6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与BVR50mm导线8米连接后引至监控室总PE接地端子处;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨,对接地线路进行降阻改造,作为监控室设备防感应雷击安全保护接地装置。
6.2、防电源、信号线路浪涌保护措施
6.2.1、电源线路
{第一级保护措施}
9 23
拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。浪涌保护器前端加一台IC65N-100A/3P空开。每台浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
{第二级保护措施}
拟在控制网络机房电源配电箱内安装1台三相电源标称放电电流为20KA的AM2-40三相模块式浪涌保护器。作为学校网络机房的二级防浪涌保护措施。浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开。作为浪涌保护器的剩余电流保护。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。空开与浪涌保护器一起安装在教学楼原有电源配电箱内。
{第三级保护措施}
拟在网络交换机设备、监控设备插座电源处安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,监控设备电源2套,网络设备电源1套(共3套)。作为网络交换机设备、监控设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线15米。
6.2.2、信号线路
拟在监控主机设备与16条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共16个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线20米。
6.3、等电位连接措施 2222
10
因现场施工人员实际勘察,教学楼没有静电地板,故“静电地板等电位均压环”此项工程未实施。
因现场施工人员实际勘察,教学楼屋顶无接闪网,故 “屋面热水器与接闪网连接”此项工程未实施。
7-动力院景幼儿园
7.1、教学楼防直击雷措施
(接闪器)
教学楼防直击雷措施采用接闪带保护,接闪带采用Φ10㎜热镀锌圆钢沿屋檐敷设成闭合换型,搭接部分长度为100㎜,接闪带采用圆钢支柱进行固定,支柱高200mm,支柱间距1m,转角处0.5米。将支柱一端砸入用Φ8mm 钻头钻出的深50mm的圆孔中,另一端与接闪带进行焊接。最后将突出屋面金属构件与接闪带做等电位连接。
(引下线)
拟引下线采用Φ10㎜热镀锌圆钢沿外墙垂直固定引下敷设,上端与接闪带连接,下端与教学楼接地装置相连,引下线固定点间距平均为一米,采用Φ10mm热镀锌圆钢作为支柱垂直打入用Φ8mm 钻头钻出的圆孔中,上端距地面1.7米处设接地检测点断接卡,断接卡子以下引下线穿耐压100KV交联聚乙烯管防接触高电压,最低限度降低人员接触高电压事故的发生。
(教学楼接地装置)
拟在教学楼西侧距建筑物3米外做一组长35米的接地电阻值≤30Ω的人工接地装置含4个接地泄流坑(共11m)。 11 3
接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块24块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢30米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与引下线焊接;开挖、恢复建筑物防水坡水泥地面150mm厚(共10m),为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨对接地线路进行降阻改造,作为教学楼防直击雷接地装置。
(监控室设备接地措施)
拟在距监控室北侧8米外做一组长20米的接地电阻值≤4Ω的人工接地装置含接地泄流坑(共6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与圆钢连接后引至配电室总PE接地端子处;圆钢需穿PVC20管(共8米)防止人员接触,最低限度降低人员接触高电压事故的发生。为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨对接地线路进行降阻改造,作为监控室设备防感应雷击接地装置。
7.2、防电源、信号线路浪涌保护措施
7.2.1、电源线路
{第一级保护措施}
拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us波形冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。浪涌保护器前端加一台IC65N-100A/3P空开。浪涌保护器安装32 12
引用线采用BVR10mm导线2米。作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
{第三级保护措施}
拟在网络交换机设备、监控设备插座电源处安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,监控设备3套、网络交换机设备5套(共8套),作为网络交换机设备、监控设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线40米。
7.2.2、信号线路
拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
拟在监控主机设备与14条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共14个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
7.3、等电位连接措施
因现场施工人员实际勘察,教学楼没有静电地板,故“静电地板等电位均压环”此项工程未实施。
拟采用BVR25mm导线20米在教学楼屋面上将热水器与新做的接闪带进行等电位连接。
拟采用BVR25mm导线30米将监控室控制台与监控室的接地装置的圆钢进行等电位连接。 222222
13
8-22中学
8.1、机房设备接地措施
拟在教学楼南侧3米外绿地处做一组长20米接地电阻值≤4Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与BVR50mm导线(15米穿交联聚乙烯管)连接后引至四楼机房总PE接地端子处;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂3吨对接地线路进行降阻改造,作为机房设备防感应雷击接地装置。
8.2、防电源、信号线路浪涌保护措施
8.2.1、电源线路
{第三级保护措施}
拟在网络交换机设备、监控设备、广播设备插座电源安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,广播设备2套、监控设备1套、网络设备2套(共5套)。作为网络交换机设备、监控设备、广播设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线25米。
8.2.2、信号线路
拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网223 14
络设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
拟在监控主机设备与3条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共3个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
8.3、等电位连接措施
拟在计算机电教室内墙距地面0.30mm处安装LEB局部等电位端子盒,采用30×4mm铜带在防静电地板下方制作闭合环形均压带,采用BVR50mm导线穿PVC20塑料保护管将接地装置连接后另一端引入LEB局部等电位端子盒并安装(1个断接卡)连接,再采用BVR25mm导线穿25x10mm塑料保护线槽将计算机机柜、浪涌保护器接地线就近与等电位端子盒连接,形成局部等电位。
8.4、屋面上接闪带周边导线屏蔽措施
因原设计电源线屏蔽采用DN25钢管,因校方要求不允许裁断电源线,故将原设计的DN25钢管更换成50*25的金属线槽120米。
拟将屋面电源线放入50*25的金属线槽进行屏蔽,而后再采用BVR25mm导线将金属线槽首末端等,共14个点与接闪带进行等电位连接。 22222
9-六一小学
9.1防电源、信号线路浪涌保护措施
9.1.1、电源线路
15
{第一级保护措施}
拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。浪涌保护器前端加装一台IC65N-100A/3P空开,浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
{第二级保护措施}
拟在为网络机房供电的配电箱旁各安装三相电源标称放电电流为20KA的AM2-40三相模块式浪涌保护器(共3台)。作为学校网络机房设备电源线路的二级防浪涌保护措施。浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开。作为浪涌保护器的剩余电流保护。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。空开与浪涌保护器一起安装在6P配电箱内固定在墙壁上。
{第三级保护措施}
拟在网络交换机设备、监控设备插座电源安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,监控电源2套、网络电源16套。作为网络交换机设备、监控设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
9.1.2、信号线路
拟在监控主机设备与3条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共3个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保222 16
护器安装引用线采用BVR6mm导线40米。
9.3、等电位连接措施
拟在计算机电教室内墙距地面0.30mm处安装LEB局部等电位端子盒,采用30×4mm铜带在防静电地板下方制作闭合环形均压带,采用BVR50mm导线穿PVC20塑料保护管将接地装置连接后另一端引入LEB局部等电位端子盒并安装(1个断接卡)连接,再采用BVR25mm导线穿25x10mm塑料保护线槽将计算机机柜、浪涌保护器接地线、防静电地板铁脚就近与等电位端子盒连接,形成局部等电位。
222
10-国防教育中心
10.1、锅炉房设备接地措施
拟在锅炉房北侧东西方向做一组长度为30米的接地电阻值≤4Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢30米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与旗杆基础钢架分别焊接;拆除、修复混凝土路面3m;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨对接地线路进行降阻改造,作为锅炉房设备防感应雷击接地装置。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。