四、信号系统的其它问题(7)
如图17-3,每相的TWJ、HWJ各接一只灯,与 三相操作机构相同,可以根据每只灯的状态来 判断每相断路器的位置。 图17-3 采用六灯制的分相操作断路器位置指 示接线图
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(8)
为了简化接线,有时也采用双灯制来指示断路 器位置,如图17-4,其中分闸位置继电器TWJ 三相接点串连,合闸位置继电器HWJ三相位置 并联。当断路器有一相处于分闸位置时,绿灯 亮红灯不良,只有当断路器的三相均处于合闸 位置时,红灯才亮,所以对于这种接线要知道 是哪一相分闸,需要进一步综合其它信息判断。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(9)
好在目前生产的成套操作相中一般都有开关分、 合闸的信号记录,微机保护装置中也有故障相 报告,所以双灯制在现场应用也很广泛。 图17-4 采用双灯制的分相操作断路器位置指示 接线图
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(10)
二、隔离开关接地器的位置信号 在控制柜上,为指示一次系统的运行方式,常 常需要反映变电所中个隔离开关和接地闸刀的 运行状态。该位置信号可采用手动设置机械变 位、自动调整机械指示或灯光指示的方式。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(11)
手动设置机械变位的方法简单,但要增加运行 人员的操作工作量,而且如果操作中遗忘,将 造成指示信号与实际运行状态不一致的情况, 对安全运行不利。自动指示的方式无论采用机 械变位还是灯光指示,都是有隔离开关合接地 闸刀的的辅助触点来控制的,隔离开关或接地 闸刀操作后,相应的辅助接点变位,带动机械 指示或灯光信号变位。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(12)
由于隔离开关的分布范围广,辅助触点所处的 环境条件差,为防止隔离开关辅助触点绝缘不 良而影响其他回路的安全,隔离开关的位置信 号应设立独立的电源。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(13)
三、继电保护和自动装置的动作信号 在发生事故时,在伴有音响和灯光信号出现的 同时,还应有标明继电保护和自动装置动作的 信号,用来协助运行人员分析事故和检验各种 装置动作的正确性。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(14)
在一些大型变电所中,由于继电保护和自动装 置的构成原理复杂,套数多,因而动作的指示 信号多,控制柜上无法具体指示每一个信号, 所以我们经常将这些信号接到信号未复归小母 线上,在中央信号控制柜上发“掉牌未复归” 信号。当发生事故跳闸时,运行人员根据断路 器跳闸等情况判断故障发生的单元,然后再到 保护屏上去查看详细的动作指示信号。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(15)
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的电源 由于信号系统的回路复杂,牵涉面广,如果信 号系统与控制及保护装置共用电源,则信号回 路发生故障时,可能影响控制及保护装置的正 常运行,这将大大降低控制及保护装置运行的 可靠性。所以,在变电所中,信号回路一般采 用相对独立的电源,设置独立的电源小母线。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、信号系统的其它问题(16)
使用独立电源需要注意防止寄生回路,信号回 路与控制回路、保护回路在变电所中互有联系, 错综复杂,但各个回路间的电源一定不能有交 叉使用的情况。当控制电源与信号电源间存在 寄生回路时,极易在运行中或操作时引起误跳 断路器的情况。
五、事故及预告信号的回路(1)
下面通过分析一些实际回路的接线来介绍有关 信号功能是如何实现的。
五、事故及预告信号的回路(2)
http:///
一、事故信号 图 17 - 5 是采用 CJ-2 冲击继电器的事故音响原 理图,其中( b )为各断路器控制单元的事故 音响起动回路,当断路器在合闸后位置时,控 制开关的1与3、19与17接点接通,但由于断路 器在合闸位置,其辅助常闭接点DL在断开位置, 所以从708到702的回路不同。当断路器因故跳 闸时,DL接通,在708与702间有一0.2A左右的 脉动电流通过,该电流将使冲击继电器 1XMJ动 作,接点1、3接通,中间继电器1ZJ动作。
