锥销
250
4.4 预应力混凝土
?
采用镦头夹具(图4.64)时,将预应力筋端部热镦或冷镦, 通过承力分孔板锚固。它用于预应力钢丝固定端的锚固。 b钢筋锚固夹具 钢筋锚固常用圆套筒三片式夹具,由套筒和夹片组成(图 4.65)。
?
?
?
在长线台座上钢筋与钢筋的连接或钢筋与螺丝端杆的连接, 可采用套筒式钢筋连接器(图4.66)。这种连接器由两个半 圆形套筒用连接钢筋焊接而成。
251
4.4 预应力混凝土
图4.64 镦头锚具
1—垫片;2—镦头钢丝;3—承力板
252
4.4 预应力混凝土
图4.65 圆套筒三片式夹具
(a) 装配图;(b) 夹片;(c) 套筒 1—套筒;2—夹片;3—预应力钢筋
253
4.4 预应力混凝土
图4.66 套筒双拼式连接器
1—半圆套筒;2—连接筋;3—钢筋镦头; 4—工具式螺丝杆;5—钢圈
254
4.4 预应力混凝土
?
(3) 张拉设备 先张法中,预应力钢丝或钢筋可单根进行张拉,也可以多 根成组进行张拉。单根张拉时,可选用小吨位的张拉设备, 操作比较方便;多根成组张拉时,需要选用较大吨位的张 拉设备。先张法常用的张拉机具有:卷扬机、电动螺杆张 拉机、台座式千斤顶等。对张拉设备的要求是:工作可靠、 能准确控制张拉应力、能以稳定的速率加大拉力。
?
255
4.4 预应力混凝土
?
① 卷扬机 在长线台座上生产小型构件(如预应力空心板等)时,张 拉预应力钢丝通常多用单根张拉,由于张拉力较小,可采 用卷扬机张拉,以弹簧测力计测力(图4.67)。 ② 电动螺杆张拉机
?
?
?
电动螺杆张拉机是由张拉螺杆、电动机、测力计、顶杆等 组成的(图4.68)。
③ 台座式千斤顶 台座式千斤顶是在先张法台座上整体张拉或放松预应力筋 的单作用千斤顶。
256
?
?
4.4 预应力混凝土
图4.67 卷扬机张拉钢丝示意图
1—钢丝;2—圆锥形锚固夹具;3—钳式张拉夹具;4—限位螺丝; 5—行程开关;6—弹簧测力计;7—支柱;8—卷扬机
257
4.4 预应力混凝土
图4.68 电动螺杆张拉机
1—电动机;2—变速箱;3—张拉螺杆;4—拉力架;5—测力计; 6—张拉夹具;7—车轮;8—顶杆;9—手柄;10—横梁;11—钢筋
258
4.4 预应力混凝土
?
4.4.1.2
先张法施工工艺
?
先张法预应力混凝土构件在台座上生产时,施工工艺流程 如图4.69所示。 (1) 预应力筋铺设 如果预应力筋遭到油污时,一定要清除干净。在生产过程 中,应防止雨水冲刷台面上的隔离剂。 预应力钢丝应采用牵引小车铺放。如遇钢丝需要接长时, 可借助钢丝拼接器进行接长(图4.70)。对预应力钢筋铺 放需接长时,可采用套筒连接器(见图4.71)。
?
?
?
259
4.4 预应力混凝
土
图 先 张 法 施 工 工 艺 流 程
260
4.69
4.4 预应力混凝土
图4.70 钢丝拼接器
1—拼接器;2—钢丝
261
4.4 预应力混凝土
图4.71 套筒连接器
1—螺杆或精轧螺纹钢筋;2—套筒; 3—工具式夹片;4—钢绞线
262
4.4 预应力混凝土
? ? ?
(2) 预应力筋张拉 先张法预应力筋张拉有单根张拉和多根成组张拉两种。 预应力筋的张拉控制应力大小,直接影响预应力大小、构 件的抗裂度与刚度。 预应力筋的张拉力可按下式计算:
?
Pj=σ
?
con
· Ap
式中Pj——预应力筋的张拉力,kN; σcon——预应力筋的张拉控制应力; Ap——预应力筋截面面积,mm2。
(4.9)
263
4.4 预应力混凝土
? ?
