建筑施工技术之钢筋混凝土工程(8)

 


4.3 混凝土工程
表4.12 混凝土浇筑层厚度
项次 1 2 捣实混凝土方法 插入式振捣 表面振捣 人工捣固 浇筑层厚度 振捣器作用部分长度的 1.25倍 200

3

基础、素混凝土、配筋稀 疏
在梁、墙板、柱结构中

250
200

配筋密列的结构中
4 轻骨料 混凝土 插入式振捣器 表面振动(振动时需加荷)

150
300 200

193

4.3 混凝土工程
?

4.3.6.3 施工缝 浇筑混凝土应连续进行,如果必须间歇,间歇时间应尽量 缩短。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条 件确定


。混凝土在浇筑过程中的最大间歇时间不得超过表 4.13的规定。

?

表4.13 混凝土浇筑中的最大间歇时间(min)
气 混凝土强度等级 ≤C30 >C30 ≤25℃ 210 180 温 >25℃ 100 150

194

4.3 混凝土工程
?

(1) 施工缝的位置 ① 施工缝的位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部 位。 ② 柱的施工缝宜留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的 下面、吊车梁的上面、无梁楼板的柱帽的下面,如图4.48 所示。 ③ 和板连成整体的大截面梁(梁的高度大于1 m)的施工 缝留置在板底面以上20~30 mm处。当板下有梁托时,留 在梁托下部。

?

?

?

195

4.3 混凝土工程

图4.48 柱子施工缝的位置
(a) 肋形楼板柱;(b) 无梁楼板柱;(c) 吊车梁柱 1—施工缝;2—梁;3—柱帽;4—吊车梁;5—屋架

196

4.3 混凝土工程
?

④ 单向板的施工缝可留置在平行于板的短边的任何位置。 有主次梁的肋梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置 在次梁跨中1/3范围内, 见图4.49。

?

⑤ 墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留 在纵横墙的交接处。
⑥ 楼梯施工缝应在梯段长度中间的1/3范围内,栏板施工 缝与梯段施工缝相对应,栏板混凝土与踏步板一起浇筑。 ⑦ 双向受力楼板、大体积混凝土结构、拱、薄壳、蓄水 池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程,施工缝的位 置应按设计要求留置。

?

?

197

4.3 混凝土工程

图4.49 肋形楼盖施工缝位置
1—楼板;2—次梁;3—主梁;4—柱
198

4.3 混凝土工程
?

(2)

施工缝的处理

?

在施工缝处继续浇筑混凝土时,须待已浇筑的混凝土抗压 强度达到 1.2 N/mm2 后方可浇筑混凝土。继续浇筑混凝土 前,应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动的砂石和软弱混 凝土层,同时还应凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,湿润 时间一般不宜少于24 h,残留在混凝土表面的积水应予清 除。

199

4.3 混凝土工程
?

在浇筑前,水平施工缝宜先铺上一层10~15 mm厚的水泥 砂浆,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。从施工缝处 开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料。机械振 捣前,宜向施工缝处逐渐推进,并在距施工缝80~100 cm 处停止振捣,但应加强对施工缝接缝的捣实工作,使其紧 密结合。

200

4.3 混凝土工程
?

4.3.6.4 后浇带的设置 后浇带也称施工后浇带。

?

?

后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施, 故在工程中应用较多。
后浇带按作用方式可分为三种:用于解决高层主体与裙房 的差异沉降者,称为后浇沉降带;用于解决钢筋混凝土收 缩变形者,称为后浇收缩带;用于解决混凝土温度应力者, 称为后浇温度带。



?

?

后浇带的位置、距离通过设计计算确定。
后浇带的构造见图4.50。
201

?

4.3 混凝土工程

图4.50 后浇带构造图
(a) 平接式;(b) 企口式;(c) 台阶式

202

4.3 混凝土工程
?

4.3.6.5 现浇多层钢筋混凝土框架结构的浇筑 浇筑多层框架结构时一般按结构进行分层施工。在每一施 工层中,应先浇筑柱或墙,然后再同时浇筑梁和板的混凝 土。每一施工段中的柱或墙,应按各层高度连续浇筑。每 一排柱子的浇筑顺序应由外向内对称进行,禁止由一端向 另一端推进,以免模板吸水膨胀后使一端受推倾斜。 如图4.51。

?

203

4.3 混凝土工程

图4.51 梁、板同时浇筑

204

4.3 混凝土工程
?

4.3.6.6 剪力墙浇筑 剪力墙浇筑应采取长条流水作业,分段浇筑,均匀上升。 砂浆或混凝土应用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。 洞口浇筑混凝土时,应使洞口两侧混凝土高度大体一致。 振捣时,振捣棒应距洞边30 cm以上,从两侧同时振捣, 以防止洞口变形,大洞口下部模板应开口并补充振捣。

?

205

4.3 混凝土工程
?

4.3.6.7 泵送混凝土的浇筑 泵送混凝土的浇筑应根据工程结构特点、平面形状和几何 尺寸,混凝土供应和泵送设备能力、劳动力和管理能力, 以及周围场地大小等条件,预先划分好混凝土浇筑区域。 (1) 泵送混凝土对原材料的要求

?

?

?

