锦州百脑汇资讯广场砌筑工程施工方案(2)

 

电梯井道墙体除在楼层处设置圈梁外,尚应楼层间设置电梯导轨固定圈梁,具体位置详厂家的设备安装图圈梁为墙厚×300,配筋4C12,箍筋A6@200。电梯门头横梁为墙厚×300,配筋4C12,箍筋A6@200。

第5页/共15页


锦州百脑汇资讯广场工程

构造柱与水平系梁设置详图五、过梁设置

内外填充墙门窗洞口及设备管、箱顶无框架梁或连梁且≥300mm时需加设钢筋混凝土过梁,按下表选用:

注 :梁总长=洞净宽(L)+500(每边进墙250)

当墙身圈梁兼作门窗顶过梁时,其配筋和尺寸不得小于上表的规定,当圈梁在门窗洞处切断时,则门窗洞处的过梁应伸过洞口>1000,并不小于圈(过)梁高差的2倍。

六、填充墙顶部应与梁板下皮用砂浆挤紧、填实,长度大于5m时,墙与梁、板处沿填充墙体长度方向每隔1500mm设置120×250mm拉结点其配筋为1A6钢筋,采用细石混凝土填实。

七、填充墙顶部与梁板之间采用实心砖斜砌,逐块刮浆顶紧。

第三节 主要施工方法

http:///
一、测量放线

1、根据室内的结构测放的主轴线、墙体控制线引测各填充墙的位置线、控制线(300mm)。

2、门洞的标高线根据室内的墙体水平线(建筑1m)引测。

3、墙体线测放时遵循“以长定短、以精定粗”的原则,以长方向的轴线定短方向的位置线。

4、墙体位置测放时要考虑上部结构梁的位置,考虑抹灰层,如右图:

二、拉结筋、构造柱植筋、绑扎

地下室及主体结构的填充墙、过梁、构造柱等需进行植筋处理,以便进行填充墙的砌筑。

具体植筋部位为:拉筋沿柱子或者剪力墙高度方向400mm厚墙体设置

第6页

/共15页


锦州百脑汇资讯广场工程

1500)、悬臂墙端部布置,构造柱间距≤4m,且不大于层高2倍,竖向配筋4C12;小于1500mm门窗洞口两侧空心砌块芯孔设置钢筋砼芯柱,其中门窗洞两侧芯柱配筋为1C12;圈梁纵向配筋为4C12;过梁植筋相间过梁钢筋设置表。

(一)放线:按照图纸要求的钢筋位置放线,构造柱钢筋要求上下必须位置对齐,钻孔应注意避开钢筋。

(二)钻孔:由专业人员接通电源,检查,调试机具;选用与植筋相匹配的钻头进行钻孔,圆钢大于钢筋直径2mm,螺纹钢大于钢筋直径4mm,钻孔深度应按植筋指标表中规定的要求施工;锚固长度为钢筋直径的15d。

个重要环节,它直接影响锚固质量,必须清理干净。对每一个孔需作到二吹,二刷,再二吹。清理完毕立即采取措施堵孔,防止清理相邻孔洞时受到污染)。

(四)验孔:孔壁粉尘、干燥度经验收合格后方能进行下道工序施工。

(五)注胶:配料,将易加固胶体与固化剂按说明书的比例混合;注胶前对孔洞再用强力吹风机清理一次,然后采用专用注射枪、混合延长管将植筋胶注入孔内(注胶量为孔深的2/3);或专用植筋胶(此时清孔时细水管冲净孔内浮尘,将植筋胶塞入孔洞,钢筋插入将植筋胶挤出孔洞为宜)。

(六)植筋:将钢筋锚固部分用钢丝刷清除锈污,迅速植入孔内慢慢单向旋入(不可中途逆向反转)。必须使孔内空气全部排除,洞口溢出部分胶液用抹子抹平。

(七)固结养护:固结养护期间勿震动钢筋,待完全固结后方可进行下道工序施工;固结时间不应小于24h。

(八)植筋完毕后应进行抗拉拔试验,由具有资质的实验室进行检测,1000根钢筋做一组试验,一组为3根,试验合格后方可进行砌体的施工。

(九)质量通病及预防措施:

1、孔径和孔深符合要求,孔内尘土清理干净。

2、要保证植筋胶的固化时间,植入孔内的钢筋要48小时内不能触动。

3、胶体搅拌后必须半小时内用完。

(十)成品保护措施:

1、钻孔只能在指定的位置,不能在主体结构上任意打孔。

2、在植完的钢筋旁用粉笔书写植筋日期并粘贴勿动钢筋标示,直至凝结,并派专人现场监护。

三、排砖撂底

按砌块排列图在墙体线范围内进行分块定尺、划线、排砖,排列砌块的方法和要求如下:砌块排列应从楼地面开始排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。(砌块排列尽量采用390长主规格砌块,从门洞口开始排,利用辅块错缝,小于辅块尺寸时可切割砌块。上下孔基本对齐)。

砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的第7页/共15页


锦州百脑汇资讯广场工程

体的长度排砖,非整砖模数要采用半砖、同材质的小型实心砖调节,错缝合理。

砌筑前应在基础面或楼面上有高低之处进行找平,对砂浆厚度大于20mm时用C15级细石混凝土找平。

墙体底部砌筑三皮实心砖,卫生间四周的隔墙下部浇筑200mm高C25混凝土槛。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、砌筑

1、砖应提前1~2d浇水湿润,含水率宜为10%~15%。

2、设置皮数杆:在砖砌体的转角处、相交处应设置皮树杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造变化的部位,皮数杆的间距不应大于15m,在相对两皮皮数杆上砖上边线处拉准线。

