5.13动火作业时需开动火工作票;每层楼面需设置灭火器。
6.文明施工要求
6.1施工用的材料应有组织有计划的进退场、材料尽量做到随到随用。材料堆放应定置化管理,做到统一规划、堆放整齐有序。
6.2各项工序务必做到工完料净场地清。
6.3杜绝常流水和常明灯现象。
6.4砼浇筑完后,应及时组织人力清理,严禁乱弃砼
6.5施工上层结构时应作好下层成品保护工作,实行区域施工班组负责制。
第17页 共19页
江苏国华陈家港电厂2×660MW工程
#2主厂房楼层板施工作业指导书
6.6重型的施工机械,应由专用道路进场。施工机械应按序进退场,慢速行驶,行至弯道、岔道处应先鸣笛提示。
6.7现场每日施工完后要做到工完、料尽、场地清,严禁浪费。
7. 工程建设标准强制性条文
1、框架式基础应独立布置,其顶部四周应留有与其他结构隔开的变形缝。
2、混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等和有关环境保护的规定。
3、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
4、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
更多内容请访问久久建筑网
5、钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
6、对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对http:///
一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
7、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB l75等的规定。
8、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
9、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
第18页 共19页
江苏国华陈家港电厂2×660MW工程
#2主厂房楼层板施工作业指导书
10、混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
a.每拌制100盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; b.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; c.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 取样不得少于一次;
d.每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
e.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
第19页 共19页
江苏国华陈家港电厂2×660MW工程 #2主厂房楼层板施工作业指导书
施工危险因素控制对策表
项目名称:主厂房楼层板施工
江苏国华陈家港电厂2×660MW工程 #2主厂房楼层板施工作业指导书
江苏国华陈家港电厂2×660MW工程 #2主厂房框架施工作业指导书
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。