预应力筋的张拉控制应力σcon应符合下列规定。 消除应力钢丝、钢绞线: σcon≤0.75fptk (4.10) (4.11) (4.12) 中强度预应力钢丝: σcon≤0.70fptk
?
?
预应力螺纹钢筋:
σcon≤0.85fpyk 式中fptk——预应力筋极限强度标准值;
?
fpyk——预应力螺纹钢筋屈服强度标准值。
?
当符合下列情况之一时,张拉控制应力限值可提高 0.05fptk或0.05fpyk:
264
4.4 预应力混凝土
?
① 张拉程序 预应力筋的张拉程序可采用两种不同方式,即
?
(4.13)
?
或 0→1.03σcon (4.14)
?
在第一种张拉程序中,超张拉5%并持荷2 min,其目的是 加速钢筋松弛早期发展,以减少应力松弛引起的预应力损 失(约减少50%);第二种张拉程序中,超张拉3%,是为 了弥补应力松弛所引起的应力损失。
265
4.4 预应力混凝土
?
② 预应力筋的校核 a预应力钢筋
?
?
预应力钢筋张拉后,一般应校核其伸长值,其理论伸长值 与实际伸长值的误差不应超过+10%、-5%。若超过,则应 分析其原因,采取措施后再继续施工。
266
4.4 预应力混凝土
?
理论伸长值按下式计算:
(4.15)
式中Fp——预应力筋张拉力; l——预应力筋长度; Ap——预应力筋截面面积; Es——预应力筋的弹性模量。
?
?
预应力筋实际伸长值宜在初应力为张拉控制应力 10%左右 时开始量测,但必须加上初应力以下的推算伸长值。
267
4.4 预应力混凝土
?
b预应力钢丝 预应力钢丝张拉时,伸长值不作校核。钢丝张拉锚固后, 应用钢丝内力测定仪检查钢丝的预应力值。其偏差不得大 于或小于设计规定相应阶段预应力值的5%。
?
268
4.4 预应力混凝土
?
③ 张拉注意事项 a 张拉时,张拉机具与预应力筋应在一条直线上;在台 面上每隔一定距离放一根圆钢筋头或相当于保护层厚度的 垫块,以防预应力筋因自重而下垂,破坏隔离剂,沾污预 应力筋。 b 顶紧锚塞时,用力不要过猛,以防钢丝折断;在拧紧 时,应注意压力
表读数始终保持所需的张拉力。 c 预应力筋张拉完毕后,对设计位置的偏差不得大于 5 mm,也不得大于构件截面最短边长的4%。
?
?
?
269
4.4 预应力混凝土
?
d在张拉过程中发生断丝或滑脱钢丝时,应予以更换。 e 台座两端应有防护设施。张拉时沿台座长度方向每隔 4~5 m放一个防护架;两端严禁站人,也不准进入台座。
?
270
4.4 预应力混凝土
?
(3) 混凝土浇筑与养护 ① 混凝土浇筑
?
?
预应力筋张拉完后,即可浇筑混凝土。
② 混凝土养护 先张法预应力混凝土构件一般可采用自然养护,但为了加 速台座的周转、提高产量,也可采用蒸汽养护或加早强剂。
?
?
271
4.4 预应力混凝土
?
(4) 预应力筋放张 预应力筋放张是先张法预应力混凝土构件建立预应力值的 一个重要工序,它直接影响预应力混凝土构件的质量。 ① 放张的要求 先张法预应力筋放张时,构件混凝土强度应符合设计要求。
?
?
?
?
② 放张的顺序
放张前,应先拆除侧模,使放张时构件能自由伸缩,否则 将会损坏模板或使构件开裂。
?
272
4.4 预应力混凝土
?
a 对承受轴心压力的构件(如压杆、桩等),所有预应 力筋应同时放张; b 对承受偏心预压力的构件,应先同时放张预压力较小 区域的预应力筋,再同时放张预压力较大区域的预应力筋; c 当不能按上述要求放张时,应分阶段、对称、相互交 错地放张。例如板类构件应从板外边向里对称放张,以免 板翘曲或开裂。 放张后预应力筋的切断顺序,宜由放张端开始,逐次切向 另一端。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。