第一章 编制依据
1、《锦州百脑汇资讯广场工程施工图》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)
3、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
4、《工程测量规范》(GB50026-2007)
更多内容请访问久久建筑网
5、《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)
6、《混凝土小型空心砌块墙体结构构造》(05G-613)
7、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)
8、《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T 50315-2011)
9、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T 98-2010)
10、《封底混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(DB21/T1461-2006)
11、《混凝土结构砌体填充墙技术规程》(DB21/T1779-2009)
12、《砌体结构工程》(DB21/900.4-2005)
13、《砌体填充墙结构构造》(06SG614)
14、《筑构造混凝土小型空心砌块墙体建》(05J102-1)
1更多内容请访问久久建筑网
5、《混凝土小型空心砌块墙体结构构造》(05G613)
16、《框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造》(02J102-2)
17、《框架结构填充小型空心砌块结构构造》(02SG614)
18、《轻集料空心砌块内隔墙》(03J114-1)
19、《钢筋混凝土过梁(混凝土小型空心砌块砌体)》(03G322-3)
20、《砌体填充墙结构构造》(12G614-1)
第二章 工程概况
本工程为锦州百脑汇资讯广场工程,建设地点位于锦州百脑汇资讯广场工程,位于辽宁省锦州市凌河区延安路与中央大街相交东南角,东至广东街,南至华联商厦北侧自然路,西至中央大街,北至锦州火车站广场(锦州地下商场),交通便利。
锦州百脑汇资讯广场工程建筑用地面积约5568.5 ㎡,总建筑面积为74806.37㎡,容积率为13.43,建筑密度为71.49%,其中地上总建筑面积63009.08㎡,地下总建筑面积11797.29㎡。地下共有三层,平时为汽车库和设备机房,地上为二十五层的高层单塔楼建筑,其中包括裙房商业七层,酒店二层,办公十六层,本工程±0.000相当于绝对标高23.500m,建筑高度为99.850m。上部结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为甲级,抗震设防烈度为 6 度,耐火等级为一级,设计使用年限为50年。
? 设计单位:中国航天建设集团有限公司
? 监理单位:沈阳新佳城工程管理有限公司
? 勘察单位:沈阳华昌岩土工程有限公司
? 施工单位:中国二十冶集团有限公司
第三章 砌筑工程基本要求
http:///
一、砌体材料
选用主要砌块规格:为390×190×190mm,390×190×90mm混凝土空心砌块及190
第1页/共15页
锦州百脑汇资讯广场工程
粉煤灰实心砖190×90×50mm,容重≤16KN/m3,强度等级为10.0。
二、砂浆
1、地下部分(±0.000以下):采用RM5.0商品砂浆砌筑。
2、地上部分(±0.000以上):采用RM5.0商品砂浆砌筑。
三、其他
1、圈梁、过梁、构造柱及其他填料等采用C25混凝土。
2、卫生间四周墙体下部(门洞除外)及与室外空调板、阳台、露台相邻的填充墙的墙体下部设200高C25素混凝土导墙(与上部墙体同宽)。
3、防火墙采用200厚轻集料混凝土小型空心砌块砂石灌孔。
第四章 施工准备
http:///
一、技术准备
1、砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。
2、施工前,施工员结合设计图纸及实际情况,向作业队进行砌筑方案的技术交底。
3、由试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。
4、完成样板墙的砌筑,并对施工队进行现场技术交底。
二、材料要求 1、混凝土实心砖、混凝土小型空心砌块,品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。进场时应有出厂合格证并按规定进行复试。
2、混凝土实心砖规格尺寸:190×90×53mm,混凝土空心砌块规格尺寸:390×290×190mm,390×190×190 mm,390×90×190mm。门窗洞口部位、包柱转角处以及其他配用砖根据实际情况选用。
