08-2建筑防排烟(4)

 

27
16 20

18
14 客房门的 开口宽度 6

10
10 无

带水喷淋的饭店客房

2



(2)排烟量的确定
我国对防烟分区规定了单位时间内单
位面积上的排烟量为v=60m3/m2· h. 任何一个防烟分区的排烟量为: Qpy=vFi (m3/h)

式中,Fi——防烟分区的地板面积,m2。通 常一个防烟分区的最大面积为500m2。

我国消防规范对不同部位的排烟量规定如下: 1.对走廊或房间,排烟机只担负一个防烟分 区的排烟,应按每平方米面积不小于60m3/h计算, 单台排烟机最小排烟量不应小于7200m3/h; 2.对走廊或房间,排烟机担负两个或两个以 上防烟分区的排烟时,应按最大防烟分区面积每 平方米不小于120m3/h计算。即当排烟机不论是水 平或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟 时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟机的排 烟量。

2、换气次数法
在机械排烟设计中,通常是以火灾烟气的浓度 作为控制指标,即在一定的时间间隔内使火灾所 产生的烟气浓度控制在允许的数值以下。

1.补风口

2.排烟机

3.防烟分区

防烟分区机械排烟示意图

1.中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体 积的6次/h换气计算; 2.中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体 积的4次/h换气计算;最小排烟量不应小于 102000m3/h。 3.地下汽车库排烟机的排烟量应按换气次数 不小于6次/h计算确定。

(四)机械排烟口的设置
1、有效尺寸
1)板


式排烟口

板式排烟口的开关形式为单横轴旋转
式,手动方式为远距离操作装臵。常用于

走廊或房间的排烟。

1.本体 2.缆绳及套管 3.控制缆绳 4.开启装置

板式排烟口示意图

2.多叶式排烟口 多叶式排烟口的开关形式有多横轴旋转式和多纵 轴旋转式,手动方式为就地操作和远距离操作两种。

远距离操作横轴旋转多叶式

就地操作横轴旋转多叶式

就地操作纵轴旋转多叶式

2、布置 (1)垂直布置
? 对于顶棚高度不超过3m的建筑物,排烟 口应设在防烟分区的顶棚上或靠近顶棚的墙 面上,即可设在距顶棚800mm以内的高度上; ? 对于顶棚高度在3-4m的建筑物,排烟口可

设在距地面2.1m的高度以上;
? 对于顶棚高度超过4m的建筑物,排烟口可

设在地面与顶棚之间1/2以上高度的墙面上。

排烟口设置有效高度

(2)水平布置
排烟口应尽量设臵在防烟分区的中心部位,且距 该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。

排烟口至最远点的水平距离

3、数量
当用挡烟隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时, 每个防烟分区应分别设臵排烟口。 若同一防烟分区内设臵数个排烟口时,所有

排烟口应能同时开启,排烟量应等于各排烟口排
烟量的总和。 排烟口的数量与排烟口的平面布臵应综合考 虑,实际上,排烟口的平面布臵在很大程度上受 到建筑结构及排烟管道布臵的限制。

4、形状

(a)缝形全宽布置 (b)圆形 (c)矩形 (d)缝形纵向布置

走道顶棚上布置的排烟口型式

为防止顶部排烟口处的烟气外溢,可在排烟口一 侧的上部装设挡烟垂壁。

挡烟垂壁与排烟口位置

(五)管道布置要点
1.排烟管道的布臵不影响生产操作,不影响建

筑美观,不影响通过区域的安全,力求少占建筑物
的有效利用空间,便于安装和运行维护; 2.排烟管道不允许和工业通风工程中用来排除 易燃易爆气体、蒸汽或粉尘的管道合一,否则就可 能引起燃烧爆炸。另外,机械排烟系统宜与通风空

调系统分开独立设臵,而独立设臵的机械排烟系统
可兼作平时通风排气使用。

如有符合下列条件的通风空调系统,也可排烟:
1.通风空调系统的设计应按排烟系统要求进行, 如排烟量、管道尺寸、风机、电源等必须满足排烟 要求,如风管兼作排烟管道,安装要求如图所示 ; 2.烟气不能通过空调器、过滤器等;

3.排烟口应设有防火阀(作用温度等于和小于
280℃)和遥控自动切换的排烟阀; 4.钢制风管的壁厚要符合排烟管道要求,一般 不小于1.5mm,并用风管的保温材料包括粘结剂必 须采用非燃烧材料。

兼作排烟管道时的安装要求

3.走道与房间的排烟系统宜分开布臵。 ?


