聚合物砂浆修整找平。
3.11.2 外墙涂料施工:
1)外墙喷涂施工前,外墙抹灰修补应全部完成并经检查合格,基层含水率小于10%,同时调整好该范围内的吊篮,使之不影响喷涂进行,并做好门窗的保护遮挡。
2)喷涂前应检查好所需用机械设备是否完好,自上而下进行。喷涂时,喷枪嘴应垂直于墙面30~50 cm,压力稳定在0.6 Mpa左右,分三遍进行,做到灰浆均匀,不流坠,色泽一致,总厚度控制在2~3 mm。同时特别注意在门窗洞周边交界处,喷涂要均匀。
3)喷涂完成后,吊篮下行时,要密切注意保护墙面,不得碰撞破坏。喷涂完成后,严禁从外窗口、门洞向室外倒垃圾等其它材料,防止碰伤和污染墙面。
3.12 屋面工程:
详细构造另行编制专项方案。
施工要点:
3.12.1 保温层的铺贴要保证其表面的平整,接缝严实。
3.12.2 基层应平整、干净、干燥。
3.12.3 铺保温板时,应从一侧向另一侧顺序进行,应紧靠基层表面,铺平、垫稳。
3.12.4 保温板不应缺棱掉角。铺设时,遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。
3.12.5 焦渣找坡层要按要求及提前在墙面上放好的坡度线进行施工,严格配比,振捣密实,表面压光。
3.12.6 防水找平层在防水层施工前,一定要检验其表面的平整度及质量情况,检查有无起砂、空鼓、油渍等,如有则必须进行处理,合格后再施工防水层。另外找平层间距按3~6 m设置分隔缝,满足伸缩的要求。
3.12.7 屋面防水详见防水工程。
3.12.8 屋面瓦采用轻钢龙骨挂瓦体系,龙骨安装前必须调直并涂刷防锈漆。
3.13 装修工程:
1.生产部署
生产部署和施工组织内装修与结构交叉进行,结构完成至8层时插入第一条装修线,由第2~8层逐层向上进行。结构完成后插入第二条装修线,由第8层逐层向上进行。外装修在第8~15层墙面冲筋及安完钢门窗后进行。预制陶瓷锦砖墙面先自下而上修补,然后自上而下清洗。现浇外墙粘石渣先自下而上做窗口,后自上而下做机喷石。
装修工程以施工队为主,组织抹灰工、木工、粉石工等工种的混合队进行专业承包。油漆粉刷由专业队组织力量配合土建进度完成各项任务。水、暖、电、卫根据控制进度计划组织施工,装修进入8层施工时,专业管线必须安装完毕,水暖管线分低压、高压两个阶段试压,在装修终饰面以前完成。
2.施工淮备
(1)进一步熟悉图纸,将各房间的作法标牌张挂在相应的房间。
(2)逐月逐旬落实加工订货及到货和质量情况。
(3)进行结构验收及专业项目的隐检或试压。
(4)要求先做样板墙、样板间,然后再大面积展开进行装修。
3.材料运输及堆放
(1)结构完成并拆除塔吊后,应调整施工平面布置。结构与装修交叉期间,装修材料以场外存放为主,楼周围留出周转用地。
(2)木制品及轻钢龙骨存放于仓库或地下室。
(3)瓷砖、陶瓷锦砖、预制磨石及石渣临时放在露天时,应加盖苫布。
(4)安装上人及装修材料用电梯、高车架及高层联络通讯设备。
4.主要项目施工方法
(1)地面工程:基层清理应作为一道工序安排,并进行隐检。面层标高由楼道统一引向各房间,块材应由门口往里铺设。水泥地面及以水泥砂浆作结合层的地面应适当养护,并在3d以内不准上人。
(2)内墙装修:泡沫混凝土墙与混凝土墙交接处加贴l0cm宽玻璃丝布。墙面抹灰均先在基层刷一道界面粘结剂。
混凝土墙面用l07胶水泥浆贴瓷砖;加气混凝土墙贴瓷砖需先加一层0.8mm钢板网,刷一道107胶水泥浆后再做结合层。
(3)顶棚工程:凡石棉板吊顶处均事先在混凝土楼板内顶留46吊环,大龙骨用10号铅丝与吊环锚固。喷苯球顶棚先作试验,编制工艺卡后再施工。