3、水泥:采用32.5级复合硅酸盐水泥,散装,应有出厂质量证明,水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验,砂浆试块报告报监理检验。
水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性、凝结时间进行复验。检验批应以同一厂家、同期出厂、同一产品、同一强度等级、同一编号为一批。不同批的水泥不得混合存放。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,应复查试验,并按其结果使用。
4、砂:采用中砂,使用前必须过筛,含泥量不应超过5%,其他方面应符合有关规范的质量标准。
三、主要机具设备
1、机械设备:砂浆搅拌机1台、升降机1台等。
2、主要机具:手电钻、冲击钻、切割机、磅秤、铁板、筛子(孔径5mm)、窗纱筛子、手推车、大桶、平锹、木抹子、铁抹子、钢抹子、大杠、靠尺、方尺、铝合金水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、凿子、锤子、小白线、小灰铲、托灰板、托线板、线坠、卷尺、小钉子、铅笔或红蓝铅笔、铅丝、工具袋等。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、作业条件
1、砌筑前,钢筋混凝土主体结构已经完成,楼面已经清理,并经验收合格,办理隐蔽验收手续。
2、楼面已放好轴线及砖砌体的外边线,弹出门窗洞口位置线,墙面上的水平标高已抄完成;并已经完成技术复核工作,办完验收手续。
3、墙体拉筋及构造柱钢筋植筋完成,并现场检测合格。
第2页/共15页
锦州百脑汇资讯广场工程
更多内容请访问久久建筑网
5、在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已立好皮数杆,并办好预检手续。
6、随砌随搭好的脚手架、垂直运输机具准备就绪。
7、砂浆的拌制及使用
(1)砂浆现场拌制,各组分材料采用重量计量。砂浆各组分的计量(按重量计)允许误差为:水泥±2%; 石灰膏和细骨料±5%
(2)砌筑砂浆采用机械搅拌,严格按照试验室提供配合比进行计量,投料顺序为砂—水泥—掺合料—水,以保证拌合物均匀。自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:
水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min;
掺有外加剂的砂浆不得少于3min。
(3)砂浆拌成后和使用时,均应盛入贮灰器中。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。
(4)砂浆随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆一般在拌合后3h内用完,如施工期间最高气温超过30℃,拌合后的砂浆要在2h内用完,严禁用过夜砂浆。
(5)每一楼层或250m3砌体砂浆,搅拌机应至少检查一次;每次至少应制作一组试块(每组6块)。
第五章 主要施工方法
第一节 工艺流程
填充墙体砌筑工程工艺流程见下图。
第3页/共15页
锦州百脑汇资讯广场工程
砌体施工工艺流程图
第二节 主要技术要求
http:///
一、拉结筋的设置
砌体墙必须与钢筋混凝土框架柱(构造柱)或剪力墙拉结,沿柱子或者剪力墙高度方向400mm厚墙体设置4φ6@400拉结钢筋,200mm厚墙体设置2φ6@400拉结钢筋,100mm厚墙体设置1φ6@400拉结钢筋,拉结钢筋应置于灰缝中。拉结筋在构造柱或框架柱、剪力墙内锚固长度300mm。
填充墙拐角处、丁字墙相交处、以及构造柱部分均需设置拉结筋,拉结筋的长度为填充墙体全长贯通,沿墙高每隔
400mm设置。
二、构造柱、芯柱的设置
构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥1500)、悬臂墙端部布置,构造柱间距≤4m,且不大于层高2倍,构造柱采用C25混凝土,竖向配筋4C12,箍筋A6@200,构造柱顶端和底端箍筋加密为A6@100,加密区段为地板以上500mm和顶板以下500mm。其竖筋应锚入梁、板等结构内,构造柱上部与梁板连接处应加插1C16钢筋。构造柱与两侧墙体设2φ6拉结钢筋,拉结钢筋埋入墙内长度长度为填充墙体全长贯通,竖向间距为沿墙高400mm。当柱边或剪力墙边墙体长度≤400时,此部分砌体采用C25钢筋混凝土框代替。屋面砖砌女儿墙中,每隔2m或在与下面柱(构造柱)相应的位置设置,在转角处必须设置构造柱。各层外墙部位构造柱详见各楼细部节点。
第4页/共15页
锦州百脑汇资讯广场工程
其中门窗洞两侧芯柱配筋为1C12,C25细实混凝土。见下图:
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、腰带、圈梁设置
填充墙窗台下部、门窗洞口顶高度,每层墙体中部设置与墙体相连接沿墙通长贯通的现浇钢筋混凝土带(当有门洞时,水平系梁在门顶)。截面尺寸为墙厚×200mm,配筋为4C12,A6@200。