一 、钢管
GB50484 脚手架架杆外径48-51mm、壁厚3-3.5mm, 规格不得混用
JGJ130 脚手架钢管宜采用φ 48×3.6的钢管,每根钢管
的最大质量不应大于25.8kg。
规范名称 2011版 扣件规范 (JGJ130) 2001版 规格(mm) Φ48.3×3.6 Φ48×3.5 Φ48×3.5 外径及壁厚(mm) 外径48.3±0.5 外径48±0.5 外径48 壁厚3.6±0.36 ≥3.24 壁厚3.5±0.5≥3 壁厚3.5+0.25 ≥3.75
碗扣规范 2008版 (JGJ166)
一 、钢管
GB50484 脚手架架杆应涂有防锈漆,不得有严重腐蚀、结 疤、弯曲、压扁和裂缝等缺陷。
一 、钢管
JGJ130 新钢管应有质量证明文件,钢管表面光滑,不应有 裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,
外径、壁厚、端面允许偏差见下表:
钢管应涂有防锈漆。
一 、钢管
一 、钢管
JGJ130 旧钢管表面腐蚀度和钢管弯曲变形应符合下表要求。
一 、钢管
二 、扣件
GB50484 脚手架扣件应有质量证明文件,使用前应进行 质量检查。必须更换出现滑丝的螺栓,严禁使用有裂缝、
变形的扣件(强条)
JGJ130 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽 样复验,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变 形、螺栓出现滑丝的严禁使用(强条)
JGJ130 新旧扣件均应进行除锈处理;扣件在螺栓拧紧扭
力矩达到65N.m时,不得发生破坏
三、脚手板
GB50484 木脚手板应为坚韧木板,厚度不应小于50mm, 宽度宜为200-300mm,在距板两端80mm处应用8#镀锌
铁丝缠绕2-3圈或用宽30mm、厚1mm的铁皮箍绕一圈后
再用钉子钉牢; 木脚手板不应有腐朽、破裂、大横透节;冲压钢脚手板应 有防锈漆,并应有防滑措施,不得有锈蚀、油污和裂纹。 脚手板应使用10#镀锌铁丝双股绑扎
三、脚手板
JGJ130 脚手板质量检查: 1 冲压脚手板:
新板应有质量证明文件;尺寸偏差见下表:
不得有裂纹、开焊及硬弯;新旧板均应有防锈漆 2 木脚手板: 质量符合《木结构设计规范》GB50004,厚度不应小 于50mm,两端各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍
两道,不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板。
三、脚手板
脚手架构造要求
一 、脚手架构成
一 、脚手架构造要求
JGJ130 单排脚手架搭设高度不应超过24m,双排脚手架搭 设高度不应超过50m,高度超过50m的脚手架应采用分段
搭设等措施。
GB50484 架体高度50m以上、承载量大于3.0kN/m2、特 殊形式脚手架(挑式、移动式、悬吊式、模板支架等)应 编制专项方案,并有安全验算结果,经施工单位技术负责 人、总
监理工程师签字。
二、扫地杆
GB50484 脚手架应设纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采 用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上、 横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。
不大于200mm
二、扫地杆
JGJ130 脚手架立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵 向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm 。 (强条)
二、扫地杆
纵向扫地杆
<1000
>500 横向扫地杆
纵、横向扫地杆设置示意图
200
<2000
三、水平杆
GB50484 纵向水平杆应设置在立杆内侧,长度不小于3跨, 宜采用对接扣件,相邻两根纵向水平杆的接头不宜设置在 同步或同跨内,且接头在水平方向错开距离不应小于 500mm,各接头中心到最近主节点的距离不宜大于
500mm,若采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等距
用三个旋转扣件固定,端部扣件距纵向水平杆杆端不应小
于100mm。
JGJ130 各接头中心到最近主节点的距离不应大于纵距的
1/3
三、水平杆
图 纵向水平杆长度示意
三、水平杆
≥500 1 3 1 L0 2 h
A
2
a≤L0/3
A
a≤L0/3 h 3 ≥500
L0
L0
A-A (b)
(a)
图 纵向水平杆对接接头布置
(a)接头不在同步内(立面);(b)接头不在同跨内(平面) 1―立杆;2―纵向水平杆;3―横向水平杆
三、水平杆
大横杆对接位置示意图
三、水平杆
GB50484 、JGJ130 每个主节点处必须设置一根横向水 平杆,用直角扣件与立杆相连且严禁拆除(强条)
三、水平杆
三、水平杆
GB50484 非主节点的横向水平杆根据支撑的脚手板需要 等距设置,最大间距应不大于1m。 JGJ130 最大间距不应大于纵距的1/2。 GB50484 纵、横水平杆端头伸出扣件盖板边缘应在100200mm之间;各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于 100mm
