第13章 管路系统和消声隔振
重点: 空调水系统
2015/9/23 1
空调水系统主要内容
http:///
一、概述 二、水系统的分类 三、一次泵水系统 百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、二次泵水系统 五、冷却水系统 六、空调凝结水系统(重力作用\集中排放)
2015/9/23
2
http:///
一、概述
? 全水系统、空气-水系统、全空气系统必备。
? 包括冷却水系统和冷冻水系统 ? 冷冻水系统是连接冷热源与空气处理设备的环
节(冬季时为热水)
? 冷冻水系统对系统性能起决定性作用,对系统
能耗有重要影响
? ?
2015/9/23
冷冻水系统的输配用电占动力用电的约12%~24%
冬季热水输配用电占动力用电的约20%~25%
3
空调水系统的基本组成
? 水泵
? 管道
? 定压设备
? 阀门 ? 换热器 ? 除污器
2015/9/23
4
冷却水系统的基本组成
冷却水泵 冷却塔 管道 阀门
2015/9/23
5
二、水系统的分类
按系统内各处的水压是否相互作用,分 为直连和间连系统
在直连中,按泵的作用范围和组数分为 一次泵和二次泵系统 按冷热水供回水管的数量分为两管制和 四管制系统 按系统中参与流动的水是否与大气接触, 分为开式和闭式系统
2015/9/23 6
直连与间连系统
当系统太大,不便于运行调节时;或当 系统太高,下部设备的承压存在问题时, 通常不将所有的设备直接连在一起,而 是通过换热器将二者的水压力分隔开, 前者为直连系统,后者为间连系统 思考:什么情况会出现承压问题而需要 采用间连方式?
2015/9/23
7
水系统的承压
? 水系统的最大压力点:
水泵出口
停止运行:hA=ho ? 正常运行: hA=ho+ Hpump-v2/2g ? 起动瞬间: hA=ho+ Hpump
?
水泵全压
2015/9/23 8
水系统的承压
可能出问题
? 水系统中常用设备的承压能力
?
蒸发器、冷凝器:国产,100mh2O;进口, 可能出问题 加强型,可达200m ? 风机盘管: 100m水柱,175m水柱两种 ? 管材:低压250m,高压10000m ? 阀门:低压160m,高压10000m
结论:当系统较高时,制冷和空调设备有可能出现 承压不够的问题
2015/9/23 9
水系统的承压
?解决高层建筑水系统承压问题的办法
? ?
?
高低区空调系统分开(需具备相应的条件) 冷源置于顶层(对下部的盘管和空调箱仍可 能出现问题) 高低区共用冷源,水系统分开—使用板式换 热器(即间连系统) 被广泛采用的是间连系统方式
2015/9/23
10
板式换热器
2015/9/23
11
水系统的定压
? 定压点
压力 可能 波动
2015/9/23 12
水系统的定压
?定压方式
?
? ?
膨胀水箱:四管制系统冷、热水膨胀 水箱需分开设置 气体定压罐 补水泵
2015/9/23
13
两管制与四管制系统
传统的两管制 系统
夏季管中走 冷水 ? 冬季管中走 热水 ? 过
渡季切换
?
2015/9/23
14
四水管系统
2015/9/23
15
三水管系统
2015/9/23
16
开式系统与闭式系统
喷水室系统均为开式系统,表面式换热 器系统一般为闭式系统 开式系统的自由液面即为定压面,闭式 系统需要定压装置
2015/9/23
17
开式系统(1)
2015/9/23
18
开式系统(2)
2015/9/23
19
三、一次泵水系统
主要确定:水泵的流量与扬程 分类: 一次泵定流量系统 一次泵变流量系统
关键:一次泵系统的控制策略
2015/9/23 20
一次泵系统的流量与扬程
三通阀
流量由设计的 温差(通常为 5℃)和制冷/ 热量确定 扬程包括设计 流量下各部分 的阻力
FCU
集水缸
分水缸
冷水机组
2015/9/23 21
一次泵定流量系统(CWV)
? 用户侧总供水流量不可
三通阀
FCU
调节,输配耗电基本不 变 ? 用户采用三通阀调节所 需流量 ? 流量的变化采用台数控 制(所以不象CAV那 样完全不调节)
? ?
