施工升降机安拆方案与应急救援预案(2)

 

⑤、将升降机刹车装置松开,用汽车吊将吊笼吊离底座。

⑥、用汽车吊拆除最后三节标准节。

⑦、拆除升降机围栏。

⑧、拆除升降机底座。

3、升降机的运输

6


升降机拆卸完毕后,及时用汽车将升降机标准节、吊笼和附件等运出施工现场。

五、 安拆吊装设备、工具、辅助材料计划

六、 升降机安拆技术注意事项

1、在安拆吊笼时,应检查吊笼上所有用于运输的铁丝、螺栓、垫板等包装捆扎物是否全部清除干净;

2、在安拆吊笼时,应松开电机制动器,并做好标记,吊笼安装就位后应即时恢复制动器功能;

3、起吊吊笼时一定要吊平,沿标准节就位时应轻缓,避免冲击导致损伤; 4、在加节前应将操作面板上的加节开关扳至“加节”位置,取出笼顶操作按钮盒,确保电源开关正常后,进行不少于3次笼梯操作试验,运行高度不超过3m,检验各按钮

7


功能的准确性。

更多内容请访问久久建筑网
5、笼顶操作,运行前按铃示警,当笼顶升至靠近导轨架顶部时,改为点动上升,距导轨架顶端350mm时停止,进行安装作业时,笼顶操作按钮盒上的电源开关应扳至“总停”位置,以防误操作。

6、每次进行附墙时,必须用经纬仪导轨架进行垂直度检查,发现超标应即时调整到位。

7、连接标准节时,必须保证各立柱管对接处的错位阶差不大于0.8mm;否则应进行修磨校正。

8、每次加节到使用高度后,应及时安装并调整好上限位、极限限位的碰块位置。

9、在具体安装时,为确保附墙系统所规定的附墙间距和最大自由端高度,有时需加设一个临时附墙,待正常位置安装好后,即可拆除临时附墙。

10、接线时务必切断主电源,检查并调整相序正常。

七、安拆安全注意事项

1、所有参与安拆人员必须持证上岗,安装前进行安全书面交底。

2、将安拆场地清理干净,并作出标示,禁止非工作人员入内。

3、防止安拆地点上方掉落物体,必要时应加安全防护网和警示牌。

4、安拆过程中,必须指定专人负责,统一指挥。

更多内容请访问久久建筑网
5、使用吊杆时,不允许超载,吊杆只能用来安装升降机零部件,不得另作它用。

6、笼顶吊杆上有悬挂物,或底盘吊杆未用插销锁定时,不允许开动升降机。

7、升降机运动部件与建筑物和施工脚手架等之间的距离不得小于0.25m,升降机运行时,乘员身体的任何部位不能超出安全栏杆。

8、吊栏上所有零部件,必须平稳放置,不得超出安全栏杆。

9、安拆作业人员应按高空作业的安全要求,戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋,不要穿过于宽松的衣服,以免卷入运动部件。

10、开动升降机时,必须将操作按钮盒拿到笼顶,不允许在笼内操作。操作面板上的加节开关旋至“加节”位置,启动前应按铃示警。

11、不允许吊笼超载运行。

12、吊笼启动前,应全面检查,消除不安全因素,并按铃示警。

13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气,不能进行安装作业。

8


14、必须按要求拧紧所有联接螺栓。

1更多内容请访问久久建筑网
5、严禁酒后作业,严禁有病(不适合安装、高空作业)的人员参与作业。

16、所有人员必须严格按照国家有关规程和规章进行作业。

第二部分 应急救援预案

http:///
一、制定目的

施工升降机在安装、拆卸和使用过程中,很容易出现电气设备故障、严重漏电事故、高空坠落事故以及吊装物的坠落事故以致发生人员触电事故、坠落伤亡等常见事故,从而造成财产损失和人员伤亡,为预防突然出现的事故,减少财产损失和人员伤亡,积极采取的应急准备和响应预案。

二、机构和职责

2.1设立抢险组织机构:

