广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案
目 录
http:///
一、设计依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2
二、建设项目概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2
三、现场用电设备及及用电负荷计算、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、临时用电安全措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、5
五、安全用电保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9
六、电气防火措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10
七、现场电工岗位责任制、、、、、、、、、、、、、、、、11
八、安全监督管理及施工用电安全技术档案、、、、、、、、、11
九、触电应急救援方法、、、、、、、、、、、、、、、、、、、12
广州市恒盛建设工程有限公司 1
广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案
临时施工用电方案
http:///
一、设计依据:
本施工组织设计依据主要包括以下规程规范及资料:
1、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93;
2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
3、《低压配电设计规范》GB50054-95;
4、《供配电系统设计规范》GB50052-95;
更多内容请访问久久建筑网
5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93;
6、现场电源资料;
7、现场临时用电设备负荷和配置资料。
二、建设项目概况:
项目名称:广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程
项目地点:东莞市石碣镇新洲岛
建设单位:广东省东莞监狱
设计单位:广州市民用建筑科研设计院
监理公司:广东天衡工程建设咨询监理有限公司
施工单位:广州市恒盛建设工程有限公司
工程工期总日历天数:80天
工地概况:
1、项目内容:(1)围墙内道路工程;(2)干警行政区、备勤区道路工程;
(3)监舍小院地坪;(4)小院大门及铸铁围栏、AB门大门工程(以监狱管理局业务部门提供图纸为准,含电动系统,金额不作调整);(5)污水收集和加压泵房建设系统;(6)市政管网(排水系统);(7)市政管网(给水系统);(8)市政消防系统;(9)市政监管区普通绿化;(10)业务用房行政区、备勤区普通绿化。具体内容以设计单位提供,经建设方确认的图纸及有关资料、文字说明为准,本
广州市恒盛建设工程有限公司 2
广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案 次工程内容以工程量清单为依据。
现场条件:
本次工程的施工临时设施布置:我项目部建设在施工场地范围外处,配备业主办公室、监理办公室、项目部各部门办公室、管理人员宿舍、民工宿舍、厨房、公共卫生间、消防池、绿化等。
施工现场外交通较为便利,部分路段修建临时便道,接原有旧路。各种材料和机械可方便进入到现场。
工程施工期时经雨季,雨天对路基土方挖填运输和排水等工程影响很大,连续降雨天气对土方工程及排水管道的施工造成许多的困难,因此雨季施工也是制约本工程进度的又一极为不利的因素。
气象条件:
东莞市地处南亚热带,其气候属南亚热带典型的季风海洋气候。全年风向以东南-东北为主,冬季处于极地大陆高压的东南缘,常吹偏北风;夏季受副热带高压及南海低压的影响,唱吹偏南风。全年平均风速为1.9m/s,最大14m/s。
东莞市区夏季炎热,冬季一般比较温暖,年平均气温在21.4℃-21.9℃之间。最热为7月,月平均气温28.4-28.7℃,极端最高气温38.7℃,最冷为1月,月平均气温12.9-13.5℃,极端最低气温-2.6℃。
东莞市地区全年雨量充沛,雨季明显。
三、现场用电设备及及用电负荷计算:
本工程现场施工临时用电系统,根据JGJ46-2005而设计,配电采用TN-S系统,实行三级配电二级漏电保护。
为了保证施工期间用电安全,合理配备电线开关和平面布置,现对主体施工期间,施工高峰期用电进行统计。
本工程计划分段施工,具体分为第一施工区和第二施工区,配置二台125KW的柴油发电机供电分别作为施工作业区电源。
P1、P2现场用电设备一览表
广州市恒盛建设工程有限公司 3
广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案
(1)总电力负荷计算:
Pjs= Kx﹒ΣPe= 0.85×142.8=121.38(kw)
Sjs= 1.25﹒Pjs= 1.25×121.38=151.7(kV·A)
式中 Pjs——P总有功计算功率;
Sjs——P总干线电力计算负荷;
Kx——需要系数,根据设备容量值取0.85;
ΣPe——总干线设备容量;
(2)总干线负荷计算电流
Ijs=1.52﹒Sjs=1.52×151.7=230.622(A)
(3)总配电箱刀闸开关额定电流IH1≥1.3﹒Ijs1=260.9802(A)
P1、P2回路总配电箱,总电箱总刀闸开关开关选用HR5-400/3,选用DZ20L—400/4901作为总漏电保护器,线路导线的规格为BV-3×150 mm2+2×70mm2。
本方案的导线选择采用绝缘铜线。现场的施工用电从发电机引出,分段施工。
广州市恒盛建设工程有限公司 4
广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案 所有供电线路采用架空敷设及地下敷设至施工现场,合理设置配电箱,方便日后的安全用电管理。
其中现场搅拌桩、高压旋喷桩施工均用桩机自带发电机发电,项目部办公用电接市电。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、临时用电安全措施:
(一)临时用电低压电力系统要求
1、现场临时工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线低压电力系统,必须符合下列规定:
(1)采用三级配电系统;
(2)采用TN-S接零保护系统;
(3)采用二级漏电保护系统。
2、电缆线路严格执行以下规定:
(1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
(2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
3、架空线必须架设在专用电杆上,架空线必须采用绝缘导线,架设在专用的电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上,三相四线制配电的线路敷设必须采用五线制,相序颜色为(A)黄、(B)绿、(C)红,其淡蓝色用作N线,绿/黄双色芯线用作PE线,严禁混用,其中N线和PE线不小于相线截面积的50%。
4、室内、外线路与建筑施工机具、建筑物、车辆、行人要保持不小于最小安全距离,否则应采取安全保护隔离措施。其最小安全距离见《施工现场临时用电安全技术规范》。
(二)、自备发电机组
1、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
2、发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置
广州市恒盛建设工程有限公司 5
广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案 TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合以下规定:
⑴单台容量超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100KVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于4Ω。
⑵单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于10Ω。
⑶在土壤电阻率大于1000Ω.M的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。
3、发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
4、发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
(三)、接地与防雷
1.严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行。
2.在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出。
3.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
4.TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
5.做防雷接地机械上的电气设备所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械防雷接地可共同用同一接地体,但电阻值应符合重复接地电阻值的要求。
6.PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。电源干线和电动机械选用PE线截面时应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》
广州市恒盛建设工程有限公司 6
广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案 执行。
7.在TN系统中,各种电气设备和电动施工机具的金属外壳和金属支架均应采用接零保护。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。