第四篇 电气二次回路
第十七章 信号回路
http:///
一、概述(1)
在变电所中,必要安装有完善而可靠的信号装 置,以供运行人员经常监视所内各种电气设备 和系统的运行状态。
http:///
一、概述(2)
这些信号装置按其告警的性质一般可以分为以下 几种: 1)事故信号――表示设备或系统发生故障,造成 断路器事故跳闸的信号; 2)预告信号――表示系统或http:///
一、二次设备偏离正 常运行状态的信号; 3)位置信号――表示断路器、隔离开关、变压器 的有载调压开关等开关设备触头位置的信号; 4)继电保护及自动装置的启动、动作、呼唤等信 号。
http:///
一、概述(3)
为了方便现场运行人员分析判断,不同的信号 一般有不同的表示方式,如事故信号一般用电 笛声表示,并伴有相应断路器变位的绿灯闪光 信号;预告信号、继电保护及自动装置的启动、 动作、呼唤等信号常发光字信号并伴有警铃声;
http:///
一、概述(4)
断路器位置常以红绿、隔离开关位置常以自动、 手动变位的十字灯或机械位置变化等来表示; 主变的有载调压开关位置则常以相应的数字显 示。随着计算机监控系统的应用,信号系统变 得越来越完善,它的分类更细,信息量更全, 可以语言报警,并记录报警时间,这样对事故 的追忆、分析更为方便。
http:///
一、概述(5)
在的变电所中,正常的操作和事故处理,均由 变电所的运行人员根据调度指令及对信号设备 动作情况的分析判断来进行控制操作。其中信 号装置的作用是把电气设备和电力系统的运行 状况变换运行人员可以察觉的声光信号。所以, 虽然与控制装置相比信号装置不直接作用并改 变设备的运行状态,但对变电所的安全运行同 样重要。
http:///
一、概述(6)
变电所的信号装置必须满足以下要求。 1)信号装置的动作要准确、可靠 信号装置作为一种信息变换设备,它输入的信 息是电气设备和电力系统的各种运行状态,输 出是运行人员可以感受的声光信号。这种变换 是按人事先约定的对应关系进行的。例如,表 示断路器正常合闸用红灯信号灯点亮;事故跳 闸的声音信号是电笛声,而灯光信号是绿色信 号灯闪光;直流系统接地时为警铃响,并有光 字牌指示等等。
http:///
一、概述(7)
信号装置的这种变换信息的功能一定要准确可 靠,既不能误变换,也不允许不变换。否则, 运行人员就不能准确地掌握电气设备和系统的 运行工况,因而也就不能作出正确的判断和操 作,甚至可能造成操作地延误或严重事故。例 如,当小接地电流系统发生单相接地时,如果 信号装置失灵而不能及时发出警报信号,运行 人员就不可能作出停用电容器及拉路
查找接地 点决定和操作,结果系统发生长时间接地,结 果造成设备绝缘损坏和故障停电事故。
http:///
一、概述(8)
2)声光信号要便于运行人员注意 运行人员感受各种信号主要靠视觉和听觉,光 线的不同颜色、亮度,声音的不同频率及强度 被人感受的灵敏度不同。信号装置采用的声光 信号必须适应人的要求,明显、清晰,最有利 于人的感官接收与判别,有利于对发生事件的 判断。
http:///
一、概述(9)
具体解释如下: a)对不同性质的信号,要有明显的区别。例 如,事故跳闸的音响是电笛声,预告信号的音 响是警铃声,运行人员从音响信号就能判断发 生事件的性质。
http:///
一、概述(10)
b) 信号装置是否动作要有明显的区别,便于 运行人员查找具体的动作信号内容,不致多读 或少读信号,造成对发生事件的错误判断。最 好还能做到,在几个动作的信号中,已经动作 并被运行人员确认的信号与没有确认的之间有 明显的区别,如未确认的闪光,已确认的不闪 光;
http:///
一、概述(11)
b)动作后又自动消失与没有动作的信号之间 有明显的区别,如自动消失的有闪光但可复归, 未动作的没有任何信号等。随着微机型信号系 统及计算机监控系统的应用,这一点已不难实 现。
http:///
一、概述(12)
c) 在变电所中信息量很大,在大量的信号中, 动作的信号属于哪个设备单元,应有明显的指 示。这样,在出现不正常运行状态或发生事故 时,通过信号装置的动作指示,运行人员就能 迅速知道,在哪个回路中,在什么设备上,发 生了什么性质和什么内容的故障,便于快速反 应与正确处理。
http:///
一、概述(13)
3)信号装置对事件的反应要及时 当电气设备或系统发生事故或出现异常运行状 态时,运行人员必须及时知道,并尽快进行处 理,减少事故造成设备损坏的程度及对电网的 影响,这样就要求信号装置有较高的反应速度, 否则可能延误事故的处理,而使事故扩大。
http:///
一、概述(14)
3)信号装置对事件的反应要及时 在信号系统中,常常根据信号的重要性将其分 为瞬时预告信号与延时预告信号,这样既可以 突出一些重要信号,也可以减少一些次要信号 对运行人员的精神压力,如一些在系统波动或 操作中的瞬间干扰可能触发的信号。
