Q=1.5×(1000+2050+200)/(8×3600)=0.17L/S
供水管径计算:
D=√4Q/(πV1000)=√4×0.17/(3.14×1.5×1000)=0.012m
故选用DN50PPR管做供水主管能够满足要求,施工用水由业主指定位置后,安装水表后接出。由于主要用水点集中在东侧临时道路旁,施工用水主管道即布置于马路旁,分6路线布置。①线至搅拌站,采用DN25PPR管,②线至现场门卫洗车台,采用DN25PPR管,③线至钢筋车间旁,用于闪光对焊冷却用水,采用DN15PPR管,④线至砖堆场,用于砖的浇水,采用DN25PPR管,⑤线至输送泵站,采用DN25PPR管,⑥线至一层管道井,再用加压水泵将水引至各楼层,用于混凝土养护用水,采用DN48钢管。
2、施工用水
2.1 施工用水水源从业主指定点引入施工现场并装表计量,主进水管和消防水管采用φ100钢管,主干线采用φ50PPR管,场内敷设采用暗埋,每隔50米设d50闸筏1个,作为施工临时用水,各支线管采用φ25PPR管,接至各用水点。