SY/GB/10.230 1/3
石家庄四药有限公司文件
目的:建立污水岗位设备维护保养操作程序,以保障设备正常运行。 适用范围:101车间
责任:本文件由101车间起草,质量保证部、技术部、101车间主任和生产管理负责人审核,质量管理负责人批准,101车间负责实施。
1 一般性维护和保养
1.1 每天保持仪器设备表面清洁,每周彻底清理一次各个设备尤其是死角,保证设备整洁,无油污、无灰尘、无杂物。
1.2 每天对仪器设备的零部件及功能进行检查,如有缺少或出现异常,应及时更换或修复。
1.3 运行过程中定时(如一个小时)检查设备、管线接口是否正常,阀门开启与否及开启大小是否符合要求,如有异常及时调整解决。
1.4 每天定时检查开启的设备,看运行是否正常,若出现杂音,及时停止运行并检修。
1.5 每天定时检查各监测数据是否在正常范围内,如不正常,应及时排查相关设备或系统存在的问题并解决。
2 具体领域的维护保养 2.1 值班室里仪器设备
2.1.1 通风厨里外保持清洁,器具整洁,试剂应存放在温湿度符合要求的环境中。
2.1.2 实验用器具应轻拿轻放以减少损耗;正确操作和放置以保持标准的参数不变,防止系统紊乱。
2.1.3 氨氮检测仪和COD检测仪使用环境:温度应在5-40℃,湿度小于85﹪.
SY/GB/10.230
2/3
以确保仪器健康运转并做出符实的数据。
2.2 现场设备
2.2.1 格栅设置成自动运行,每2小时运行10分钟,及时阻拦较大垃圾,防止垃圾流过及堵塞水泵和管道。
2.2.2 随时查看集水池和调节池的高低液位浮球是否正常发挥作用,否则及时检修更换。避免因浮球的问题而导致液位过高,污水外流;或液位过低,造成水泵空转而损坏。
2.2.3 定时查看曝气情况,保证各水池曝气均匀,不出现明显翻滚现象,各曝气阀门开到3-5格,符合工作要求。如曝气异常,及时调整。
2.2.4 调节池流量平时应不超过100m3/h。防治因水量过大,给生物接触氧化池和曝气系统带来过大压力。
2.2.5 水泵正常运转时声音微弱,若有明显杂音或明显震动,应及时检修,防治带病工作。
2.2.6 事故应急池平时应处于排空状态,以备不时之需。
2.3 风机房设备
2.3.1 保持两面窗户开启状态,利于散热和室内外压力平衡.防止设备温度过高而减损寿命。
2.3.2 风机工作累计600-700个小时更换一次齿轮油;工作累计100-150小时加注一次润滑油.
2.3.3 若因意外停电或其他原因而导致风机停止运行后,应先打开放空阀,再设备电源,待设备启动后,再缓慢关闭放空阀(禁止先关闭放空阀再启动设备,因为这样会使风机直接给污水池送风,导致压力过大而可能损坏设备),关闭过程中使压力表不超过0.05MP。
2.3.4 鼓风机过滤网每周手动拆下清理一次. 确保无粉尘及杂物堵塞网孔。
2.3.5 随时检查风机皮带是否符合正常运转需要,如有损坏,按相同规格型号的及时更换;检查螺丝,保证紧固;查看油箱和轴承有关部位,保证不漏油。
2.4 脱泥机房设备
2.4.1 脱泥机上有41个轴承,每月检查一次,如需要及时加注润滑油。
2.4.2 反冲洗机,脱泥机上的电动机等每月检查一次,如需要及时加注齿轮油。
2.4.3 脱泥机每次用完之后,用反冲洗泵仔细进行清洗,保证无泥浆,泥饼和其他垃圾等残留,保证无明显异味。如需要,可以通过搅拌机加药泵向反冲洗机加入清洁剂对脱泥机做除臭处理。
2.4.4 搅拌桶要保持清洁,内部无明显灰尘颗粒,以防堵塞计量泵和管道。
SY/GB/10.230 3/3
2.4.5 计量泵使用前要加注220#蜗轮蜗杆油或50#齿轮油;开机前要保证出口管路畅通(即阀门全开),停止使用时要先关闭计量泵后再关闭阀门,防止憋坏计量泵。
2.5 除臭室
2.5.1 设备保持干净整洁,不被杂物覆盖。
2.5.2 因为设备在全天候运转,且无备用,要保持电机良好的散热状态;随时巡检,如有杂音,及时排查问题并解决。
2.6 配电室
2.6.1 保持线路整齐,无裸露;防罩盖齐全。
2.6.2 保持两面窗户全关闭状态,房间内干燥洁净。
2.6.3 不允许随意私自接拉电线,非专业人员不准私自改变线路接头及走向。 3 以上每次检修及保养都要认真填写《设备检修保养记录》。
4 本文件由101车间负责解释
附:
SY/ZB/10.230.01《设备检修保养记录》
历次修订记录
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。