防雷设计方案

 
防雷设计方案

大连市甘井子区教育局中小学及幼儿园

(工程二标段)防雷改造工程

设 计

施 工

方 案

设计单位:大连港航机电设备有限公司

公司资质:防雷工程专业设计乙级资质

防雷工程专业施工乙级资质

编制: 校对:

审核: 批准:

联系电话:

E-mail:

日 期:二〇一五年九月二日

1


http:///
一、现场勘察情况

本方案应甘井子区教育局邀请,我单位派员对二标段泡崖小学、美林小学等24所学校,教学楼防雷安全措施实地考察,结合大连市天合建设工程招标代理有限公司相关文件制定施工方案。

据大连气象台统计,大连地区近几年雷暴日已达30天左右,呈逐年上升趋势,每平方公里年平均雷击大地的落雷次数30次。属于雷电灾害多发地区。因各教学楼师生众多,有雷雨天气会产生闪电感应对地面人员、建筑物及设备多次闪击放电,既造成雷击灾害 。依据国家现行防雷相关规范及法规,因地制宜的采取防雷措施。目的是防御减轻或减少雷电造成的建筑物及电子设备损坏、人员伤亡事故的发生,做到安全可靠、技术先进、经济合理、提高防雷安全度。

二、雷电保护等级划分

根据《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010版第4.4条、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第

4.3.1条规定,本方案按第三类防雷建筑物设计,电子信息系统按C级保护等级设计。电气接地电阻值≤4Ω,防直击雷接地电阻值≤30Ω。

三、设计依据规范

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物电子信系统防雷技术规范》 GB50343-2012 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全保护规范》GA267-2000 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

2


GB50169-2006

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431-2008

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、方案设计(按甘井子区教委招标文件详细规定内容)

1-美林小学

1.1、旗杆接地措施

拟在美林小学校园内旗杆附近的塑胶跑道向北开挖一组长度为20米的接地电阻值≤30Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与旗杆基础钢架进行焊接;开挖、恢复塑胶跑道共12m厚度150mm,拆除、修复理石路面3m;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨,对接地线路进行降阻改造,作为旗杆防直击雷接地装置。 223

1.2、防电源、信号线路浪涌保护措施

1.2.1、电源线路

{第二级保护措施}

拟在计算机电教室(1室,2室)和1楼楼道左侧网络机房控制电源的配电箱旁各安装1台三相电源标称放电电流为20KA的AM2-40三相模块式浪涌保护器(共3台)。作为学 3


校计算机电教室电源线路的二级防浪涌保护措施。浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开。作为浪涌保护器的剩余电流保护。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线3米。空开与浪涌保护器一起安装在6P配电箱箱体中固定在墙壁上,其中因校方要求不允许砸墙,楼道电源浪涌保护器与空开一起安装在原有配电箱内。

{第三级保护措施}

拟在网络交换机设备、监控设备插座电源安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,网络交换机设备3套、监控电源插座2套(共5套)。作为网络交换机设备、监控设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线30米。

1.2.2、信号线路

拟在监控主机设备与5条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共5个),作为监控主机设备信号线路的防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线40米。

1.3、等电位连接措施

拟采用BVR25mm导线(共15米)将计算机电教室(1室,2室)配电箱PE线与机房机柜进行等电位连接。

2 222

2-嘉文小学

2.1、旗杆接地措施

因嘉文小学塑胶跑道是新铺的,校方不允许施工单位破坏塑胶跑道,故做如下变更施工:

4


拟采用Φ10mm热镀锌圆钢(共15米)在学校旗杆跟部将圆钢与旗杆基础钢架焊接后,向东穿墙入体育馆室内,沿体育馆室内墙面向上与体育馆的工形钢梁进行等电位连接。拆除、修复理石路面(共3m);作为旗杆防直击雷接地装置。 2

2.2、防电源、信号线路浪涌保护措施

2.2.1、电源线路

{第二级保护措施}

拟在为网络机房、计算机电教室供电的配电箱旁各安装1台三相电源标称放电电流为20KA的AM2-40三相模块式浪涌保护器(共2台)。作为学校网络机房、计算机电教室设备电源线路的二级防浪涌保护措施。浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开,并在学校原有2级电源浪涌保护器旁各加装一台IC65N-63A/3P三相空开(共4台)。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。空开与浪涌保护器一起安装在学校原有的配电箱内。

{第三级保护措施}

拟在网络交换机设备、监控设备插座电源各安装2台标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,(共4套)。作为网络、监控电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线共20米。

并在网络电源处加装2台型号APD-06A-040孔机架式浪涌保护器,作为网络电源保护措施。

2.2.2、信号线路 22

5


拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。

拟在监控主机设备与12条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共12个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线40米。 22

3-博雅中学

3.1、旗杆接地措施

因博雅中学塑胶跑道是新铺的,校方不允许施工单位破坏塑胶跑道,故做如下变更施工:

拟在学校内旗杆基座理石面下,向北方砖路面做一组长度为20米的接地电阻值≤30Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中。

原设计旗杆与接地相连是采用热镀锌扁钢,现替换成热镀锌圆钢穿交联聚乙烯管将旗杆与接地装置相连,一端与旗杆基础钢架焊接,另一端与接地扁钢焊接;开挖、恢复方砖路面5m,拆除、修复理石路面8m;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨对接地线路进行降阻改造,作为旗杆防直击雷接地装置。 223 6


3.2防电源、信号线路浪涌保护措施

3.2.1、信号线路

拟在监控主机设备与5条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共5个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。 2

3.3、等电位连接措施

拟在计算机电教室内墙距地面0.30mm处安装LEB局部等电位端子盒,采用30×4mm铜带在防静电地板下方制作闭合环形均压带,采用BVR50mm导线穿PVC20塑料保护管将接地装置连接后另一端引入LEB局部等电位端子盒并安装(1个断接卡)连接,再采用BVR25mm导线将计算机机柜、防静电地板铁脚就近与等电位端子盒连接,形成局部等电位。

3.4、屋面上接闪带周边导线屏蔽措施

因现场实际接闪带周边无电源线,为此此项屏蔽工程未进行。准备将此DN25(共50米)金属屏蔽管,挪至22中学楼顶上使用。

22

4-教育局二园

4.1、防电源、信号线路浪涌保护措施

4.1.1、电源线路

{第一级保护措施}

拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。浪涌保护器前端加一台IC65N-100A/3P空开。每台浪涌保护器安装 7


引用线采用BVR10mm导线2米。作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。

{第三级保护措施}

拟在监控设备插座电源处安装1台标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,作为监控设备电源线路的防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线5米。

4.1.2、信号线路

拟在监控主机设备与6条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共6个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线30米。

5-教育局三园

5.1、防电源、信号线路浪涌保护措施

5.1.1、电源线路

{第一级保护措施}

因教学楼总配电箱内已经安装了3台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。

拟在浪涌保护器前端各加一台IC65N-100A/3P空开(共3台)。作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。

{第三级保护措施}

拟在监控设备插座电源处安装2套标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,作为监控设备电源线路的222 8


防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。

5.1.2、信号线路

拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。

拟在监控主机设备与6条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共6个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线20米。 22

6-加州洋房幼儿园

6.1、监控室设备接地措施

拟在监控室向东穿窗沿墙面向下,再水平方向做一组长20米接地电阻值≤4Ω的人工接地装置含1个接地泄流坑(共

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。