电缆标注详解

 
电缆标注详解

2电力电缆型号各部分的代号及其含义

1.绝缘种类:V代表聚氯乙烯;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。

2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

3.内护层:V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。

4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。


5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。

6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙烯护套;3聚乙烯护套。

7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。

充油电缆型号及产品表示方法

充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构 从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列 次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、 铜带径向加强、无铠装、聚氯乙烯护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为

1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带 纵向加强。

2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。

3.外被层:1纤维层;2聚氯乙烯护套;3聚乙烯护套。

3常见耐火电缆型号介绍及用途说明

控制电缆

适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。


1概述

使用特性

额定电压:U0/U为450/750V。

导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。

电缆的推荐允许弯曲半径如下:

无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;

铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;

屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制

代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等[1]

产品说明

执行标准:GB/T 9330-2008。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。

型号产品名称电压V 芯数截面 mm2 主要适用范围

KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10 敷

矿用控制电缆

设在室内,电缆沟、管道等固定场合

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合


ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合 ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合[2]

耐高温控制电缆(KFF电缆)适用于交流额定电压300/500及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

使用特性:工作温度:长期使用200℃

短期使用1000℃ 90分钟[3]

价格

控制电缆价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。

控制电缆的成本价格计算

平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+铠装的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费

电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润

制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)

固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用

4性能区别

性能特点 1. 直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km ,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。

2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。

4.工作电容:平均值 52±2nF/km

5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

性能区别

电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。

(一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。

(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。

(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。

(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。

由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。

从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。[4]


实例:

ZR-BV-3X4-PC25-CC/WC:

ZR—BV合起来就是阻燃型的铜塑线 PVC25:聚氯乙烯绝缘截面25M^2 CC/WC暗敷设在顶棚/暗敷设在墙内 (CC:暗敷设在顶棚内WC:暗敷设在墙内)

ZR-BV-3X6 PC25 /WC CC:

阻燃聚氯乙烯铜线 3根6平方的线穿入pc25线管 FC--地板内暗敷WC--墙内暗敷CC--顶板内暗敷

GS201 AC-C16/0.03,GS201 AC-C20/0.03,剩余电流动作保护器

ZR-YJV-5*16

表示绝缘为交联聚乙烯,阻燃,5芯,每芯16mm2。信息价里一般提供的是YJV-5*16(交联聚氯乙烯绝缘)的电缆价格,你以YJV-5*16的价格(当前价71.58元/m)为基价,阻燃加2%,即可。(耐火的NH-YJV\5*16另有价格,当前价是94.54元/m)。

TPS C40

可用于雷击区域的LPZ 1-2区域或更高界面,一般用于建筑物的分配电箱或用于UPS进线端为第二级(C)过压保护器。

YJV-1KV 3x25+2X16 SC50 CT/WC是什么意思

额定电压1KV3*25+2*16平方毫米交联电缆沿桥架或穿DN50钢管沿墙暗敷。

PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色)3项线(火线):A项(黄)B项(绿)C项(红)KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位...

电气系统图YJV-0.6/1.0KV 3X25+2X16 SC50 WC CC是什么意思

YJV是电缆型号

0.6/1.0KV是电缆耐压等级,其中0.6是相电压,1.0是线电压

3*25+2*16是五心电缆,3根相线是25平方mm,1根地线1根零线是16平方mm

SC50是穿管管径为50

WC是沿墙敷设