(4)外墙装修:外装修架子用双层吊篮,自上而下进行装修。现浇外墙粘石用机喷,陶瓷锦砖墙面修理应按正常工序要求,不得因面积小而减少工序,基层刷界面粘结剂。
3.14 、基础挖方
(1)挖方:车库及公寓地下室底标高均为-11.00m,实际挖深9.5m,采用Wl00正铲挖土机开挖,配合推土机1台、自卸汽车10辆。挖土由市机械施工公司承包。
(2)放坡:土方分两层开挖,第一层由地面至地面以下5.5m,坡度1:0.6,留70cm平台。第二层4m左右,坡度1:0.7。
(3)排水措施:本工程槽底均在地下水位以上,地表水及雨水采用明沟→集水井→水泵系统排出场外。
(4)护坡处理:
1)地下车库护坡钉铅丝网、抹5cm厚豆石混凝土。
2)雨期施工中的公寓地下室同上(非雨期施工的地下室不做护坡)。
3)坡脚易塌方的部位用土袋码垛护坡。
(5)挖土至底层时,土中水分趋于饱和,可能影响挖土机械作业(主要是车库),要求准备一定量的级配砂石,必要时在机械作业范围内铺垫60cm厚级配砂石。
(6)为防止超挖或扰动老土,基底预留约20cm土用人工清理,清理后及时覆盖,以防曝晒或受冻。
(7)地基打钎后请设计及勘测单位共同验槽。
第四章、施工进度计划
4.1 流水段的划分:
根据本工程结构特点、平面尺寸及工程量,结合具体施工人数和机具的配制,结构施工时,除6#楼车库分9个流水段组织施工外,其他楼单体每层均按单元组织流水作业。结构与装修交叉作业时,我方将对整个单体竖向分两段作业,结构施工至6层时,开始组织地下室的初装工作。
4.1.1 结构施工顺序及流水段划分:
流水段划分情况为:本工程墙及板按单元组织流水作业,其中水平方向模板配置三层数量周转使用(在模板周转不开时,可及时增加顶板模板数量),竖向模板按户型的不同形状配一套进行周转。电梯井筒模配置1套,自流水,只做垂直周转使用。
4.1.2 结构施工顺序及流水段划分:
装修阶段以单元为单位,自上而下组织施工。各工序必须注意衔接时,不能影响其他工序的正常工作。
4.2 主要分部、分项工程施工顺序:
4.2.1 地下结构施工顺序:
管井降水→土方开挖、基坑支护→验槽→垫层浇筑→砖胎模砌筑→底板防水卷材施工→防水保护层浇筑→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→排架搭设→测量放线→地下二层墙、柱钢筋绑扎→地下二层墙、柱支模→地下二层墙、柱混凝土浇筑→墙、柱混凝土养护→地下二层顶板、梁支模→地下二层顶板、梁钢筋→地下二层顶板、梁混凝土浇筑→梁、板混凝土养护→测量放线→地下一层墙、柱钢筋绑扎→地下一层墙、柱支模→地下一层墙、柱混凝土浇筑→墙、柱混凝土养护→地下一层顶板、梁支模→地下一层顶板、梁钢筋(预应力钢筋绑扎)→地下一层顶板、梁混凝土浇筑→梁、板混凝土养护→地下室外墙防水→外墙防水保护层→土方回填→配合预应力张拉。
4.2.2 主体结构施工顺序:
楼层放线→排架搭设→墙、柱钢筋绑扎→墙、柱支模→墙、柱混凝土→墙、柱混凝土养护→梁、板模板支设→梁、板钢筋绑扎→梁、板混凝土浇筑→梁、板混凝土养护。
4.3计算工程量
第五章、设计施工平面图
5.1设计原则
1.平面布置科学合理,施工场地占用面积少
2.合理组织运输,减少二次搬运
3.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰
4.临时设施应方便生产和生活,办公区生活区和生产区应分离设置
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。