泥砂浆法和预拌水泥净浆法。
?
?
?
168
4.3 混凝土工程
?
预拌水泥砂浆法是指先将水泥、砂和水加入搅拌筒内进行 充分搅拌,成为均匀的水泥砂浆后,再加入石子搅拌成均 匀的混凝土。预拌水泥净浆法是先将水泥和水充分搅拌成 均匀的水泥净浆后,再加入砂和石子搅拌成混凝土。 二次投料法与一次投料法相比可使混凝土强度提高 10%~ 15%,节约水泥15%~20%。二次投料法多用于强制式搅拌 机集中搅拌混凝土。
?
169
4.3 混凝土工程
?
(3) 进料容量 进料容量是搅拌前各种原材料的体积之和,又称干料容量。 出料容量是搅拌机每盘可搅拌出的混凝土体积。进料容量 是出料容量的 1.4~1.8倍。进料容量超过 10%以上,材料 在搅拌筒内无充分的空间进行掺和,影响混凝土拌合物的 均匀性;如果装料过少,则又不能充分发挥搅拌机的效能。
?
170
4.3 混凝土工程
?
4.3.4.3
预拌混凝土生产与运输
?
(1) 配料顺序
?
预拌混凝土的配料顺序为:砂、石→水泥、掺合料→水、 外加剂。
171
4.3 混凝土工程
?
(2) 混凝土搅拌 ① 干式配料站按设计把水泥、掺合料粗细骨料装于搅拌 车,由搅拌车完成搅拌、加水和外加剂的工作。 ② 湿式配料站把材料按配料顺序全部装入搅拌机的搅拌 筒内搅拌均匀后,装入混凝土搅拌运输车的料筒内。
?
?
172
4.3 混凝土工程
?
(3) 混凝土运输 ① 混凝土搅拌运输车装料前应把筒内积水排清。
?
?
② 运输途中,拌筒以1~3 r/min 的速度进行搅动,防止 离析。
③ 搅拌车到达施工现场卸料前,应使拌筒以8~12 r/min 转1~2 min,然后再进行反转卸料。
?
173
4.3 混凝土工程
?
(4) 质量要求 ① 混凝土搅拌车出站前,每部车都必须经质量检查员检 查和易性,和易性合格才能签证放行。 ② 现场取样时,应以搅拌车卸料1/4容积后至3/4容积前 的混凝土为代表。
?
?
?
③ 混凝土取样、试件制作、养护,均应由供需双方共同 签证认可。
④ 搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。
?
174
4.3 混凝土工程
?
⑤ 混凝土搅拌车出站前和到达现场时的坍落度抽检每天 不少于2次。 ⑥ 混凝土整车容重检查,每一配合比每天不少于1次。 ⑦ 水、外加剂计量系统每周自检不少于 2 次;砂、石、 水泥的计量系统每月自检不少于1次。
?
?
?
⑧ 混凝土装料、搅拌、运输、卸料时,水泥或水泥浆不 得有明显流失。
175
4.3 混凝土工程
?
4.3.4.4
搅拌应注意的问题
?
(1) 在每次用搅拌机拌和第一罐混凝土前,应先开动搅 拌机空车运转,运转正常后,再加料搅拌。拌第一罐混凝 土时,宜按配合比
多加入 10% 的水泥、水、细骨料用量, 或减少10%的粗骨料用量,防止第一罐混凝土拌合物中的 砂浆偏少。 (2) 在每次开始使用搅拌机搅拌时,应注意监视与检测 搅拌初始的前二、三罐混凝土拌合物的和易性。
?
176
4.3 混凝土工程
?
(3) 在拌和掺有掺合料(如粉煤灰等)的混凝土时,宜 先以部分水、水泥及掺合料在机内拌和后,再加入砂、石 及剩余水,并适当延长拌和时间。
?
(4) 使用外加剂时,使用时宜先将外加剂制成外加剂溶 液,并预加入拌用水中。
(5) 当混凝土搅拌完毕或预计停歇 1 h以上时,除将余 料出净外,应用石子和清水倒入拌筒内,开机转动5~10 min,把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内 不得有积水,以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒 外的积灰,使机械保持清洁、完好。
?
177
4.3 混凝土工程 4.3.5 混凝土的运输
4.3.5.1 对混凝土运输的要求
?
?
(1) 混凝土在运输过程中不应有分层、离析现象。如有 离析现象,必须在浇筑前进行二次搅拌。
?