五、事故及预告信号的回路(3)
1ZJ动作后,一对接点经复归按钮FA1常闭接点 使自己自保持,一对接点接通电笛FM,使其发 出事故音响,还有一对接点动作后使1MXJ复归。 图17-5 事故音响信号回路
五、事故及预告信号的回路(4)
起动1XMJ冲击继电器的电流大小由起动回路中 电阻1R的阻值决定。 当事故音响动作后,其实冲击继电器在 1ZJ 动 作自保持后已经返回,其电笛由 1ZJ 的接点接 通发出音响,该音响一直要等到手动按 FA1 复 归按钮解除 1ZJ 的自保持后消失。当然,我们 也可以在自保持回路中串入延时动作的常闭时 间继电器接点来做到自动复归。
五、事故及预告信号的回路(5)
因为冲击继电器是一个靠脉动电流起动的继电 器,在它的起动回路中,只要有电流增加,并 且达到灵敏度要求(如CJ-2约在0.16以下), 继电器就会动作。所以在变电所中有断路器跳 闸起动事故音响后,即使控制开关KK没有复归, 另外有断路器跳闸时,相当于在起动回路又并 接了一个1R电阻,又产生一个0.2A的脉动电流, 所以事故音响还会再次起动。
五、事故及预告信号的回路(6)
如果时手动拉开断路器,虽然断路器辅助接点 DL也接通,但是控制开关KK的1与3、19与17已 断开,708与702间不会构成通路,事故音响不 会动作,这样就能区
分断路器的正常分闸还是 事故跳闸。 1YA 是试验按钮,按下后通过 1R 接通冲击继电 器起动回路,使音响动作,用以定期试验事故 音响回路是否正常。
五、事故及预告信号的回路(7)
图中的 1JJ 是事故音响回路的电源监视继电器, 当该回路因故失电时, 1JJ 返回,其常闭接点 接在预告信号回路,将发出光字信号与警铃声。
五、事故及预告信号的回路(8)
二、预告信号 图 17 - 6 是采用 CJ-2 冲击继电器构成预告信号 回路的典型接线图,其中( d )图中为各信号 接入光字牌的回路。与事故信号不同的是,预 告信号除了光字牌动作后由 2XMJ冲击继电器经 2ZJ 使警铃 JL 发音响信号外,其增加了对光字 牌进行检查的回路。 图17-6 预告音响信号回路
五、事故及预告信号的回路(9)
光字牌检查的功能是由切换开关 SXK 及小母线 1YBM 、 2YBM来实现的。在正常运行时,SXK开关的2与3、6与7 接 点 接 通 , 11 与 12 、 15 与 16 接 点 接 通 , 如 图 17 - 6 (c),这样当信号继电器XJ动作接通时,沿图中虚线 经冲击继电器 2XMJ 的起动线圈由正至负构成回路,发 出音响信号,光字牌亮。从图(c)看出,正常运行时 小母线1YBM与2YBM是经SXK接点并接后通过2XMJ起动线 圈接负电源的,这样光字牌中的两个灯是并联的,接 全电压,这样一个是光字牌较亮,另外当其中一只灯 损坏时,另一只灯将能继续照亮光字牌,不会影响信 号的识读。
五、事故及预告信号的回路(10)
在进行光字牌试验时,运行人员将开关SXK切至试验位 置,SXK 开关的 1 与4 、5 与 8接点接通,9 与 10 、 13 与 14 接点接通,如图 17 - 6 ( b ),这样所有接于 1YBM 、 2YBM 小母线上的光字牌的两只灯串连后接在正负电源 间,每只灯只承受二分之一电源电压,并且不通过冲 击继电器 2XMJ 的起动线圈,音响信号不会起动。这样 接的好处是,在试验时所有光字牌同时接通,负载很 大,串连接入可比原来的并联接入负载电流减少四分 之三,另外当光字牌串连接入试验回路时,两只灯中 只要有一只损坏,该光字牌就不良,比较容易查找。
五、事故及预告信号的回路(11)
在图17-6(d)中的PM小母线就是掉牌未复归 母线,所有不接单独光字牌的信号均接在该母 线上,如果该光字牌亮,表明接入该母线的信 号曾经动过,并且没有复归,运行人员需要到 进行分析判断,到各保护柜处查找,一面遗漏。 该图中的 1JJ 就是事故音响回路的电源监视继 电器的接点。
五、事故及预告信号的回路(12)
图 17 - 6 ( a )中的 2JJ 为预告信号回路的电源 监视继电器,当预告信号电源因故消失时,该 继电器失电,
其接点起动图17-6(e)中的白 灯闪光电路。正常运行时, 2JJ 线圈两端有电 压处于动作状态,图( e )中常闭接点打开, 常开接点闭合,BD发平光。当预告信号电源消 失时, 2JJ 继电器失电,其常开接点断开,常 闭接点接通,使BD接入闪光小母线,白灯BD闪 亮。