敖树线四措一案(修编后)

 
敖树线四措一案(修编后)

新建圣泉变-柏树堡变220kV双回线路工程

(敖树线220kV电力迁改)

四措一案

2015年 9 月


新建圣泉变-柏树堡变220kV双回线路工程

(敖树线220kV电力迁改)

批准:

审核:

编制:

重庆市送变电工程有限公司

2015年 9 月


目 录

编制说明-----------------------------------------1

编制依据-----------------------------------------1

工作时间及主要内容-------------------------------2-3

可靠性控制措施---------------------------------- 4-5

组织措施-----------------------------------------6

安全措施-----------------------------------------7-11

技术措施----------------------------------------11-14

事故应急预案------------------------------------15-16


编制说明:

为了确保该改造工程的优质、安全施工,通过对设计资料的仔细阅读以及对线路现场认真细致考察,结合本公司多年来积累的施工经验,特编制本工程《四措一案》。

编制依据:

1.根据敖树线220kV线电力迁改工程设计施工图。

2.《110—500KV架空电力线路施工及验收规范(GB50233—2005)》。

3.《国家电网公司电力安全工作规程(DL5009.2—2009架空电力线路部分)》。

4.《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2009 年版)

5. 施工现场调查资料

6、各主管部门颁发的规程、规范、制度文件。

7、重庆市送变电工程有限公司质量管理、环境健康安全管理三标一体化程序文件。

8、《电力建设安全文明施工管理规定》——线路篇。

9、国网公司26项基建通用制度。

http:///
一、工程概况

由我公司负责施工的新建圣泉变-柏树堡变220kV双回线路工程,现将经过市城投公司储备用地区域内在建220kV敖山-柏树堡站线路6076#(原敖树线12#)-柏树堡站段进行改造,改造后的线路在拟建新郭伏路中央隔离绿化带走线,同塔双回架设,线路路径长度2X2.244km,新立杆塔13基。拆除220kV陈树东西线59#-柏树堡构架段路径长度2X2.4km,拆除角钢塔5基。

主要技术特性:

1、 线路电压等级:220kV

2、 中性点接地方式:中性点直接接地

3、 导线分裂数:四分裂导线

4、 线路起止点:220kV敖树线改造段,起于敖树线12#塔,止于柏树堡变电站构架。

更多内容请访问久久建筑网
5、 回路数及线路长度:同塔双回架设,本期改造段线路长度2X2.244km,另施放敖树线11#-12#导地线长度2X0.264km。

6、 导地线型号:本工程导线采用4XLGJ-400/35型钢芯铝绞线,地线为2根24芯OPGW光缆。

7、 杆塔使用量:本工程新建双回直线钢管杆3基,双回耐张钢管杆7基,双回耐张四管塔2基,利库原圣柏线站前终端塔1基,共计13基铁塔。

8、 绝缘子:本工程耐张绝缘子串分别采用240KN、120KN型防污瓷质绝缘子,悬垂绝缘子采用180KN型复合绝缘子,跳线串采用70KN型防污瓷质绝缘子。

1


9、 主要交叉跨越:跨110kV柏华东西线1次,跨110kV双柏一线1次,跨110kV双柏二线1次,跨35kV中征一线1次,跨35kV中征二线1次,跨10kV线路4次,跨低压线路3次,跨通讯线3次,跨公路3次,跨房屋5次。

10、

11、

平均抬运距离:300米 基础形式:灌注桩基础

二、 停电施工内容

1、 停电线路名称:220kV敖树南北线(全线)

2、 停电日期:计划10月9日-11月3日(26天,夜不复电,具体以实际停电计划为准)

3、 停电期间工作内容:

(1) 拆除原220kV敖树线13#、14#、15#、16#、17#。

(2) 拆除原220kV敖树线17#终端塔至柏树堡变电站构架的导地线(需进220kV柏树堡站)。

(3) 组立新建G1、G12、G13塔及螺栓紧固。

(4) 调整原敖树线11#塔至12#塔的导线弧垂。

(5) 展放G2-原敖树12#塔的导地线、G10-柏树堡变电站导地线展放(需进220kV柏树堡站)。

(6) 原11#、原12#、G1、G2、G10、G11、G12、G13、柏树堡门构架的附件安装及紧线。

(7) 自检消缺、涂刷回路色标、相序色标、搭引流线等工作。

(8) 竣工验收、线路参数测试。

三、 需停电组立铁塔及张牵段数据统计表:

2


百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、工程停电线路可靠性控制措施

3


五、组织措施

㈠项目管理小组人员名单

组 长:刘世伟

副组长:李 邨

成 员:杨伟平、齐陈义、袁宗伦、张家有、周浩然、唐昕、姜志丽

㈡职责及分工

1、本次施工设工程项目负责人一名,技术负责人一名、材料负责人一名、安全负责人一名、施工负责人一名。

工程项目负责人:刘世伟

技术负责人:杨伟平

安全负责人:袁宗伦、张家有

材料负责人:姜志丽

2、工程项目负责人职责

负责施工方案及安全措施的制定、审核,组织协调班组对工程计划的实施。对工程质量及进度、现场安全进行监督,协调工作中所遇到的困难,对现场发现的问题及时向有关部门汇报。