3、清理:清除砌筑部位处所残存的砂浆、杂物。

4、砌筑:

a、盘角:砌筑时先盘角,每次不得超过五层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆子相符。

b、挂线:砌一砖半厚及其以上的墙应两面挂线,一砖半厚一下的墙可单面挂线。线长时,中间应设置支线点,拉紧线后,应穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,砌一砖混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。采用铺浆法施工时,铺浆的长度不得超过750mm。砖的水平和垂直灰缝要求控制在8~12mm,不得大于15mm,大于30mm的垂直缝,应用C25的细石混凝土灌实。

c、砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

d、砌筑应从墙体转角一侧开始,内外墙、纵横墙同时砌筑,纵横交错搭接,临时间断处要求留斜槎,斜槎水平投影长度不小于斜槎高度2/3,严禁留直槎。转角处应使小砌块隔层露端面,T字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。

砌块砌筑应采用“反砌”,即肋厚较小的面为主浆面,肋厚较大的面为铺浆面.应每皮顺砌,上下皮小砌块应对孔。砌筑时应错缝搭接,砌块间的搭接长度要保持在190mm,个别情况无法对孔砌筑时,不应小于90mm。局部受管线、配电盒等影响,墙体通缝补应超过两皮砌块。砌块墙内不得混砌其他墙体材料,应采用与砌块材料强度同等级的预制混凝土块。

e、砌块铺设应采用满铺法即整个砌块水平肋及端部顶面上全部铺浆。砌块墙应拉通线砌筑,并应随砌随用靠尺检查墙面的垂直和平整,严禁砸墙。拉通线砌筑,一定要对准皮数杆,通线要拉平,确保灰缝水平。如墙长,几个人使用同一条通线,中

第8页/共15页


锦州百脑汇资讯广场工程

顺,砌筑时宜用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。每皮砖砌筑应从墙体转角处或定位砌块处开始,每砌筑一皮、矫正一皮,每皮均应拉线控制标高及灰缝平整度。每天砌筑高度不超过1.8m。

砌块灰缝应横平竖直,水平灰缝宜采用铺灰砌筑,垂直灰缝宜采用批灰和加灰相结合砌筑。灰缝宽度应控制在8~12mm,拉结筋要顺直放置在灰缝内。严禁用水冲浆灌缝,不得出现瞎缝或透明缝。砌筑时,必须用原浆做勾缝处理,缺灰处应补浆压实,并做凹缝,凹进墙面2mm。

f、水电安装接线盒、预留管,随砌随安装,暗管四周应用细石混凝土垫实。

g、图示安装门的洞口墙体砌筑时砖贴洞口位置线砌筑,如图示为硬洞口墙体砌筑时退后一个抹灰层砌筑(确保抹灰完成面为图示洞口尺寸)。

砌筑时构造柱位置留设马牙槎,马牙槎砌筑要求为三皮一留设,先退后进,马牙槎的宽度为100mm。在墙体砌筑完7d后下部墙体沉实后将墙顶部用斜砖顶实,砖必须逐块敲紧挤实。

h、当每层砌筑墙体的高度超过1.2m时,应及时搭设好操作平台。操作平台采用扣件式双排落地钢管脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.2m,步距1.5m,小横杆间距1.5m。

砌筑作业面上施工荷载不得超过200kg/m2,砌块由专人由地面向作业面上传递,作业面上只能堆放少量砌块,堆放的砌块不得超过两皮高。

五、圈梁、过梁、构造柱施工

1、钢筋绑扎:钢筋接头采用搭接,搭接要求错开50%。构造柱箍筋根据技术要求进行上下各500mm范围内加密。钢筋保护层为15mm。

2、模板:模板采用旧多层板和木方配置,为防止影响墙体的质量,过梁、系梁采用专用夹具,构造柱采用穿墙螺栓配钢管进行固定。

模板的支撑体系必须牢固可靠,确保过梁、现浇混凝土带、构造柱、抱框外表

第9页/共15页


锦州百脑汇资讯广场工程

3、混凝土:混凝土为C25细石混凝土,混凝土采用商品混凝土。

混凝土浇筑前浇水将木模板湿润,混凝土浇筑须连续进行。构造柱应在墙体砌至设计高度后再进行混凝土浇筑,浇筑混凝土时必须分层进行,每层浇筑高度不大于400mm时振捣一次,严禁灌满一个楼层后再进行振捣。构造柱封顶时,在一侧支出敞口模板,混凝土强度达到拆模强度后拆模,再用干硬性细石混凝土捻缝。

六、挂件固定方式

固定暖器片、水池等设备的时候,在空心砖上钻孔不允许采用电锤钻,要采用普通手枪钻。根据挂件重量,应按照如下不同构造加以固定。

七、防潮措施

根据图纸要求,本工程中外墙在室内地面的标高位置均应设置地圈梁,其截面尺寸及配筋参照结构施工图中的基础详图。有水房间厨房、卫生间四周墙体下部(厨房、卫生间门洞除外)及与室外空调板、阳台、露台相邻的填充墙的墙体下部设200高C25素混凝土导墙(与上部墙体同宽)与楼板一起浇捣,再砌筑上部墙体。

八、构造柱施工

1、 设置构造柱的墙体先砌墙,后浇混凝土。构造柱有外露面。在每层砖墙砌好后,立即支设构造柱模板。构造柱模板采用胶合板和木方。支设构造柱模板时,采用对拉螺栓式夹具,模板必须与所在墙的两侧严密贴紧,支撑牢靠。为了防止模板与砖墙接缝处漏浆,采用双面胶条粘结。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:人防培训班题(部分)
  • 下一篇:港规题目