集水缸
分水缸
泵与冷水机组联锁 泵和冷水机组不停,输 配能耗基本不变
冷水机组
22
2015/9/23
一次泵变水量系统(VWV)
2015/9/23
23
一次泵变水量系统
2015/9/23
24
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、二次泵系统
一次泵仅负责冷机部分的阻力,用户侧 的阻力由另外一组泵承担的系统称为二 次泵系统
2015/9/23
25
二次泵定流量(CWV)系统
三通阀
? 二次泵定流量,
FCU
用户侧总供水 流量基本不变 ? 部分负荷时可 以停部分一次 泵,冷水机组 联锁启停,从 而改变用户侧 供水温度
2015/9/23
集水缸
分水缸
冷水机组
26
二次泵变流量(VWV)系统
? 部分负荷时,用户侧总供水量减少,输
配电耗减少 ? 用户采用二通阀调节所需流量
2015/9/23
27
二次泵变水量系统
(二次泵变台数控制)
? 部分负荷时,用户
侧总供水量减少, 输配电耗减少 ? 用户采用二通阀调 节所需流量 ? 两种调节方式
? ?
二次泵变台数控制 二次泵变频控制
2015/9/23
28
二级泵变水量系统
(二次泵变频控制)
2015/9/23
29
变水量系统的控制
? 用户流量的控制
?
?
用户侧压差控制:保证用户侧进出口压差不变,以 保证各用户的水力平衡 用户侧总供水流量控制:在部分负荷时节省输配能 耗
? 冷水机组控制:冷水机组出水温度保持
不变;制冷水机与一次泵联锁运行,保 证制冷水机流量;在部分负荷时改变冷 机运行台数
2015/9/23 30
二次泵VWV系统
? 二次泵台数控制 ? 二次泵变速控制 ? 二次泵台数+变速控制(变速泵+定速泵)
2015/9/23
31
二次泵变水量系统
(二次泵变台数控制)
? http:///
一、二次泵串
联运行,一次 泵克服冷水机 组阻力,二次 泵克服用户侧 阻力 ? 二次泵的旁通 管按一台泵的 流量设计
2015/9/23 32
二次泵
VWV系统的控制策略
(二次泵运行台数控制)
? 末端用户 ? 室内恒温器控制二通阀 ? 用户侧 ? 用户侧压差控制:测量压差,控制压差旁通阀 ? 用户侧流量控制:
?
改变二次泵旁通管流量,测量压差及压差旁通阀位控制二 次泵启停,
? 冷水机组 ? 供水温度不变 ? 冷量控制(不采用回水温度控制) ? 测量旁通管水量比例
2015/9/23 33
二次泵系统泵台数控制:
一次泵流量控制,二次泵压差
控制
流量计
2015/9/23
34
二级泵系统泵台数控制:
一次泵冷量控制,二次泵流量控制
2015/9/23
35
二次泵为什么节省输配能耗
?根据用户侧的冷量改变二次泵的台
数或转速进行调节,节省了二次泵 的输送能耗 ?部分负荷时,冷水机组的水流量大 于用户侧,多出部分流量经过旁通 管分流。这部分流量输配耗能小, 二次泵系统小于一次泵系统。
2015/9/23 36
二级泵VWV系统的控制策略
(二次泵变频控制)
? 末端用户 ? 室内恒温器控制二通阀
? 用户侧 ? 用户侧压差、流量控制:二次泵变频保证压 差不变 ? 冷水机组 ? 供水温度不变 ? 测量冷量,控制冷水机组运行台数 ? 测量旁通管流量比例,控制冷水机组运行台 数
2015/9/23 37
二级泵VWV系统的控制策略
(二次泵变速+定速控制)
?为节约初投资,很多系统只采用一
台变频泵,其余均用定速泵,是一 种变形的变频调节方案
2015/9/23
38
不同水系统输配能耗比较
1. CWV 2.二通阀+定速泵3. 台数控制 4. 5. 不同变速方式
2015/9/23 39
二级泵VWV系统的其它控制策略
(二次泵变速控制)
? 变速控制二次泵系统存在更好的控制策略
?
?
不控制用户侧供回水压差,但需注意水力平 衡 可以在一定范围内改变供、回水温度
2015/9/23
40
五、冷却水系统
冷却塔与冷水机组一一对应设置,联锁启停
2015/9/23
41
本章主要掌握: 水系统的定压方式 及其设备选型计算
重点:膨胀水箱的作用及设计计算
2015/9/23
42
膨胀水箱的作用
1.系统定压。如系统缺水,即压力降低时, 膨胀水箱就会自动向系统补水。反之, 如系统压力增大(比如说水的体积膨胀) 时,膨胀水箱可自动排除多余的水量, 直至压力保持平衡为止。
2.排除系统内的空气。
2015/9/23
43
膨胀水箱的定压作用
闭式膨胀水箱一般叫做定压罐,而膨胀水箱一 般都指开式的水箱。都有膨胀和定压的作用。 闭式膨胀定压罐的控制可以有两种方式,一般 常用的是压力控制。也可用水位控制,但不如 用压力简单。 系统的定压作用:无论是采暖还是空调,水循 环系统都是闭式的,系统需要一个恒压点,也 就是定压系统的定压点。 定压点压力的高低要
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。