、搭设场地土质情况与国标《建筑地基基础工程施 工质量验收规范》GB50202的有关规定进行。 压实土地基符合《建筑地基基础设计规范》GB50007; 灰土地基符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202。
立杆垫板或底座地面标高宜高于自然地坪50mm100mm。
二、地基与基础
正确设置外脚手架基础方法
二、地基与基础
横杆
立杆
扣件 连接 固定 扣件连接固定 垫板
底座
有坡度脚手架基础设置示意图
三、搭设
JGJ130 当施工操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采 取临时拉结措施,直至上一层连墙件安装完毕后再根据情 况拆除。 脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至 连墙件安装稳定后,根据情况拆除。 在封闭式脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈设置,
并应用直角扣件与内外部立杆固定;
横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm
三、搭设
GB50484 双排脚手架立杆横距宜为1.5m,立杆纵距不应 大于2m,纵向水平杆步距宜为1.4m-1.8m,操作层横杆 间距不应大于1m。
JGJ130 扣件规格应与钢
管外径相同,螺栓拧紧扭
力矩应为40N.m-65N.m。
三、搭设
GB50484 脚手架作业面应设双护栏杆,第一道设置在作 业层纵向水平杆上表面500-600mm,第二道设置在距作 业层纵向水平杆上表面1-1.2m,作业层端头应设双护栏 杆封闭; 作业层和通道外侧应设置不低于120mm高的挡脚 板(JGJ130 上栏杆上皮高度应为1.2m,挡脚板高度不应
小于180mm,中栏杆应居中设置)
三、搭设
1
4 1200 3 ≥180 2
栏杆与挡脚板构造图
1―上栏杆;2―外立杆;3―挡脚板;4―中栏杆
三、搭设
JGJ130 在拐角、斜道平台口处的脚手板,应用镀锌钢丝 固定在横向水平杆上,防止滑动。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、检查与验收
GB50484 脚手架搭设完毕,应经检查验收合格后挂牌使 用。 JGJ130 脚手架及其地基基础的阶段检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层施加荷载前; 3)每搭设完6m-8m高度后;
4)达到设计高度后;
5)遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后; 6)停用超过一个月。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、检查与验收
JGJ130 脚手架使用过程中定期检查内容: 1)杆件的设置和连接、连墙件、支撑、门洞桁架等构造; 2)地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空; 3)扣件螺栓应无松动; 4)安全防护措施; 5)无超载使用;
6)高度在24m以上双排、满堂脚手架立杆的沉降及垂直
度偏差以及高度20m以上满堂支撑架沉降及垂直度偏差符 合下表规定。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、检查与验收
JGJ130 脚手架搭设技术要求、允许偏差与检验方法。
GB50484 使用过程中,严禁对脚手架进行切割或施焊; 未经批准,不得拆改脚手架。 拆除脚手架前应对脚手架的状况进行检查确认,拆除由上 而下进行,严禁上下同时进行,连接杆必须随脚手架逐层 拆除,一步一清,严禁将连接杆整层拆除或数层拆除后再 拆除脚手架。
拆下的脚手杆、脚手板、扣件等材料应向下传递或用绳索
送下,严禁向下抛掷 (强条)
五、使用及拆除
JGJ130 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁 先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差 大于两步时,应增设连墙件加固。 卸料时各构配件严禁抛掷至地面 (强条)
重点关注脚手架
http:///
一、悬挑架
GB50484 挑式脚手 架的斜撑杆与竖面的 夹角不宜大于30度,
并应支撑在建(构)
筑物的牢固部分,斜 撑杆上端与挑梁固定, 挑梁的所有受力点均 应绑双扣。
http:///
一、悬挑架
JGJ130 型钢悬挑脚手架: 一次悬挑高度不宜超过20m; 悬挑型钢采用双轴对称截面,钢梁截面高度不应小于
160mm,悬挑梁尾部应与钢筋混凝土梁板结构固定两
处及以上,锚固型钢挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直 径不宜小于16mm,并采用冷弯成型,间隙用钢楔或硬 木楔楔紧。
http:///
一、悬挑架
http:///
一、悬挑架
http:///
一、悬挑架
http:///
一、悬挑架
http:///
一、悬挑架
http:///
一、悬挑架
http:///
一、悬挑架
横杆伸出过长 架设搭设错误,红色部 分为需增加架设
横杆变形,需补强或更换
http:///
一、悬挑架
正 确 的 搭 设
错 误 的 搭 设
http:///
一、悬挑架
JGJ130 型钢悬挑脚手架: 一次悬挑高度不宜超过20m; 悬挑型钢采用双轴对称截面,钢梁截面高度不应小于
160mm,悬挑梁尾部应与钢筋混凝土梁板结构固定两
处及以上,锚固型钢挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直 径不宜小于16mm,并采用冷弯成型,间隙用钢楔或硬 木楔楔紧。
http:///
一、悬挑架
GB50484 移动脚手架应按设计方案组装,作业时应与 建(构)筑物连接牢固,并将滚动部分锁住。移动时架 上不得留有人员及材料,并有防止倾倒的措施。
二、移动脚手架
二、移动脚手架
护栏系统 作业平台
上护栏、中护栏、挡脚板
出入门
端部架体
挡脚板
锁销
剪刀撑
水平撑
紧固点
锁定脚轮
二、移动脚手架(外爬梯)
上护栏 中护栏 可调旋转接头 水平旋转横梁 梯子上部 50mm厚板 梯子固定管 梯子 脚手板底部 水平支撑 爬梯固定
挡脚板
水平撑
梯子固定管
二、移动脚手架(内爬梯)
爬梯孔盖板 上护栏 中护栏 挡脚板
水平支撑 脚手板底部
水平支撑
爬梯固定点 (顶部、中 部、底部)
爬梯
横撑
二、移动脚手架
移动式脚手架验收表
序号 1 验收内容 (符合要求划“√”,不符合要求划“×”不对应项划“―” 脚手架搭设前编制作业指导书并经审批完毕; 方案与交底 根据不同部位搭设的脚手架进行安全交底。 井字脚手架底部装设硬胶轮或将井字架设在若干辆架子车底盘上,底部 立杆基础 面积横向,纵向,立杆必须垂直与底盘。 移动式脚手架工作时必须与建筑物进行可靠拉接。并将其滚动部分固定 拉结点与支撑 住。移动前,架上的材料、工具必须清理干净。 立杆、小横杆间距不大于,大横杆间距不大于; 杆件间距 脚手架立杆底部距地面的间距不大于,脚手架工作时应将立杆底脚支垫 起来,使硬胶轮不受力。 作业层脚手板应铺满、铺稳、捆绑牢固。 脚手板铺设 竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上,必须铺满,捆绑牢固 脚手架的外侧、应搭设由上下两道横杆组成的防护栏杆。上杆离作业面 防护栏杆 高度1.05m~,下杆离平台高0.5m~。并设高的挡脚板或设防护立网; 井字脚手架四侧应设置剪刀撑或斜撑,斜杆与地面的倾角宜在45°~60° 剪刀撑 之间;剪刀撑底脚距地面的高度不超过,脚手架使用时应将剪刀撑底脚 垫实。 脚手架必须设置作业人员上下措施,如选用爬梯时,爬梯必须与脚手架 通道与爬梯 捆绑牢固并配置垂直拉索(每节爬梯上部与脚手架捆绑,不少于两点)。 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、硬弯、毛刺、压痕和深的划道、弯 验收项目
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。