目 录
第一部分 施工升降机安拆方案.................................................................................. 2
http:///
一、安装准备工作 ................................................................................................. 2
二、升降机安装方法和步骤 ................................................................................. 3
三、拆卸准备工作 ................................................................................................. 5
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、升降机拆卸方法和步骤 ................................................................................. 6
五、安拆吊装设备、工具、辅助材料计划 ......................................................... 7
六、升降机安拆技术注意事项 ............................................................................. 7
七、安拆安全注意事项 ......................................................................................... 8
第二部分 应急救援预案 .............................................................................................. 9
http:///
一、制定目的 ......................................................................................................... 9
二、机构和职责 ................................................................................................. 9
三、应急和响应措施 ............................................................................................. 9
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、应急预案的装备、防护用品 ....................................................................... 10
五、应急预案的技术措施 ................................................................................... 10
六、其它事项 ....................................................................................................... 11
附墙附件…………………………………………………..………………….….12
第一部分 施工升降机安拆方案
http:///
一、 安装准备工作
1、基础准备
①、基础形式的选择
根据该升降机的主要技术指标和施工现场的自然条件,选择地平式升降机基础。基础开挖后根据现场的实际情况制定基础布置:(如图)
基础平面布置图
2
②、基础位置的确定
依据技术要求和现场条件,施工升降机设在主楼北面的(7)—(8)轴间。升降机基础的中心位置确定在距建筑物轴线的距离为2800mm。
③、基础的要求
现场确定了升降机基础的安装位置后,并根据扶墙距离和基础形式灌注钢筋砼基础(不低于C35),基础平台应能承受467KN以上的静压力,地脚螺栓与基础主钢筋焊牢;并设置保护接地装置,接地极详见基础平面布置图。
2、安装前的准备
①、对作业人员进行进场前的安全技术交底,并熟悉该升降机的工作原理、结构形式和施工方案,准备好安装用的工具及所用配件。
②、确保安装地点满足安全检查机构所规定的要求,且已获得安装许可。
③、项目工地应配备一个专用电源箱,供电熔断器的电流为升降机额定电流的1.5-2倍(额定电流为2*93A),升降机工作电源电压值上下波动不得超过5%.专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不得超过30M,专用电源箱离升降机下配电箱不得超过20M,每个吊笼的电源电缆线规格不得低于3*25mm2+2*10mm2。
④、项目现场应具备运输、堆放升降机部件和安装作业的道路和场地。
二、 升降机安装方法和步骤
1、升降机安装方法
根据实际情况,我们采用施工现场笼顶吊杆配合进行安装的方法,即用笼顶吊杆将升降机基础构架、前三节标准节、基础围栏、吊笼、驱动板等安装完成后,再进行加节安装,直到达到使用高度。
2、升降机安装步骤
①、基础构架(底座)的安装
将升降机基础构架放置在预先开挖好的基坑中,用水平仪(尺)校平标准节接口,并填实构架与基础间的空隙,然后拧紧地脚螺栓。
②、底部三节导轨架(标准节)的安装
底部导轨分节单独安装,用经伟仪调整垂直度(0.5/1000),拧紧连接螺栓,拧紧力矩为350N.M。
③、防护围栏的安装
3
A、升降机底座和基础节安装就位后,可拼装外笼,调整外笼门框的垂直度(1/1000),使外笼门上下开启灵活。
B、施工电梯楼层运料平台应自成一体,并与结构进行可靠有效的连接。
C、首层梯笼周边2.5米范围内设置防护栏杆,防护栏杆刷红白警戒色。
D、 运料平台两侧采用双道防护栏杆进行防护。平台下方满挂水平密目安全网。防护栏杆和踢脚板刷红白相间警戒色。
④、升降机的安装
将构架上的六个缓冲弹簧安装好后,用笼顶吊杆将吊笼吊起,缓慢地在标准节上就位,放置在缓冲弹簧上。
⑤、驱动装置的安装
松开电动机上的制动器,方法一:首先拆下两个开口销,拆掉前,在螺母开口处做个记号,便于复位后旋紧两个螺母,务必使两个螺母平行下旋,直致制动器松开,可随意拔动制动盘为止。方法二:用楔形块扮开电机刹车装置,使制动器松开。
用笼顶吊杆吊起驱动装置,从标准节上方使其就位,将驱动装置与吊笼的连接耳板对好后,穿入销轴,并固定(带超载装置的升降机穿入传感器销,并将止动槽向上,装上固定板)。
驱动装置吊装就位后,恢复电机制动装置性能,将笼顶护栏安装好。
⑥、标准节的安装
根据现场情况,可利用笼顶吊杆进行导轨架的安装:
可用笼顶吊杆安装其余标准节,每节标准节拼装前均应将插口处的杂物清除干净,并涂抹少量的黄油,然后用笼顶吊杆将清理好的标准节吊装到位,并拧紧联接螺栓。直至安装到需要的高度为止,随着导轨架的不断加高,应同时安装附墙架,并检查导轨架安装的垂直度。
导轨架垂直度允许偏差
安装垂直度可用经伟仪或其它检测垂直度的仪器或方法来测量.
