故照明、疏散指示标志、 电动的防火门窗、卷帘、自动灭火装臵的消防控 制室等)在火灾时连续供电,除设有常用电源以 外,还应有备用电源: 1.两个独立电源,分别不同母线供电; 2.两个区域变电站(电压35千伏及以上),分别 不同母线供电; 3.一个城市电网电源和一个设有自备发电设备。 排烟的消防用电设备的两个电源或两回路线路, 应在最末一级配电箱处在10秒以内自动切换。自 备发电设备,应设自动启动装臵。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。