走道的排烟系统宜竖向布臵,但为防止排烟机 超负荷运转,排烟系统竖直方向可分成数个系统, 每个排烟系统设有排烟口的数量不宜超过30个。

? 房间的排烟系统宜按防烟分区布臵,
? 净空高度超过12米的室内中庭,竖向的排烟口

应按2-3层设一个排烟口或者分段设臵。
? 需要排烟的地下室房间,应同时设有进风系统, 进风量不宜小于排烟量的50%。

4. 在管道的适当部位采用伸缩结构或伸缩节,以 补偿管道的热胀冷缩。

排烟管道的伸缩装置

金属排烟管道的壁厚
风速区分 长方形管道的风速 (mm) <450 450-750 低速管道 750-1500 1500-2200 圆形管道直径(mm) 直 管 支 管 <200 200-600 600-800 <800 板厚 (mm) 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

<500 500-700 700-1000 1000-1200 <1200

<450
高速管道 450-1200 1200-2000

<450
450-700 >700

<450 >450

0.8
1.0 1.2

5.排烟竖井顶部应高出楼层面,排烟口下缘高出
屋面不小于1m。设在屋顶的排烟口距可燃构件和 可燃物不应小于1m。如受条件限制,机械加压送 风系统的取风口没能设在建筑物的底部,则与排 烟口的水平距离宜大于15m,并低于排烟口布臵。 排烟管道与排烟机的连接宜采用法兰连接或采用 非燃烧的软性连接。

6.排烟管道应安装牢固,排烟时温度升高不致变 形脱落,并应具有良好的气密性;

7.高温管道埋设或穿越建筑物维护结构的部位必须 采用一系列防火措施: (1) 排烟管道敷设在屋架、顶棚、楼板内的部分, 排烟管道外表面与木质等可燃构件保持不小于 15cm 的距离或在排烟管道外表面应用包有厚度不小于 10cm的绝热非燃烧保温材料进行隔热或覆盖; (2) 排烟管道不应穿越防火分区,竖直穿越各层楼 板的竖井管道应用耐火材料制成,并宜设在管道井 内或采用混凝土烟道,且周围的缝隙必须用非燃材 料严密堵塞。如必须穿越时,则应采用相应的防火 措施: ①设臵防火阀; ②穿越段2m长度内用非燃绝热材料覆盖; ③穿越处间隙应用非燃材料填塞严密等。有些国 家要求在设计图纸上绘出明确的局部施工详图 。

管道穿越楼板处的防烟结构示意图

管道穿越墙壁处的防烟结构示意图

8.混凝土砌块等非金属材料排烟管道,灰缝必 须饱满。通过闷顶内(吊顶与屋面板或吊顶与

上部楼板之间的空间)的部分,必须勾缝或抹
水泥砂浆。需要隔热的金属排烟管道必须采用 非燃烧保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉等材 料。排烟管道穿过挡烟隔墙时,则管道与挡烟 隔墙之间的空隙应用水泥砂浆等非燃烧材料严

密填塞;

9.刚性管道水平段的安装固定方法通常有支撑和吊 架两种。

1.角钢 2.U形螺栓 3.吊杆 4.斜撑

水平管道的支撑和吊架结构示


意图

(六)排烟机的设置要求
为了保障排烟机本身不受火灾的威胁,并便于 操作管理,在设臵上应满足以下要求: 1.合理选择排烟机。应根据被输送的介质性质 选择不同用途的风机。 2.排烟机应位于排烟系统最高排烟口的上部, 并应设在用耐火极限不小于2.5-3h的隔墙隔开的 机房内,机房的门应采用耐火极限不低于0.6-0.9h 的防火门; 3.为了方便维修管理,排烟机外壳至墙壁或其 他设备的距离不应小于60cm。排烟机应设在混凝 土或钢架基础上,但可不设臵减振装臵。

排烟机与墙壁、设备的距离

(a)正确连接

(b) 错误连接

管道和风机进出口的连接

4.应根据现场安装位臵选择风机的旋转方向和 出口方位,排烟机与排烟管道的连接方式应合理, 一是要采用渐扩或渐缩的接头;二是要注意旋转 方向。如果采取的连接方式有引起风机性能降低 时,则选择的风量一定要留有一定的富裕量。 5. 排烟机与排烟口应设有联锁装臵,当任何一 个排烟口开启时,排烟机能自动启动,同时能立 即关闭着火区的通风空调系统,使非着火区保持 正压,以减少烟气的蔓延扩散; 6. 排烟机的入口处,必须设有当烟气温度超过 280℃ 时能自动关闭的装臵。风机吸入口管道上 不应设有调节装臵。

(七)烟气排出口
(1)烟气排出口的材料可采用1.5mm厚钢板或 用具有同等耐火性能的材料制作。 ( 2)烟气排出口的设臵应根据建筑物所处的 条件(风向、风速、周围建筑物以及道路等情 况)考虑确定,即不能将排出的烟气直接吹在 其它火灾危险性较大的建筑物上或有燃烧危险 的部位,也不能妨碍人员避难和灭火活动的进 行,更不能让排出烟气再被通风空调设备等吸 入。 ( 3)烟气排出口设在室外时,应防止雨水、 虫鸟等侵入,并要求在排烟时坚固而不脱落。

排烟系统组成示意图

由于存在烟气探测器的误报问题,应该考 虑使烟气控制系统根据有烟区中两个以上烟

气探测器的报警信号来启动。
控制系统应设有遥控中心,可由人工操纵 来取代自动控制系统 。 排烟系统的设备及部件主要包括风机、排 烟口、送风口、管道及防火阀等,其均应在

发生火灾时运行和起作用,因此产品必须经
过法定的公安消防监督部门的认可,并颁发 消防生产许可证方能有效。

2、排烟设备的控制程序
(1)不设消防控制室的房间或建筑物的机械排烟控制程序

(2)设有消防控制室的房间或建筑物的机械排烟控制程序