三、水平杆
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、脚手板
GB50484 作业层应满铺脚手板,脚手板应设置在3根横向 水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可用两根横向水平杆 支撑,脚手板两端应用铁丝固定,脚手板可采用搭接或对 接,对接时端头应设置两根横向水平杆,2块脚手板外伸长 度的和不应大于300mm,搭接时接头应在横向水平杆上, 搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应
小于100mm。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、脚手板
JGJ130 脚手板采用对接时接头处脚手板外伸长度应取 130mm-150mm。
图 脚手板对接、搭接构造
(a)脚手板对接;(b)脚手板搭接
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、脚手板
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、脚手板
GB50484 作业层端部脚手板探出长度应为100-150mm, 两端必须用铁丝固定,绑扎产生的铁丝扣应砸平。(强条) JGJ 130 作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的 两端均应固定于支撑杆上。
五、
立杆
GB50484 脚手架每根立杆底部应设置底座和垫板;垫板 宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木板,也可采 用槽钢。 JGJ130 每根立杆底部宜设置底座或垫板
五、立杆
D1 D2
150 200
2
2
8
a)
8
150 200
150 200
150 200
150 200
150 200
1
1
150 200
150 200
b)
图
扣件钢管架底座
a)内插式底座;b)外套式底座 1—承插钢管;2—钢板底座
五、立杆
立杆底座安装方法
五、立杆
脚手架基地作法(垫槽钢)
五、立杆
GB50484、JGJ130 脚手架的底步距不应大于2m。 GB50484 、JGJ130 除顶层顶步外,立杆接长的接头必须 采用对接扣件,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。 JGJ 130同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开 的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜 大于步距的1/3;搭接时,搭接长度不应小于1m,并应采
用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距
离不应小于100mm。
五、立杆
六、连墙件及抛撑
GB50484 脚手架竖向每隔4m,水平向每隔6m设置连接 杆与建构筑物牢固连接,(JGJ130 高度小于等于50m的 双排落地式脚手架竖向间距3倍步距,水平间距3倍步距, 每根连墙件覆盖面积小于等于40平)连接杆应从底层第一 步纵向水平杆开始设置,不能设置连接杆时设置抛撑 (JGJ130 偏离主节点的距离不应大于300mm,优先采用
菱形布置,或采用方形、矩形布置) ;连接杆不能水平设
置时,与脚手架连接的一端应下斜连接。
六、连墙件及抛撑
六、连墙件及抛撑
(a)
(b )
(c)
(d) (e)
(f)
图 连墙杆的做法
(a)(b)(c)双排;(d)单排(剖面);(e)(f)单排 1-扣件;2-短钢管;3-铅丝与墙内埋设的钢筋环拉住; 4-顶墙横杆;5-木楔;6-短钢管
六、连墙件及抛撑
箱式连墙件
六、连墙件及抛撑
六、连墙件及抛撑
六、连墙件及抛撑
JGJ130 开口型双排脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件 的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。 (强条)
六、连墙件及抛撑
GB50484 脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设置
剪刀撑或抛撑,剪刀撑或抛撑与地面夹角为45-60度,抛撑 应与脚手架牢固连接,连接点应靠近主节点。 JGJ130 每道剪刀撑跨越立杆的根数为5-7(45度7根、50 度6根、60度5根);宽度不应小于4跨,且不应小于6m, 斜杆与地面夹角为45-60度。
六、连墙件及抛撑
45度-60度
六、连墙件及抛撑
斜撑。按规范要求设置 固定连接 单根钢管抛撑 底座 纵向支撑杆
垫板
详图 短管 底座 水平横杆 硬地面时选择此方式
抛撑
七、剪刀撑及横向斜撑
JGJ130 剪刀撑斜杆接长应采用搭接或对接,搭接与立
杆接 长要求相同(长度不小于1m,不少于两个旋转扣件,扣件端 部至杆端不小于100mm),剪刀撑使用旋转扣件固定在与 之相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至 主节点距离不应大于150mm。