7
8
2、导地线撤线危险点分析控制措施
9
3、跨越架搭设、拆除危险点分析控制措施
10
每处跨越点设置专职监护人
跨越110千伏线路:张家有 跨越35千伏线路:余庆康 跨越10千伏线路:黄清禄
跨越集中房屋群:齐陈义
每日开工前,根据工作任务、“四大措施”的要求结合当天工作内容和现场实际,开展危险点分析。 ㈤特殊季节施工安全措施
1、施工人员应配备雨衣、胶靴及防水手套等防雨用品;
2、现场施工时,必须注意行车安全,并对运输道路进行调查; 3、高空作业时,应在塔上采取防滑措施,如将脚钉、爬梯或塔身的个别角钢的泥水用干布擦净;
4、地锚埋设应根据雨季情况,相应增加埋深,并在雨后随时对其进行检查,确保安全施工;
更多内容请访问久久建筑网
5、雨季进行架线施工时,高空作业人员应配备必要的防雨、防滑、防坠落安全设施。
㈥特种作业施工安全措施
1、紧线施工落线伤人,措施;紧线段内展放余线人员必须与紧线工作负责人保持联系,缓慢释放余线。释放余线人员不得站在线下侧。
2、高处作业必须拴好安全带,检查作用人员精神面貌,精神面貌不好禁止高空作业。
3、断线用的倒链、临锚套、卡线器等工具使用前必须进行外观检查,严禁使用损伤超标、磨损严重或长期未保养的工器具。
㈦安全教育培训
1、作业人员在开工前应组织学习《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》、《重庆市电力公司输变电安全文明施工实施细则》(本次重点学习《重庆市电力公司输变电安全文明施工实施细则》的线路部分,其它相关法律法规选择重点条款学习)。
2、作业人员在开工前学习本工程的施工安全管理及风险控制方案、危险点及重要危险点控制措施及相关方案作业指导书。
3、需对施工安全工器具的使用方法及如何选择合格的施工安全工器具。
七 、技术措施
11
㈠施工作业技术要求
1、 进场前工作人员必须首先熟悉施工内容、运行设备及安装设备的情况。 2、 登高前必须检查登高工具是否保证完好,安全措施是否齐全。 3、 施工中应使用合格的接地线和工器具。
4、 应在工作的前一天,做好材料、工机具准备,使现场工作能按计划时间开工,保证足够的工作时
间。
更多内容请访问久久建筑网
5、 工作中严禁在施工现场高空抛物,乱扔东西,必须使用吊绳。 7、转运重物时应注意捆绑牢固,防止重物倾倒,并设专人统一指挥。
8、杆塔起立至梢部离地一米时,应停止牵引,重点检查一次起重设备、所有地锚及钢绳。若发现不正常情况,应放下重新调整后再继续起吊。
9、非施工人员不准进入施工现场。杆塔起吊过程中其下面严禁有人走动,施工人员均应在杆塔高度的1.2倍范围以外,若发现异常必须进入杆塔基础时,应停止牵引后再进入处理,处理完毕待人员撤出1.2倍范围以外后在继续牵引。
10、整体起吊必须一次立好,不得中途停下休息。 11、全体参加施工人员必须集中精力,听从同一指挥。
12
(三)施工(检修)作业质量目标和保证措施
1.质量控制目标:
(1)分项工程合格率100%; (2)分项工程优良率99%。 2.质量管理:
(1) 各安装程序严格执行国家和电力公司颁布的有关规程和规范要求。
(2) 根据设计要求,施工现场特点,对单元工程编写切实可行的作业指导书。并向作业人员进行全面技术交底,做到人人心中有数。
(3) 施工过程中,定期召开质量研讨会,总结经验,针对各项工序(特别是关键工序)预测可能出现的问题,做出防范保证措施。对工程中使用的原材料,设备使用前进行质量检验,检查其合格证、质保书和生产许可证,并按《110KV—500KV架空电力线路施工及验收规范》,2005版中的原材料及器材检验执行。
(4) 在施工过程中,定期组织各操作人员进行质量规范,质量规程及标准的学习,保证操作人员具有高度的质量意识,并严格执行
(5) 组织全员学习全面质量管理的基本知识,提高职工质量意识,努力提高全员的工作质量,
13
以工作质量保证工序质量,工序质量保证工程质量。使全员树立“质量为本”的思想。