⑦、升降机的全面试运转
调整上下左右导向轮及压轮的位置,使齿轮与齿条的啮合侧隙在0.2-0.5mm;各滚
4
轮与标准节立管的间隙为0.5mm;导轮与齿背的间隙为0.5mm。满足说明书的图纸要求。
当升降机全部安装无误,滚轮间隙均已调整好,所有限位开关、极限开关均安好后,就可进行升降机的全面试运转,严格按照说明书的要求进行。
⑧、升降机附墙的安装
根据工程实际情况和升降机的技术要求,在2、4、6、8、10层顶梁处各设一道附墙,共五道。用经伟仪在平行和垂直吊笼长度的两个方向测量标准节与水平面的垂直度,误差不得超过标准节高的0.5/1000。导轨架自由高度不大于7.5米。(附墙详图见P12)
a、先在相应的导轨架上安装好两根方管,用螺栓紧固。
b、将两根园管与附墙座连接。
C、用螺栓及销子将其余部分连接起来,调节好各方向的距离。
d、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼不与附墙架相碰。
注意:附墙架的最大水平倾角不得大于±8°,即144:1000。
三、 拆卸准备工作
1、拆卸前安全措施准备
①、对作业人员进行进场前的安全技术交底,并熟悉该升降机的工作原理、结构形式。
②、凡参加拆卸的工作人员,均应仔细阅读并熟练掌握“升降机拆卸方法及步骤”和“拆卸安全注意事项”中的有关内容。
③、拆卸人员应分工明确,统一指挥,步调一致。
④、应确保地面有足够大的拆卸场地,并加以标示;挂上“注意空中落物”等标识。 ⑤、拆卸前对升降机进行安全技术检查,确保整机处于良好的状况。
⑥、对笼顶操作按钮盒进行检查,并进行不少于5次运行试验,确保各按钮功能准确,反应灵敏,安全可靠。
2、拆卸前的物资准备
①、准备好拆卸用的工具、盛装零部件的袋子或木箱及合适的起重设备。
②、确保拆卸地点满足安全施工所规定的要求。
③、安装好笼顶吊杆,并检查其安全使用性能。
④、项目应具备运输、堆放升降机部件和拆卸作业的道路和场地。
5
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 升降机拆卸方法和步骤
1、升降机拆卸方法
根据实际情况,我们采用笼顶吊杆逐节拆卸的方法,将升降机降至9米以下后,再利用8T汽车吊辅助将升降机四节标准节、驱动装置、吊笼、前三节标准节、基础围栏、基础构架(底座)全部拆除,直至吊运出场。
2、升降机拆卸步骤
(1)标准节的拆卸
①、升起吊笼,拆除上限位、极限限位、防冒顶限位碰块。
②、将吊笼升起,使笼顶驱动板上滚轮距第二节标准节末端350MM处停止,松开第
http:///
一、第二节标准节的联接螺栓。
③、用专用吊杆及吊具将第一节标准节拆除,置于笼顶;将吊笼下降一节标准节,重复步骤②,用专用吊杆及吊具将第二节标准节拆除,并置于笼顶。
④、将吊笼下降至地面,并用吊杆将标准节吊至地面。每次吊笼最多只能运送两节标准节。
⑤、重复上述操作,逐一拆除各节标准节。
(2)附着的拆卸
升降机标准节每次降至附着位置时,及时将附着拆除;利用出料平台先拆除附墙座螺栓,再拆除圆联接杆和可调联接杆,然后拆除可调中联接杆和前联接杆,最后拆除方联接杆。拆除后将其运到地面。
(3)拆卸升降机主机、围栏、和底座
①、当标准节拆至10.5米时,(附着全部拆完后)将吊笼降至地面,落在缓冲弹簧上,切断主电源,拆除电源线和电源箱。
②、用8T汽车吊一次拆除四节标准节。
③、拆除加节装置、笼顶吊杆。