泵送混凝土时,为使混凝土拌合物在泵送过程中不致离析 和堵塞,就必须正确选择混凝土拌合物的原材料及配合比。

206

4.3 混凝土工程
?

(2)泵送混凝土的浇筑 ① 输送管的布置宜短、直、缓,管段接头要严密,少用 锥形管。 ② 混凝土的供料应保证混凝土泵能连续工作,不间断。 ③ 泵送混凝土应由远而近浇筑;在同一区域的混凝土, 应按先竖向结构后水平结构,分层连续浇筑。

?

?

?

207

4.3 混凝土工程
?

④ 泵送前,应先用水或适量与混凝土内水泥砂浆成分相 同的水泥浆或水泥砂浆润滑输送管内壁;泵送过程中,泵 的受料斗内应充满混凝土,防止吸入空气造成阻塞;开始 泵送时,混凝土泵应处于慢速、匀速并随时可能反泵的状 态。 ⑤ 在浇筑竖向结构混凝土时,布料设备的出口离模板内 侧面不应小于50 mm,并且不向模板内侧面直冲布料,也 不得直冲钢筋骨架;浇筑水平结构混凝土时,不得在同一 处连续布料,应在2~3 m范围内水平移动布料,且宜与模 板垂直。

?

208

4.3 混凝土工程 4.3.7 混凝土振捣
?

混凝土拌合物浇入模板后呈疏松状态,必须经过振实,才 能使浇筑的混凝土达到设计要求。振捣方式分为人工振捣 和机械振捣两种。机械振捣是将振动器的振动力传给混凝 土


,使之发生强迫振动而密实成型,其效率高、质量好, 在实际工作中广泛使用。 振动机械按工作方式可分为内部振动器(也称插入式振动 器)、表面振动器(也称平板振动器)、外部振动器(也 称附着式振动器)和振动台四种(图4.52)。

?

209

4.3 混凝土工程

图4.52 振动机械示意图
(a) 内部振动器;(b) 表面振动器;(c) 外部振动器;(d) 振动台

210

4.3 混凝土工程
?

(1)内部振动器 内部振动器又称插入式振动器,其构造如图4.53所示,主 要适用于振捣基础、柱、墙、梁等和厚大体积设备基础的 混凝土捣实。

?

图4.53 插入式振动器
1—电动机;2—软轴;3—振动棒
211

4.3 混凝土工程
?

使用内部振动器振捣混凝土时,应垂直插入,并插到下层 尚未初凝的混凝土层中50~100 mm,如图4.54所示,以促 使上下层结合良好。 振捣移动方式分为行列式和交错式两种, 所示。交错式的重叠、搭接较多,比较合理。 如图4.55

?

212

4.3 混凝土工程

图4.54 插入式振动器的插入深度
1—新浇筑的混凝土; 2—下层已振捣尚未初凝的混凝土;3—模板; R—有效作用半径;L—振捣棒长度
213

4.3 混凝土工程

图4.55振捣点的布置
(a) 行列式; (b) 交错式

214

4.3 混凝土工程
?

(2) 表面振动器 表面振动器是由带偏心块的电动机和平板等组成的。在 混凝土表面进行振捣,适用于楼板、地面等薄形构件。 (3) 外部振动器

?

?

?

外部振动器使用时固定在模板外侧,振动器的偏心块旋转 所产生的振动力通过模板传给混凝土,以达到振实的目的。 使用外部振动器时要求模板有一定的刚度。外部振动器适 合于振捣断面小而配筋密的构件。

215

4.3 混凝土工程 4.3.8 混凝土养护
混凝土拌合物经浇筑振捣密实后,即进入静置养护期,其 中水泥与水发生水化作用而强度增加。在这期间应为水泥 的顺利水化创造条件,称做混凝土的养护。水泥的水化要 有一定的温度和湿度。温度主要影响水泥水化的速度,而 湿度条件则影响水泥水化能力。
养护方法有自然养护、蒸汽养护、蓄热养护等。

?

?

216

4.3 混凝土工程
?

4.3.8.1 自然养护 自然养护是指在平均气温高于 +5 ℃的条件下使混凝土保 持湿润状态的养护方法。自然养护又可分为洒水养护和喷 洒塑料薄膜养生液养护等。自然养护通常在混凝土浇筑完 毕后12 h内开始。养护要点如下: (1) 混凝土的裸露表面应覆盖麻袋、草席、锯末、砂、 炉渣等。 (2) 初期用喷壶洒水,2天后可用胶管浇水。外界平均 气温低于5 ℃时,不得洒水。

?

?

?

217

4.3 混凝土工程
?

(3) 浇水天数视水泥品种而定,硅酸盐水


泥、普通硅 酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥不得少于 7 天;掺用缓凝型外 加剂及有抗渗性要求的混凝土,不得少于14天 ; 用其他品 种水泥时,混凝土的养护时间应根据水泥技术性能确定。 (4) 对于大面积的混凝土公路、地坪、楼板、屋面等, 可进行蓄水养护。水的高度保持在40~60 mm。蒸发后则 及时补充。 (5) 不易洒水养护的混凝土结构可采用喷洒塑料薄膜养 生液养护。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
    师生认同和幼儿交往能力的发展
  • 上一篇:技经3