(6) 1.4.8开工前,项目部组织全员结合图纸进行技术培训,认真学习《110~500KV架空送电线路施工及验收规范(2005版)》、《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(SDJ233-87)》,《工程施工图》,《工程质量管理制度》等要领及常范错误,并进行考核。
(7) 对特殊工种应进行严格的技术培训考核,取得相应的合格证,才能上岗工作,不合格者不能上岗。
(8) 搞好施工图会审,严格按施工图施工,积极参加建设单位组织的施工图会审,项目部收到施工图纸后,应认真熟悉和审阅图纸,了解设计意图及关键部分工艺质量要求,发现问题应及时向建设单位和设计单位提出,以便妥善处理,施工中坚持按图施工。
(9) 做好原材料的采购、检验、试验工作,按照GB/T19001:2000的标准,对本工程所使用的装置性材料的质量加以控制和检验,严格遵照国家标准的要求,指定专人负责检查和检验,拟定检验标准和配备合格的检验设备,对检验合格的产品进行标识,对不合格品按GB/T19001:2000标准进行处理。
(10) 严格工程的过程控制
①确保工程从合同签字到竣工验收整个过程的质量均处于受控状态。
②对于试验、焊接、液压等特殊过程,应派具有资格的操作者进行,并进行连续的过程参数监视、记录和控制。
③严格执行工程质量三级检查:班组自检、项目部复检、公司的专检三级检查制度。各级检查要有相应的检查记录和检查报告。
④各工序操作一经试点及监理工程师鉴定形成标准化操作程序后,项目部有关人员将会同QA及QC人员及监理、设计代表,对施工全过程随时、随机地进行有效的监测检查,以求在本工程建立一个严格的质量保证程序。
⑤施工过程中贯彻谁施工谁负责,不合格不交工的原则,坚持现场代表签证制度,未经签字不得进行下道工序施工,各施工班组应认真展开质量预控工作,防止质量通病。预防质量缺陷的发生。
⑥对各分部工程,各班组要进行工程质量自检、并有自检记录、自检报告交项目部、申请进行复检。项目部组织人员对工程进行复检,并有复检记录和复检报告,同时对分部工程质量进行等级评定,由项目部写出专检记录和专检报告并验收,合格后进入下一步分部工程施工。
八、事故应急预案
14
为了保证本工程现场人员在发生紧急情况和突发事件(故)时实施应急控制,使紧急情况造成的人员伤害、环境破坏或财产损失减小到最低限度,特制订本预案。
1、应急准备:
(1)、应急设施:设立应急联络电话:刘世伟、 李邨 ,配置:汽车、急救箱、担架、临时固定木板等应急设施。
(2)、事前措施:将应急电话告知每一个施工人员,并在现场醒目处设置应急联络电话号码和急救电话,每一施工点要配有对讲机或通信电话。 (3)、应急领导小组成员名单: 组 长:刘世伟 13708372609 副组长: 李邨 13983120399 成 员:杨伟平 13627696565 齐陈义 13452017298
张家有 13983657320 余庆康 13983199134 姜志丽 13594206107
2、应急措施:
(1)、发生意外伤害,现场人员应立即停止工作。
(2)、现场人员在做好自身防护后,迅速抢救受伤人员,针对受伤性质的不同,参照职工医院《事
15
故与急救》采取适宜的急救方法,同时拨打应急电话。
(3)、应急领导小组接到急救电话后,立即通知应急小组成员及车辆赶赴现场实施急救。
(4)、现场人员在抢救伤者的同时,要保护好事故现场,采取防范措施,防止事故扩大。
(5)、在对伤者实施现场急救后,根据伤情立即送即医院。
3、发生意外伤害的应急反应:
(1)、当发生重大及以上伤亡事故时,项目部应急小组接到报告后立即赶赴现场,亲临指挥抢救工作,同时按有关规定进行上报。
(2)、重伤事故:当发生重伤事故时,项目部应急小组接到报告后立即派人赶赴现场,实施抢救与调查,同时按有关规定进行上报。
(3)、当发生轻伤事故时,项目部应急小组立即实施急救与调查,同时向公司报告,公司根据情况决定派人前往参与协助调查。
4、产权单位的保护措施:
(1)、当发生意外时,项目部需第一时间通知产权单位(运行单位)事故发生地点、时间、事故原因及事故现场有关情况,防止事故扩大。
(2)、项目部应立刻上报相关领导及职能部门有关事故情况。
16