3、安全负责人职责

依据现场施工技术方案认真监督落实《电业安全工作规程》、负责施工人员、设备安全的检查,及时纠正。预防安全事故的发生,确保工程安全顺利完成。

4、技术负责人兼施工负责人

4


负责现场施工技术方案的制定,审核工程图纸、资料的正确性及安装,负责现场安全、技术的组织实施,参与整个工程的施工,确保施工质量、施工进度的按时完成。对发现的问题及时汇报。

更多内容请访问久久建筑网
5、工作班成员

负责安全文明施工,确保工程安全顺利完成。

六、安全措施

㈠安全目标

确保工程建设中文明施工、落实环保方案,并采取积极地安全措施,不发生人身死亡事故;不发生机械设备损坏事故;不发生火灾事故;不发生负主要责任的交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大电网非正常停电事故。创建安全文明施工典范工程。

㈡一般安全措施

1、工程开工前,必须对施工班组交待安全技术事项和要求,使之再次明确工作任务、责任。

2施工中使用的各种工机具,应在使用前进行严格安全检查,不合格的工机具,不准使用。

3、紧、松线时,各受力处锚桩应设置牢固,并有专人监护。

4、交叉跨越保护措施应有专人监护,监护人员应认真负责,不得擅离职守。

更多内容请访问久久建筑网
5、重点施工处(如收线点、跨越等),在做好施工作业准备后,应反复进行安全检查,做到安全可靠后再作业操作。

6、在有行人和车辆通过的地方作业,应做好遮栏防护,设专人照看,并增设醒目的标示牌。

7、施工中使用的设备、收线设备,使用上要考虑充分的安全预留系数,不得勉强用于使用。

8、停电工作,必须严格执行工作票制度、工作许可证制度及工作监护制度,做到先验电后挂接地线,并悬挂标示牌,必要时设置遮拦。

9、现场施工人员必须佩证上岗作业,做到有安全施工作业票B票,安全施工作业票说明工作内容及安全注意事项。

10、高空作业前严禁饮酒,有高血压、恐高症及身体不适者不得登高作业。作业时必须系好安全带、穿胶底鞋、戴好安全帽等个人防护设施。

11、高空作业必须佩戴背带式双保险安全带、在上下杆塔必须使用攀登防坠落装置。

12、在跨越公路前,必须征得公路管理部门及交警部门的同意并办理有关手续。

13、施工时,被跨越公路的两边来车方向150米远处必须设置“前面施工,车辆慢行”标志,标志必须使用可反光的材料(确保夜间防护)。

14、在越线架顶及越线架侧面明显位置必须设置交通警示牌及限高标志,警示牌及限高标志必须使 5


用可反光材料。

1更多内容请访问久久建筑网
5、跨越架搭设时必须设专人监护,监护人员距离施工地点不近于200米,两侧监视道路状况的人员必须配备红白旗、口哨及对讲机。

16、在搭设越线架施工过程中,登高作业者均须系好双带安全带,不得上下随意抛掷物品,地面必须有监护人。

17、攀登越线架前,必须先检查其稳固程度。

18、对有可能承受导线自重荷载的越线架,必须加固,并打好临时拉线或支撑好。

19、越线架搭设应稳固可靠,并应打好防风拉线,避免自然灾害。

20、在导地线展放过程中,必须设专人看护越线架。

21、专人负责,落实责任,确保施工和公路运输安全。

22、拆除越线架应自上而下进行。先拆除封顶杆,然后拆小横杆、横杆、十字撑杆、拉线、立杆等。拆除大横杆、十字撑杆要有三人以上配合操作。严禁上下同时拆架或将架整体推倒。

23、搭设跨越网及导地线展放期间,设专人实行全过程安全监护,专职安全员必须到现场,所有安全监护必须连续。

24、跨越网施工前,应对所使用的工器具进行仔细检查,不合格者严禁使用。

2更多内容请访问久久建筑网
5、 搭设完毕后应设跨越网看护人员,保护跨越网的安全使用,直至跨越网拆除。

26、所有跨越网应经验收,合格后方可使用,强风过后,跨越网应经验收,确认合格后方可使用。

27、在跨越网使用期间,应设置明显警示牌并禁止闲杂人员进入架体及拉线范围内。

28、张力放线的全过程应有专人对跨越网进行监护,并保持全线通讯畅通。

29、跨越网在搭设和拆除期间,需邀请公路部门有关人员到场指导、验收。

30、搭设和拆除跨越网除了应遵守本措施的有关规定外,还应遵守《电力建设安全健康和环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》(第2部分架空电力线路)等有关规定。

(四)危险点及控制措施

1、检修、安装施工现场组织工作危险点分析及控制措施

6