向钢筋搭接接头面积百分率为该区段 内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢 筋截面面积的比值。同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎 搭接接头宜相互错开,如图4.37所示。
142
4.2 钢筋工程
图4.37 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头
143
4.2 钢筋工程 4.2.6 钢筋安装
钢筋网与钢筋骨架的分段(块)应根据结构配筋特点及起 重运输能力而定。一般钢筋网的分块面积以6~20 m2为宜, 钢筋骨架的分段长度宜为6~12 m。 为防止钢筋网与钢筋骨架在运输和安装过程中发生歪斜变 形,应采取临时加固措施。图4.38是绑扎钢筋网的临时加 固图。
?
?
144
4.2 钢筋工程
图4.38 绑扎钢筋网的临时加固
1—钢筋网;2—加固筋
145
4.2 钢筋工程
?
钢筋网与钢筋骨架的吊点应根据其尺寸、重量及刚度而定。 宽度大于1 m的水平钢筋网宜采用四点起吊;跨度小于6 m 的钢筋骨架宜采用二点起吊 [图4.39(a)],跨度大、刚度 差的钢筋骨架宜采用横吊梁(铁扁担)四点起吊[图 4.39(b)]。为了防止吊点处钢筋受力变形,可采取兜底吊 或加短钢筋。
146
4.2 钢筋工程
图4.39 钢筋骨架的绑扎起吊
(a) 二点绑扎;(b) 采用铁扁担四点绑扎 1—钢筋骨架;2—吊索; 3—兜底索;4—铁扁担;5—短钢筋
147
4.2 钢筋工程 4.2.7 质量标准
(1) 保证项目
① 钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和《混凝土 结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)的规定。 钢筋必须有出厂合格证明和试验报告。 ② 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、 接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和相关规范的规 定。
?
?
?
148
4.2 钢筋工程
?
(2) 基本项目 ① 钢筋、骨架绑扎时,缺扣、松扣不超过应绑扎数的10%, 且不应集中。 ② 钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合相关规范的规定, 搭接长度不小于规定值。
?
?
?
(3) 允许偏差
钢筋安装及预埋件位置的允许偏差和检验方法应符合表 4.9的规定。
?
149
4.2 钢筋工程
表4.9 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法
项 目 绑扎钢筋网 长、宽 网眼尺寸 绑扎钢筋骨架 长 宽、高 受力骨架 间距 排距 保护 基础 层 厚 柱、梁 度 板、墙、壳 允许偏差 ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 检验方法 钢尺检查 钢尺连续量三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量两端、中间各一点, 取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查
绑扎钢筋、横向钢筋间距
钢筋弯起点位置 预埋件 中心线位置
±5
±3 ±20
钢尺量连续三档,取最大值
钢尺检查 钢尺检查
水平高差
20
钢尺和塞尺检查
150
4.3 混凝土工程
151
4.3 混凝土工程 4.3.1 施工准备
(1)
内业资料
隐蔽部位材质合格;检验和试验资料齐全;配合比合法并 正确;确定具备开盘条件的各专业(含工程分包)会签完 成;项目已经出具开盘令;施工方案、技术安全交底手续 齐全;配合比下料单齐全,且配合比牌清晰悬挂。
?
?
152
4.3 混凝土工程
?
(2) 外业要求 上道工序已经完成;后台计量器具齐全完好;前台浇筑、 振捣、看筋、看模、看埋件人员到位;混凝土输送机械、 设备、管路、操作平台等情况已落实;水电及原材料、商 品混凝土的供应已有保证;垂直与水平运输等方面满足现 场要求。
?
153
4.3 混凝土工程 4.3.2 施工工艺流程
混凝土工程质量好坏是保证混凝土能否达到设计强度等级 的关键,将直接影响钢筋混凝土结构的强度和耐久性。
混凝土工程施工工艺过程包括混凝土的配料、拌制、运输、 浇筑、振捣、养护等。其施工工艺过程如图4.40所示。
?
?