二、事故信号 (1)
事故信号的级别高于预告信号,它只有当系统 或变电所内设备发生故障引起断路器跳闸时才 动作。
二、事故信号 (2)
断路器跳闸具体可以由以下原因引起: 1)线路或电气设备发生事故,由继电保护装 置动作跳闸; 2)自动无功优化、备用电源自投等自动装置 来跳闸; 3)继电保护或自动装置误动作、
二次回路故 障误跳闸或断路器自动脱扣等非正常跳闸。
二、事故信号 (3)
以上断路器跳闸无论是何种原因引起的,运行 人员都应当立即知道,并迅速采取措施处,所 以事故信号装置应具有以下功能: 1)发生断路器跳闸时应无延时发出事故音响 信号,同时有相应的灯光信号(一般为相应断 路器绿灯闪光)指出发生跳闸的断路器位置;
二、事故信号 (4)
2)应立即通过远动装置,向调度系统及远方 的监控系统发出遥信信号; 3)能手动或自动复归音响信号,能进行定期 切换对声光信号进行试验,但在试验时不发遥 信; 4)事故时应有光信号或机械掉牌、机械变位 等指示信号,指明继电保护和自动装置的动作 情况;
二、事故信号 (5)
5)能重复动作,当一台断路器事故跳闸后, 在运行人员还没来得及确认事故及复位之前又 发生了新的事故跳闸时,事故信号装置还能发 出音响和灯光信号; 6)能手动对事故信号装置进行定期切换试验。
三、预告信号 (1)
预告信号是系统或变电所中电气设备运行状态 发生变化或不正常的信号,在一般变电所中, 预告信号应包括以下内容。 1)系统中发生各种参数的越限,如系统过电 压、欠电压,系统频率异常,各种电力设备的 过负荷等;
三、预告信号(2)
2)系统出现异常的运行方式,如交流小电流 接地系统的接地故障; 3)设备损坏但还不致造成故障跳闸,如电流 互感器一次熔丝熔断造成二次电压异常,轻瓦 斯动作告警等; 4)各种设备的运行参数超过报警值还不至于 造成故障时,如带油设备的油温升高超过极限, 各种液压或气压机构的压力异常等,用SF6 气 体绝缘设备的SF6气体密度或压力异常;
三、预告信号(3)
5)各种设备的回路、压力等状态与运行要求 不符,可能存在缺陷会危及设备安全运行时, 如弹簧机构的弹簧没有拉紧,三相断路器的三 相位置不一致,有载调压变压器的三相分接头 位置不一致,断路器的控制回路断线等; 6)继电保护装置或回路发生异常,可能影响 其正常运行的,继电保护和自动装置的交、直 流电源消失,装置故障信号等;
三、预告信号(4)
9)电流或电压互感器的二次回路断线、失压, 产生差流、零流、差压、低压等越限告警或闭 锁保护的; 10)变电所中有继电保护或其它信号继电器动 作没有复归的; 11)变电所公用设备发生故障或异常,如直流 系统的接地或电压异常,所用电等缺相或失压 等;
三、预告信号(5)
12)动作于信号的继电保护和自动装置的动作; 13)一些设备的切换或动作,如断路器油泵起 动,变压器辅助冷却器
起动等。 其他一些运行人员需要了解的运行状态,也可 以发出预告信号。 当预告信号动作时,即发生了电气设备或系统 运行状态的不正常,这时运行人员应立即通过 预告信号装置掌握异常情况,及时进行处理并 做好记录,防止事故发生。
三、预告信号(6)
因此对预告信号装置提出以下要求: 1)预告信号出现时,应能与事故信号有区别 的音响信号,同时有灯光信号指出预告信号的 内容; 2)能手动或自动的复归音响信号,在预告信 号消除以前,应能保留相应的灯光或机械掉牌 信号;
三、预告信号(7)
3)能重复动作,即在一个预告信号没有消除 前,再出现新的预告信号时,仍能发出音响和 灯光信号; 4)当保护装置或信号装置的直流电源因故消 失重新恢复后,信号装置应保证其动作状态不 便,便于运行人员查找; 5)预告信号可以有选择地通过远动装置发给 调度或集控中心;
三、预告信号(8)
6)能手动对预告信号装置进行定期切换试验。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(1)
http:///
一、路器的位置信号 断路器的位置信号只是反映其工作状态,有时 也作为判断控制电源直流消失或控制回路断线 的辅助判据。在实际运行的变电所中常用的断 路器位置信号有单灯制、三灯制两种。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(2)
对三相操作机构的断路器,一般用单灯制来指 示断路器位置信号,如图17-1为常用的、指 示灯直接接在分、合闸回路的断路器位置指示 回路,其接线简单明了,但如果采用白炽灯, 由于其功率较大(约15W),会在分、合闸线 圈上产生较大压降,切断分、合闸线圈可能产 生的较大干扰电压也容易使白炽灯烧坏。 图17-1 断路器位置信号指示接线图之一
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。