门岗监控机柜接地措施
原设计机房设备接地,因校方无大型计算机机房,故将此项工程更改,为门岗监控机柜做接地装置。 23
17
拟在门岗向南做一组长20米的接地电阻值≤4Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(6.8m)。接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米与垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢与BVR50mm导线连接后引至配电室总PE接地端子处;再采用BVR25mm将监控机柜与接地装置进行等电位连接。为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨对接地线路进行降阻改造,作为门岗监控室防感应雷击接地装置。
10.2、防电源、信号线路浪涌保护措施
10.2.1、电源线路
{第一级保护措施}
拟在教学楼、食堂、水泵房、B宿舍楼、A宿舍楼、锅炉房电源配电箱内各安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器(共6台)。浪涌保护器前端各加一台IC65N-100A/3P空开。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。作为教学楼、食堂、水泵房、B宿舍楼、A宿舍楼、锅炉房电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
{第三级保护措施}
拟在网络交换机设备、监控设备、广播设备插座电源安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,广播设备电源插座1套、监控设备电源插座2套、网络设备电2223 18
源1套(共4套)。作为网络交换机设备、监控设备、广播设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线20米。
10.2.2、信号线路
拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
拟在监控主机设备与14条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共14个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线60米。
222
19
11-育文学校
11.1、防直击雷措施
因育文学校为欧式建筑风格,楼顶为尖脊式琉璃瓦结构,在楼顶做接闪带施工难度非常大,而且保证不了施工人员安全。
故育文学校“教学楼接闪带”此项工程不予实施。 11.2、防电源、信号线路浪涌保护措施
11.2.1、电源线路
{第一级保护措施}
拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。浪涌保护器前端加一台IC65N-100A/3P空开。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线2米。作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
{第二级保护措施}
拟在为网络机房供电的配电箱旁安装1台三相电源标称放电电流为20KA AM2-40三相模块式浪涌保护器。作为学校网络机房电源线路的二级防浪涌保护措施。浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开。作为浪涌保护器的剩余电流保护。浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm导线5米。空开与浪涌保护器一起安装在6P配电箱内固定在墙壁上。
{第三级保护措施}
拟在监控设备插座电源安装4台标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,作为监控设备电源线路的第22 20
三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线20米。 2
并在网络电源处加装1台型号APD-06A-040孔机架式浪涌保护器,作为网络电源保护措施。
11.2.2、信号线路
拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
拟在监控主机设备与34条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共34个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线20米。
11.3、等电位连接措施
拟在网络机房、计算机电教室(1、2、3室)内距地面0.30mm处安装LEB局部等电位端子盒4台,采用30×4mm铜带(共:288米)在防静电地板下方制作闭合环形均压带,采用BVR50mm导线穿PVC20塑料保护管将接地装置连接后另一端引入LEB局部等电位端子盒(共4台)并安装(1个断接卡)连接,再采用BVR25mm导线穿25x10mm塑料保护线槽将计算机机柜、浪涌保护器接地线、防静电地板铁脚就近与等电位端子盒连接,形成局部等电位。 2222
12-早教中心
12.1、防直击雷措施
21
因早教中心为欧式建筑风格,楼顶为尖脊式琉璃瓦结构,在楼顶做接闪带施工难度非常大,而且保证不了施工人员安全。
故早教中心 “教学楼接闪带”此项工程不予实施。 12.2、防电源、信号线路浪涌保护措施
12.2.1、电源线路
{第三级保护措施}
拟在网络交换机设备、监控设备插座电源处安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,监控设备电源处3套,网络电源处1套(共4套)。作为网络交换机设备、监控设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线20米。
12.2.2、信号线路
拟在网络交换机与HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线10米。
拟在监控主机设备与25条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共25个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm导线40米。
12.3、等电位连接措施
拟采用BVR25mm导线(共10米)将门卫监控机柜和网络机柜与配电箱PE线进行等电位连接。 2 222
22
大连港航机电设备有限公司 二〇一五年九月二日