154
4.3 混凝土工程
图
工 艺混 流凝 程土 图工 程 施 工
4.40
155
4.3 混凝土工程 4.3.3 混凝土施工配料
4.3.3.1 施工配合比换算
混凝土实验室配合比所用的骨料都是完全干燥的,而施工 现场使用的砂、石都具有一定的含水率,且含水率随季节、 天气而不断变化。如果不考虑现场砂、石含水率变化,便 改变了实际砂石用量和用水量,改变了原材料的配比。为 保证混凝土工程质量,在施工时要按砂、石实际含水率对 实验室配合比进行修正。根据施工现场砂、石含水率调整 后的配合比就是施工配合比。
?
?
156
4.3 混凝土工程
?
若实验室配合比为水泥∶砂∶石=1∶x∶y,水灰比为W/C, 现场测得砂含水率为Wx,石子含水率为Wy,则施工配合比 为:
水泥∶砂∶石=1∶x(1+Wx)∶y(1+Wy)
水灰比W/C不变。
157
4.3 混凝土工程
?
【例4.3】某教学楼混凝土实验室配合比为1∶2.15∶4.36, 水灰比W/C=0.65,每立方米混凝土水泥用量C=300 kg,现 场实测砂含水率为4%,石子含水率为2%,求施工配合比及 每立方米混凝土各种材料用量。
158
4.3 混凝土工程
?
4.3.3.2
施工配料
?
施工中若使用袋装水泥,应以一袋或两袋水泥为单位计算 每盘搅拌机(每搅拌一次叫做一盘)所需各种材料用量。
159
4.3 混凝土工程
?
【例4.4】已知条件同例4.3,采用250L混凝土搅拌机,求 搅拌时的一次投料量。
160
4.3 混凝土工程 4.3.4 混凝土的搅拌
混凝土的搅拌就是将水、水泥和粗细骨料进行均匀拌和及 混合的过程,同时通过搅拌使材料达到强化、塑化。
4.3.4.1 混凝土搅拌机
?
?
?
混凝土搅拌机按其搅拌原理主要分为自落式搅拌机和强制 式搅拌机两类。
161
4.3 混凝土工程
?
① 自
落式搅拌机 自落式搅拌机搅拌筒内壁装有叶片,搅拌筒旋转时,叶片 将物料提升一定的高度后自由下落。根据搅拌筒的形状不 同,分为鼓筒式、锥形反转出料式和双锥形倾斜出料式三 种类型。自落式搅拌机多用以搅拌塑性混凝土和低流动性 混凝土,其筒体和叶片磨损较小,易于清理,效率低,对 混凝土骨料磨损较大,导致混凝土强度降低,现已逐步被 强制式搅拌机所取代。搅拌时间一般为90~120 s/盘,其 构造见图4.41。
?
162
4.3 混凝土工程
图4.41 双锥反转出料式搅拌机
1—牵引架;2—前支腿;3—上料架;4—底盘;5—料斗; 6—中间料斗;7—锥形搅拌筒; 8—电器箱;9—支腿;10—行走轮;11—搅拌动力和传动机构
163
4.3 混凝土工程
?
② 强制式搅拌机 强制式搅拌机搅拌时将材料强行搅拌,直至搅拌均匀。这 种搅拌机的搅拌作用强烈,适宜于搅拌干硬性混凝土和轻 骨料混凝土,也可搅拌流动性混凝土。强制式搅拌机具有 搅拌质量好、搅拌速度快、生产效率高、操作简便及安全 等优点,但机件磨损严重,多用于集中搅拌站。 其外形 如图4.42所示。
?
164
4.3 混凝土工程
图4.42 涡桨式强制搅拌机
165
4.3 混凝土工程
? ?
4.3.4.2
搅拌制度的确定
为了获得质量优良的混凝土拌合物,除正确选择搅拌机外, 还必须正确确定搅拌制度,即搅拌时间、投料顺序和进料 容量等。 (1) 搅拌时间 混凝土的搅拌时间是从砂、石、水泥和水等全部材料投入 搅拌筒起,到开始卸料为止所经历的时间。搅拌时间随搅 拌机类型、容量、混凝土和易性的不同而变化。在一定范 围内,随着搅拌时间的延长,强度会有所提高,若时间过 长则不经济并且和易性将降低。加气混凝土还会因搅拌时 间过长而使含气量下降。