堤防工程施工规范(4)

 

9.2 加固工程施工

9.2. 1 土堤堤身渗漏通道、生物洞穴等隐患用灌浆进行处理是十分有效的,安排在其他加固(如护坡)项目之前实施,一是因为加固程序本来就应该遵循先内后外的顺序;二是因为灌浆过程中可随时观察堤身隐患状况;三是因为堤身灌浆后会有一定的沉陷变形,变形稳定后再进行其他加固工程,可保证其施工质量符合设计要求。

9.2.2 规模、范围较大的砌石护坡加固工程,如果分段过小就会增加接头,而接头又是砌石施工时最难控制的部位,不注意就容易产生工程隐患,因此条文提出分段不宜过短,并要保证接头施工质量的要求。

9.2. 4 放淤法加固堤防须在多泥沙河流(如黄河下游)才能采用,成本低又容易掌握,根据大量工程实践,提出了放淤施工时的一些具体要求。

3 机(船)进行吹填作业时,机(船)应与堤身离开一定的距离,是为了保护堤身的稳定,不至于因吹填作业而又使堤身产生新的险情。

9.2. 5 吹填法加固堤防的施工要求本规范6.2规定的十分详细,又有《疏浚工程施工技术规范》,均要认真遵照执行。

9.3 扩建工程施工

9.3.1 新、老堤结合部位是堤防扩建工程最重要的部位,老堤面上的各种杂物(如树丛、草皮、石桩、废管道等)和疏松土层如不清除,会给堤身留下新的隐患,所以清除老堤的一切杂物十分重要。加高培厚老堤时,将堤坡挖成台阶状,然后分层填筑,可以确保新、老堤坝结合面的施工质量。

10 质 量 控 制

10. 1 一 般 规 定

10.1.1~10.1.2 工程施工应建立完善的质量管理机构和健全的质量管理制度,这是国家对基本建设的要求,在《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》中已有明确规定,施工单位和建设(监理)单位的质量管理部门都应严格执行。条文中施工单位承担质量自检,是指班组初检,质检科(股)终检;建设(监理)单位承担质量抽检,是指属于复核性质的抽查。至于政府部门的质量监督检查,则不属于本规范规定的范围。

10.1.3 条文的内容,涉及工作纪律和个人职业道德,从业人员应予严于自律。

10.2 土料质量控制

10.2.1 料场的土质与含水量直接关系到施工时能否达到设计压实干密度值,施工质量管理人员应有在现场作鉴别的能力,在料场进行质量预控,以避免不合格土料上堤后再处理而造成返工。

10.2. 2 发现料场土质与设计要求出入较大但又必须采用时,应取代表性土样重做土工试验进行复验,因为涉及到是否要做设计变更,必须以试验数据为依据,而不是仅凭经验。

13


水利水电工程监理适用规范全文数据库

10.3 堤基处理质量控制

10.3.2~10.3.3 堤基处理,属于隐蔽工程,施工时应有质检人员在场作质量检测,以保证工程施工质量。按设计要求采用的不同堤基处理措施,应分别按相应的技术标准,作各项质量检测。

10.4 堤身填筑与砌筑质量控制

10.4.1

1 已决定的碾压参数不得随意更改,如施工中因故改变了碾压机具种类,特别是压实功能有较大差异(如由中型的改为轻型的),应重新做碾压试验。

2 水利工程施工中,填土质量按设计干密度值和设计相对密度值控制,是SL51-93《堤防工程技术规范》的规定,本规范沿用。如设计提出的是压实度指标,可按《堤防工程设计规范》的规定进行换算。

3 本条文根据不同土质条件,对工地检测使用的环刀所作最小容积的规定,实际上已能满足质量检测的要求,因为土堤工程呈线形分布,工段很长,且一般情况下开展检测工作的条件较差,若采用取大样检测,将使工作上带来诸多困难。

条文对压实密度检测新技术的采用作了规定,在专门论证资料中应以环刀法测密度、电烘箱测含水量为标准方法,两者进行对比分析。

4 条文对质量检测的取样部位作了明确规定,便于减少人为因素的影响,使操作趋于规范化。

5 条文对质量检测的取样数作了量化规定,这是从土堤施工作业面狭窄,每次检测时填筑量有限等实际情况确定的;由于评价一个作业面的填土质量是否合格,至少应有3个样本,故要求每次的作业面不宜过小,否则会造成额外增加取样数。

对遇特别狭长的堤防工程加固作业面,用作业面每层面积或填筑量大小来控制取样,都不能取到足够样本数时,可按加固堤段长度来控制取样数。

6 条文中:“压实质量可疑部位”,是指土料含水量过高或过低、土质可疑、碾压不足、铺土厚度不匀等部位。“特定部位”是指堤身内纵横向接缝以及堤身与堤基、岸坡、刚性建筑物等的结合部位。由于是对挑选部位作质量抽检,已不符合抽样随机性原则,故这类样品的检测成果仅作为质量检查参考,不作为碾压质量评定的统计资料。

7 条文的规定是要求对每一填筑层在进行自检、抽检时,应尽量做到按干密度值合格率为100%进行控制,不应把不合格的填土留在堤身内,以免发生单元工程内累计检测成果的最终统计质量指标达不到合格标准,造成工程返工浪费。