(2) 混凝土应以最少的转运次数、最短的时间从搅拌地 点运至浇筑地点,保证混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完 毕的延续时间不超过表4.11的规定。
178
4.3 混凝土工程
表4.11混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间( min) 气温 混凝土强度等级 ≤C30
低于25℃
120
不低于25℃
90
>C30
90
60
注:① 掺用外加剂或采用快硬水泥拌制混凝土时,应按试验确定; ② 轻骨料混凝土的运输、浇筑延续时间应适当缩短。
179
4.3 混凝土工程
?
(3) 混凝土在运输中的全部时间不应超过混凝土的初凝 时间。 (4) 运输工具应不吸水、不漏浆,黏附的混凝土残渣要 经常清理。 (5) 运输道路应尽量平坦。
?
?
180
4.3 混凝土工程
? ? ?
4.3.5.2
混凝土运输工具
(1) 水平运输 常用的有双轮手推车、机动翻斗车、自卸汽车、混凝土搅 拌运输车等。 (2) 垂直运输 常用的有井架、龙门架和塔式起重机等。 (3) 混凝土泵运输 混凝土泵运输又称泵送混凝土,是利用混凝土泵的压力将 混凝土通过管道输送到浇筑地点,进行水平和垂直运输。 泵送混凝土设备有混凝土泵、输送管和布料装置。
? ? ? ?
?
181
4.3 混凝土工程
?
① 混凝土泵 混凝土泵按其移动方式分为固定式、拖式和汽车式泵; 按驱动方式分为活塞式和挤压式;按动力不同分为机械活 塞式和液压活塞式;汽车式泵又分为带布料杆和不带布料 杆两种。目前应用较多的是活塞泵。液压活塞式混凝土泵 是一种较为先进的混凝土泵。其工作原理见图4.43。
?
182
4.3 混凝土工
程
图4.43 液压活塞式混凝土泵工作原理图
1—混凝土缸;2—混凝土活塞;3—液压缸;4—液压活塞; 5—活塞杆;6—受料斗7—吸入端水平片阀; 8—排出端竖直片阀;9—“Y”形输送管;10—水箱; 11—水洗装置换向阀;12—水洗用高压软管; 13—水洗用法兰;14—海绵球;15—清洗活塞
183
4.3 混凝土工程
?
混凝土汽车泵或移动泵车是将混凝土泵装在汽车底盘上组 成混凝土泵车,此种泵车都附带有全回转三段折叠臂架式 的布料杆(图4.44),转移方便、灵活,适用范围广,既 可以通过在工地配置装接的管道输送到较远、较高的混凝 土浇筑部位,也可以发挥随车附带的布料杆的作用,把混 凝土直接输送到需要浇筑的地点。
184
4.3 混凝土工程
图4.44 混凝土汽车泵
185
4.3 混凝土工程
?
固定式混凝土泵使用时,需用汽车将它拖至施工地点,然 后进行混凝土输送。固定式混凝土泵(图4.45)具有输送 能力大、输送高度高等特点,一般最大水平输送距离为 250~600 m,最大垂直输送高度为150 m,输送能力为60 m3/h左右,适用于高层建筑的混凝土输送。
186
4.3 混凝土工程
图4.45 固定式混凝土泵
187
4.3 混凝土工程
?
② 混凝土输送管 混凝土输送管有直管、弯管、锥形管和浇筑软管等。
?
?
③ 布料装置
为使输送的混凝土直接浇筑到模板内,应设置具有输送和 布料两种功能的布料装置(称为布料杆)。图4.46为移动 式布料装置
?
188
4.3 混凝土工程
图4.46 移动式布料装置
189
4.3 混凝土工程 4.3.6 混凝土的浇筑
4.3.6.1 混凝土的自由下落高度
?
?
浇筑混凝土时为避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的 自由高度(称自由下落高度)不应超过2 m。自由下落高 度较大时应使用溜槽或串筒(见图4.47),以防混凝土产 生离析。
190
4.3 混凝土工程
图4.47 串筒与溜槽
(a) 串筒;(b) 溜槽
191
4.3 混凝土工程
?
4.3.6.2 混凝土分层浇筑 混凝土的浇筑应分段、分层连续进行,随浇随捣,在下层 混凝土初凝之前将上层混凝土浇灌并振捣完毕。混凝土分 层浇筑时,每层的厚度应符合表4.12的规定。
?
192
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。