临时用电方案8.19(2)

 

1.配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

2.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一开关箱直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。

3.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应安装在金属或非木质阻燃绝缘板上。

4.配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。

5.配电箱、开关箱的金属箱体外壳必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6.实行“一机、一闸、一漏、一箱”制原则,各类配电箱、盘均统一编号。停止使用的配电箱、盘应立即切断电源,箱门上锁。

7.配电箱内各回路应有明显的回路标志。对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。维修、检查人员必须是专业电工。

8.所有设备必须设有开关箱,开关箱应严密、完整、无损,开关箱应有明显的保护接零线(PE),开关的规格元件应与所控制的设备相匹配。

(五)、照明供电

1、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度小于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V。潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

2、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

3、室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。移动式手提灯具电压不得超过36V。碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,照明灯具的金属外壳必须与PE线连接。

广州市恒盛建设工程有限公司 7


广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案

(六)、电动机械及手持电动工具的使用

1、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、振动棒等设备进行清理、检查。维修时,必须首先将开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。

2、交流弧焊机一次侧电源线长度不应大于5m,其http:///
一、二次侧的接线端处必须设置防护罩。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器,其二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢代替二次线的地线。严禁露天冒雨从事电焊作业。为了防止电焊机二次空载电压对人体构成的触电伤害,交流电焊机除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器以外,还应在二次侧装设触电保护器。

3、烧焊现场10m以内,不准堆放易燃、易爆物品。所有电、气焊工必须持证上岗。当电焊和气焊在同一场地作业时,电焊机应与氧气瓶、乙炔瓶相距10米以上。

4、夯土机械PE线的连接点不得少于2处,电缆长度不大于50m。

更多内容请访问久久建筑网
5、电动建筑机械和手提式电动工具的电缆芯数应根据电器设备的相数和线数确定。三相四线时应选用五芯电缆;三相三线时应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时应选用三芯电缆,其中PE线应采用绿/黄双色绝缘导线。

6、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前应做空载检查,运转正常方可使用。漏电保护器必须做定期检查,以保证灵敏可靠。一般场所应选用Ⅱ类手提式电动工具、Ⅰ类手提电动机具,并应装设额定动作电流不超过15mA,额定电流动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。在露天、潮湿及金属结构架上作业必须选用Ⅱ类手提式电动工具,严禁使用Ⅰ类手提电动机具。使用手提式电动工具时,必须按规定穿戴绝缘防护用品。

7、现场平面(楼层)施工使用的移动式机具的电源电缆应挂设在有绝缘的临时支架或临时挂钩上,不得乱拖、乱挂。

8、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。在水泵等设备通电后,严禁工作人员在水中作业。

(七)、施工机械的防雷

(1)施工现场起重机等机械设备高度≥20m,应按标准安装防雷装置。防雷接地电阻值不得大于4Ω。安装后进行检测验收。并按有关规定进行全面检查防

广州市恒盛建设工程有限公司 8


广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案 雷接地电阻。

(2)机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。

(3)机械设备上的避雷针长度应为1~2 m。

(4)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

(5)每台钻控桩机的控制箱必须安装漏电保护开关,并做好接地连接。

(八)、临时设施、宿舍的用电

(1)电气线路应由持有效上岗操作证的电工进行安装管理,严禁乱拉乱接电线,临时建筑内不准使用电炉和电热器具或其它不符合安全要求的电热设备,煮饭、烧水应设立专用地方,电线不得挂衣服杂物。

(2)电气设备和电线不准超过安全负荷,接线必须牢固,绝缘件良好,室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其它物体隔离,电线接口必须做可靠的绝缘包扎,室内电线要套防火绝缘线管,不得直接敷设在可燃物、金属物上。

(3)临时建筑设施内的照明必须做到“一灯、一制、一保险”,不得使用超过40W以上的白炽灯。

(5)临时建筑内每个单元的用电必须设有电源总开关和漏电保护开关,做到人离断电。

(6)宿舍的通风设备应选用安全性能高,绝缘性能好的电气产品,并由持证电工按用电管理的有关要求进行安装。

(7)不准使用铜丝和其它不合规范的金属丝作照明电路保险丝。

(8)易燃易爆物品仓的照明必须使用防火防爆装置的电气设备。

五、安全用电保证措施:

1、本工地的施工用电严格按照建设部JGJ46-2005 “施工现场临时用电安全技术规范”、 JGJ59-99“建筑施工安全检查标准”和“东莞地区用电安全规定”标准进行安全管理,。

2、每班用电作业必须要有持证电工跟班,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。

3、工程项目进入施工前必须由安全负责人对电工上岗前进行培训、技术交

广州市恒盛建设工程有限公司 9


广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案 底及安全教育。

4、现场电工必须经过技术培训考核合格后持有效的特种作业证上岗。电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》。

更多内容请访问久久建筑网
5、带电危险性作业,必须有人在安全距离外监护。检修停电设备或线路装设接地线时,在验明设备或线路确保无电压后,应立即将检修设备或线路接地并三相短路。在刀闸的操作把手柄上应悬挂“禁止合闸, 有人工作”的标示牌。严禁约时送、停电。

6、绝缘工具遭受表面损伤或受潮,应及时处理干燥,并进行试验合格后方可继续使用。

7、铝合金人字梯不能在带电设备附近使用,更不能在带电作业或部分带电作业时使用。

8、高空作业时必须由两人进行,一人操作,一人监护,材料、工具要用吊绳传递。现场工作人员应戴安全帽、安全带。

9、用电设备的金属外壳必须接零或接地,有电设备不准断开外壳接地线。

10、开关发生故障,必须更换合格的漏电开关。严禁带故障强行送电。

11、对运行中的漏电开关应每天进行不小于一次的检查。所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

12、使用中的漏电开关如发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,末端设备严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

13、线路两端严禁用插头连接使用,电源线严禁搭接在保险丝上,在施工现场配电房和主要分路配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。

14、门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

六、电气防火措施:

1、电气防火技术措施

(1)配电房应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

广州市恒盛建设工程有限公司 10


广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案

(2)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(3)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

(4)在施工现场配电房和主要分路配电箱范围内应配备足够的干粉灭火器材,并禁止烟火。

(4)加强电气设备相间和相地间绝缘,防止闪烁。

(5)合理设置防雷装置。

2、电气防火组织措施

(1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

(3)建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

七、现场电工岗位责任制:

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电,负责建档、指导、监督,对违反电气操作,有权制止和停止供电。

更多内容请访问久久建筑网
5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

八、安全监督管理及施工用电安全技术档案:

1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,由项目部专人负责。内容应包括:

(1)临时用电施工组织设计

(2)临时用电安全技术交底资料

广州市恒盛建设工程有限公司 11


广东省东莞监狱“十一?五”增容扩建项目市政配套设施工程项目(设施工程) 临时施工用电方案

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:质量缺陷和通病治理
  • 下一篇:Magnetical Mixer Manual English