8 土堤单元工程的质量评定,本规范仍沿用取样合格率表达,因为用合格率对土坝、土堤压实质量进行评价,在水利工程建设中已有数十年的经验积累,若采用其他方法作评定,难度在于对适合土堤工程特点的参数,尚有待做大量的分析论证工作后才能确定。

土堤划分单元工程,固堤断面通常都较小,按填筑层划分因填筑量小取样少是不可行的,故确定筑新堤按堤长20Om~500m划分一个单元,因为如果单元的段长过大,则单元内的压实

3质量统计值将缺乏代表性;老堤加高培厚,因每个断面的填筑量更小,可按工程量每5000m

划分一个单元。

9 在搜集国内外资料的基础上,提出碾压土堤单元工程压实质量合格标准表,表中已综合考虑了不同堤型、不同筑堤材料、不同工程级别以及新堤修建或老堤加固等各项因素,供碾压土堤总体质量评定时执行。条文制定的根据在《堤防工程技术规范》中已作过专题论证。 10 根据调查资料并参考有关行业标准的规定,我们提出碾压土堤外观质量合格标准表,以便于对碾压土堤外观质量进行控制。

10.4. 2

1 施工前料场土质鉴别十分重要,如土料不符合吹填设计要求时,应更换料场。 2 对排放尾水中的未沉淀土粒含量进行调控,宜通过调节泄水口门的堰前水深来解决。 3 条文的规定是为吹填筑堤搜集施工期填土性能数据供设计部门对堤身稳定性作验算,同时也可指导和调整施工安排;用吹填法进行充填塘洼加固堤基时,无上述要求。 14


堤防工程施工规范 SL260-98 条文说明

4 吹填筑堤的沉降量可由工程类比法估算。

5 吹填土作业面表层取的土样密度为初期密度,随着逐层向上吹填,在自重作用下,下部吹填土将得到压密而趋于稳定的最终密度。吹填土堤的抗滑稳定性,一般情况下因施工期填土的密度和抗势强度较低,安全性受此控制。

10.4.3

3 一般规定,水泥砂浆试件制取:每工作班应至少制取试件1组;边长70.7mm的立方体为标准试件,六个试件为一组,每组试块的平均值为一个统计数据。

水泥砂浆试件强度评定:按《水闸施工规范》中第8. 5.2(3)规定,试件强度须不低于设计强度;按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》中第11.4.4条的规定,试件强度的高差系数应为CV≤0.22,本规范采用了《水闸施工规范》的规定。 5 根据调查资料并参考有关行业标准的规定,我们提出砌筑墙(堤)外观质量合格标准表,以便于对砌筑墙(堤)外观质量进行控制。

10.4. 4

3 一般规定,混凝土试件制取时,每工作班应至少制取试件1组,边长150mm的立方体为标准试件,3个试件为一组,每组试件的平均值为一个统计数据。

混凝土试件抗压强度评定,按《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》中4. 5. 9的规定,应符合以下要求:

1)同一标号试件组数n≥30时,按照《水工混凝土施工规范》有关条文执行;

2)同一标号试件组数30>n≥5时,按照《水闸施工规范》有关条文执行;

3)同一标号试件少于5组时,可按照GBJ107—87《混凝土强度评定标准》的有关非统计方法评定混凝土强度的条文执行。

11 工 程 验 收

11.0.1 堤防工程虽然堤线很长,但断面结构比水库大坝、闸桥泵站枢纽等简单,故工程验收的阶段不宜划分的过多、过细,以免具体执行和操作时繁琐和困难。根据许多堤防工程施工实践,将堤防工程划为分部工程验收和竣工验收两个阶段是比较适宜的。

《水利水电建设工程验收规程》已对分部工程的验收组和竣工验收的验收委员会的人员组成作了明确规定,应遵照执行。

11.0.2 隐蔽工程(如堤基处理等)是分部工程的一种,考虑到堤防施工战线长,隐蔽工程不可能全线开花,故允许对隐蔽工程分段进行施工,完工一段及时验收一段。

11.0.3 分部工程验收的图纸、资料和成果是将来竣工验收资料的组成部分,故在准备时应按竣工验收的标准制备。

11.0.5 条文对竣工验收后的资料整理和移交提出了明确规定,这样做有利于堤防工程的正常运用和管理,既是堤防工程施工逐步规范化、制度化的重要环节,也是堤防工程今后加固维修和分析堤防损毁情况的重要依据。

附录A 筑堤土料的简易鉴别与适用性

本表是在总结分析大量土堤施工经验和参阅有关规范规定的基础上提出的,可为施工人员在现场对土质作简易鉴别提供方便,进而可以对土质是否适用于筑堤进行初步确认。

附录B 碾压试验

土堤施工规模和施工条件都不同于土坝,因土堤施工受就近取料等客观条件的限制,工段内土质和含水量的变化可能较大,且选择余地又较小,根据这些特点,提出了其碾压试验要求应与土坝有所不同。如:为简化试验组数,铺土厚度和土块的限制直径,是根据压实机具种类不同按表6.1.2的规定取值的,不再作参数比较;试验土料含水量以天然含水量为基础,并允许有一定的增减幅度,不要求按最优含水量控制;通过碾压试验验证能达到设计干密度即可,并不要求达到最大干密度。

若试验结果表明,以土的天然含水量为基础,或稍作增、减调节,在一定压实遍数下,能 15