电缆导线一般安全载流量口诀与常数
http:///
一、口诀:10下五,100上二。2更多内容请访问久久建筑网
5、35百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、三界,70、95
两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半铜线升级算。
二、示例:1—10 16 2更多内容请访问久久建筑网
5、35 50 70、95 120以上
三、说明
10下五:指10mm以下载流量均为截面积的5倍。
100上二:指截面积100mm以上的载流量是截面的2倍。 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 2更多内容请访问久久建筑网
5、35四三界:指截面积25与35是四倍和三倍的分界。 70、95两倍半:指截面积70和95则是2.5倍。
穿管温度八、九折:指穿管敷设,包括槽板等。计算后打八折,
若温度超过25度打九折。若穿管、敷设(明暗兼有)
温度仍超过25度时,可直接打七折。
裸线加一半:指计算后再加一半。例16×4×1.5=96(A) 若高温则16×4×1.5×0.9=86.4(A)
铜线升级算:指按加一级铝线条件计算,例16mm铜线按25mm铝
线计算即可。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、估算口诀:二点五下乘九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,
双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。即2.5mm及以下载流量均为截面的9倍。4mm及以上导线倍数则逐次减一,即;4×8、6×7、10×6、16×更多内容请访问久久建筑网
5、25×4、35×3等等。