质量缺陷和通病治理

 
质量缺陷和通病治理

名称 露筋

现象

严重缺陷

一般缺陷 其他钢筋有少量露筋

构件内钢筋未被混凝 纵向受力钢筋有露筋 土包裹而外露

蜂窝

混 凝 土 表 面 缺 少 水 泥 构件主要受力部位有 其他部位有少量蜂窝 砂浆而形成石子外露 蜂窝 混凝土中孔穴深度和 构件主要受力部位有 其他部位有少量孔洞 长度均超过保护层厚 孔洞 度 混 凝 土 中 夹 有 杂 物 且 构件主要受力部位有 其他部位有少量夹渣 深度超过保护层厚度 夹渣 混凝土中局部不密实 构件主要受力部位有 其他部位有少量疏松 疏松

孔洞

夹渣

疏松

裂缝

构件主要受力部位有影 其 他 部 位 有 少 量 不 影 缝隙从混凝土表面延 响结构性能或使用功能 响 结 构 性 能 或 使 用 功 伸至混凝土内部 的裂缝 能的裂缝

构件连接处混凝土缺 连接部位有基本不影 连接部位 连接部位有影响结构传 陷及连接钢筋、连接 响结构传力性能的缺 缺陷 力性能的缺陷 件松动 陷

缺棱掉角、棱角不直、 清水混凝土构件有影响 其 他 混 凝 土 构 件 不 影 外形缺陷 翘曲不平、飞边凸肋 使用功能或装饰效果的 响 使 用 功 能 的 外 形 缺 等 外形缺陷 陷 其他混凝土构件有不 构件表面麻面、掉皮、 具有重要装饰效果的清 外表缺陷 影响使用功能的外表 起砂、沾污等 水混凝土构件外表缺陷 缺陷

1、钢筋保护层厚度偏差不满足规范要求; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 502042002(2011版)
?

附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验
? ?

? ?
?

2、混凝土强度不满足设计规范要求 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 (JGJ T232001) 3、渗漏水。 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
附录C 地下防水工程渗漏水调查与检测

?

? ? ?

? ? ? ?

渗漏水调查 C.1.1 明挖法地下工程应在混凝土结构和防水层验收合格以及回填土完成后,即 可停止降水;待地下水位恢复至自然水位且趋向稳定时,方可进行地下工程 渗漏水调查。 C.1.2 地下防水工程质量验收时,施工单位必须提供“结构内表面的渗漏水展开 图”。 C.1.3

房屋建筑地下工程应调查混凝土结构内表面的侧墙和底板。地下商场、地 铁车站、军事地下库等单建式地下工程,应调查混凝土结构内表面的侧墙 、底板和顶板。 ? C.1.4 ? 施工单位应在“结构内表面的渗漏水展开图”上标示下列内容: 1、发现的裂缝位置、宽度、长度和渗漏水现象; 2 、经堵漏及补强的原渗漏水部位; 3、符合防水等级标准的渗漏水位置。

序号 项 目 基础 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙

允 许 偏 差 检验频率 (mm) 范围 点数 15 10 8 5

检验方法

1

轴线位置

2

用钢尺量 经纬仪测量或 吊


线、用钢尺 量 经纬仪测量或 吊线、用钢尺 量 经纬仪测量、 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 经纬仪测量、 用钢尺量


层高 2 垂直度 < 全高(H) 3 截面尺寸

8

每一 结构

2

10 H/1000 ≤30 +8、-5 且

1 1 4 2 且

4

电梯井

井筒长、宽对定位中心 +25,0 线 H/1000 井筒全高(H)垂直度 ≤30 8
10 5 5 15

每井
2

5

表面平整度
预埋件 预埋设施中 预埋螺栓 心线位置 预埋管 预留洞中心线位置

每面 5

靠尺检查
用钢尺量

6

每件 2

7

每洞 2

用钢尺量

注:检查轴线、中心线位置时,应纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

?

纵向受力筋外露

1、对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处 理方案,并经监理(建设)单位认可进行处理。对经 处理的部位,应重新检查验收。其中影响结构物受力 的严重质量缺陷必须委托有资质的检测单位进行结构 安全性能和承载力检测。 2、对已经出现的一般缺陷,应由施工单位提出技术处 理方案,并经监理(建设)单位认可进行处理,并重 新检查验收。 3、对超过尺寸偏差且影响结构性能和安装、使用功能 的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理 (建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应 重新检查验收。

? 1、材料验收标准化 ? 2、施工工序(工艺)标准化 ? 3、质量验收标准化 ? 4、施工试验管理标准化 ? 更多内容请访问久久建筑网
5、成品保护标准化

?
? ?

?
?

1、材料堆放满足平面布置图要求; 2、材料堆放场地满足硬化、防雨雪、排水设施等要求; 3、材料、半成品应按品种、规格堆放,设置明显标牌, 标牌制作大小、标识内容统一; 4、材料验收后的标识(钢格栅、钢筋笼等需挂牌)。
标识内容:材料名称、产地(厂家)、进场数量、规格型号、 使用部位、材料状态(待检验、检验中、使用中、待处理), 检验日期、检验结论,验收人员。

? ? ?

1、交底图文并茂; 2、展示作业工序(工艺)施工标准; 3、详解分部分项工程质量管控措施;

施工技术交底

明挖车站:基坑支护、开挖、钢筋加工安装、模板支 设、防水卷材铺贴、防水基面及细部处理、混凝土 成型及养护、接地、施工缝处理等。 暗挖车站:开挖、支护、注浆、基面处理、防水铺贴 及细部处理、模板(台车)验收、混凝土成型养护、 施工缝处理等。 展板布设位置明显、大小要求统一。

分 项 工 程 质 量 控 制

施工、监理单位依照规范对需要检验项目进行实测实量, 在相应实测实量部位予以公示。公示内容为检验人员、检验

日期、检测标准、实测数值、是否符合要求等内容。



序 号

项 目 基础

检验频率 允 许 偏 差 点 (mm) 范围 数 15 10 8 5 ≥5m 层高 8 10 H/1000 且 ≤ 30 +8、-5 井筒长、宽对定位中心 +25,0 线 井筒全高(H)垂直度 H/1000 且 ≤ 30 8 10 5 5 15 每洞 2 每件 2 每一 2 结构 1 1 4 2 每井 2 每面 5 2

检验方法

测 量 标 注 内 容

1

轴 线 位 独立基础 置 墙、柱、梁 剪力墙

用钢尺量

经纬仪测量或 吊线、用钢尺量 经纬仪测量或 吊线、用钢尺量 经纬仪测量、用 钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 经纬仪测量、用 钢尺量 2m 靠尺检查 用钢尺量 用钢尺量

2

垂直度 全高(H)

<5m

3

截面尺寸

4

电梯井

5 6 7

表面平整度 预 埋 设 预埋件 施 中 心 预埋螺栓 线位置 预埋管 预留洞中心线位置

注:检查轴线、中心线位置时,应纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

1、标养室管理规程、进出台账、温度记录、标养设 备运行记录、试块制作设备、试块标识等; 2、同条件试件的保护措施、位置、标识等统一; 3、满足材料复试验收标准。

五、成品保护标准化
主体结构:柱角、砼墙角、楼梯踏步处钉木板条,刷警示色。

1、分析质量通病 产生的原因; 2、有针对性的治 理措施;


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:清单计价模式下的建筑工程造价管理