导线线径与电流规格

 
导线线径与电流规格

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明:


1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.

如果有误,还请您写明正确的导线线径与电流的关系,谢谢,学习中

一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

120

倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5

2.5

电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238

300

口诀一:

十下五;百上二;二五三五四三界;

七零九五两倍半;穿管温度八九折;

铜线升级算;裸线加一半

说明:

十下五就是十以下乘以五;

百上二就是百以上乘以二;

二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;

七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;

穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以

零点八或零点九;

铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在

二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.

裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安

全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没

有问题,也能保证安全!


二.空气开关

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、

失压等

情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保

护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16

、 C2更多内容请访问久久建筑网
5、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流

,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热

水器要用C40的空开。

三.地线

接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地

,比如三

相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使

外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所

有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。


导线截面与载流量计算口诀* {) Q4 E7 H D' ?( ?4 Z9 R. \* g

8 M( X0 ^! {0 r2 L8 N

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。 4 N% t' q9 M) S# x

条件有变加折算,高温九折铜升级。 ' q/ A9 l$ \ U. H

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而

是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 9 Y5

C" y1 d6 C7 b3 B

二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其

载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及

以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6

×7、10×6、16×更多内容请访问久久建筑网
5、25×4。 0 |; M& q+ C; A% b! ? p/ _ w6 z

2 r( D* ? j; J& N& X8 h- I

"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,

即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系

变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3

倍;9更多内容请访问久久建筑网
5、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 : ]- Y7 H. I' w8

L+ e3 Y" @2 I

; _2 S% d6 Q$ ~3 N# \* F" D

"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃

的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可

按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,

它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的

载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。