成立起重机安全事故应急救援指挥部(以下简称救援指挥部)。总指挥由总经理担任;副总指挥由分管安全的特种设备管理员担任;各相关部门负责人为指挥部成员,参与现场抢险救援工作。

2.2各机构人员职责和执行任务:

(1)指挥长,主要负责事故发生后现场指挥工作,负责调集人员、物资等立即抢险,把人员和物质损失控制在最小限度。并立即报告公司领导。调查事故原因制定整改措施。

(2)抢救组,事故发生后立即开展伤员救护工作,在医疗人员到来前对伤员进行初步医疗护理并运离事故现场,对伤员妥善安置并在医疗人员抵达后帮助医疗人员了解现场人员伤亡情况,以利抢救并辅助搬运伤员。

(3)人员疏散组,主要负责事故发生后疏散与抢险、抢救工作无关人员,指引人员到安全地带,避免扩大伤亡。

(4)排障组,负责事故发生后事故现场的清理工作,为抢救伤员工作扫清障碍,并负责搜救伤员和防止连锁事故。

(5)车辆引导员,负责引导场内车辆为抢险腾出有效空间,同时引导消防和救护车辆进入场地合理布局、有效作业。

三、应急和响应措施

3.1 事故发生后,最先发现者要立即报告直接领导、主管领导或值班领导。领导接到报告后,应立即组织对伤亡人员的抢救,采取有效措施控制事态扩大,并逐级向上报告。

3.2 抢救组首先要了解事故情况以及伤员地点、数量和轻重,然后依情况分组携带必要器械组织救护。

3.3 人员疏散组立即在组长指挥下奔赴通往事故地点的通道,指挥人员有序行动,并为

9


方便医疗和抢险人员及时进入事故现场维持人员撤离秩序。

3.4 排障组得到事故信息立即分别组织人员携带器械赶赴现场,搜救被物体压住、掩盖的伤员,同时清理事故现场障碍物,为投入更多抢险人员并进行有效工作提供方便。同时观察事故现场情况,对于潜在安全隐患及时采取措施进行防护或排除。

3.5 车辆引导员要时刻注意场内抢险部署,及时引导对抢险和人员撤离有影响的车辆转移到妥善地点,在消防车和救护车赶到现场时引导员指引车辆进入现场。需要车辆、大型机械辅助抢险时及时联系相关人员。

3.6 保安组自始至终要维持好现场秩序,禁止无关人员靠近事故现场及消防场地,保护消防设施,制止一切对抢险活动起消极作用的行为。

3.7 每个抢险小组成员都要明确自己在事故发生时的职责,还应进行预演来检查应急的组织、人员、设施、工具是否能满足抢险的要求。如有不符合抢险要求的环节和措施应予以纠正。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、应急预案的装备、防护用品 4.1、基本装备

4.2、特种防护品:如绝缘鞋、绝缘手套,绝缘电木、千斤顶等; 4.3、一般性防救护品

五、应急预案的技术措施

10


5.1、积极按照施工国家标准规范规定的要求开展和组织抢救,防止事态的继续发展、扩大。

5.2、及时划分应急区域、安全区域,事故边坡危害半径以内的任何区域为应急区域范围。

5.3、开展救援工作时,制定统一的指挥信号和行动方案、组织路线,任何人的行动和作业都必须服从统一指挥和领导。

5.4、做好救援工作时的过程控制,提高救援工作质量,及时处理好连带突发事故。

5.更多内容请访问久久建筑网
5、及时报告升降机的使用和租赁部门,使他们及时了解和采取应急措施。

5.6、加强应急救援措施的开展工作、进一步提高应急水平,防止事态的进一步扩大。

5.7、处理电气故障应由专业电工进行。

六、其它事项

(一)本救援预案针对有可能发生的起重机安全事故,组织实施紧急救援工作并协助上级部门进行事故调查处理的指导性文件,可在实施过程中根据不同情况进行合理处理。

(二)本预案自印发之日起施行。

11


附图:升降机立面图

12


附图:升降机附墙节点

13


14

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:脚手架施工安全技术
  • 下一篇:试述水泥混凝土公路施工质量控制