接,宜采用法兰连接,或 采用不燃烧的软性连接; 需要隔热的金属排烟道,必须采用不燃保温 材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。
烟气排出口
? ?
5) 烟气排出口的材料,可采用1.5㎜厚钢板或用 具有同等耐火性能的材料制作; 烟气排出口的位臵,应根据建筑物所处的条件(风 向、风速、周围建筑物以及道路等情况)考虑确定, 既不能将排出的烟气直接吹在其他火灾危险性较 大的建筑物上,也不能妨碍人员避难和灭火行动 的进行,更不能让排出烟气再被通风或空调设备 吸入,此外,必须避开有燃烧危险的部位。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、中庭排烟 1. 中庭的定义
中庭又称为中厅,在建筑上的定义为“有数 层高的竖井空间,竖井上有屋顶,竖井周 围的大部分为建筑物所包围的一种建筑空 间。” 即通过两层或多层楼,且顶部封闭的被周围 建筑包围的一个共享空间。
2. 中庭机械排烟量
? ? ?
中庭机械排烟量按其容积的换气次数确定。 1) 当中庭容积小于17000m3时,其排烟量按其体 积的6次/h换气量计算。 2) 当中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体 积的4次/h换气量计算,且排烟量不应小于 102000m3/h。
3. 中庭机械排烟的气流组织
排烟风机
?
中庭机械排烟口应设在 中庭的顶棚上,或设在 紧靠中庭顶部的集烟区, 如图所示。排烟口的最 低标高,应设在中庭最 高部分门洞的上端,当 中庭较低部位靠自然进 风有困难时,可采用机 械补风,补风量不宜小 于排烟量的50%。
办公
裙房
五、 加压防烟送风系统 (一)加压送风系统的设置及方式
? ?
?
?
?
1. 加压送风系统的设臵 1) 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯 间前室或合用前室。 2) 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自 然排烟条件的前室 3) 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防 电梯前室或合用室,当裙房以上部分利用可开启 外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条 件时,其前室或合用前室应设臵局部机械加压送 风系统。 4) 封闭避难层。
2. 加压送风系统的方式
六、防排烟系统的设备部件
? ? ?
防排烟系统装臵的目的是当建筑物着火时,保障 人们安全疏散及防止火灾进一步蔓延。 防排烟系统的设备及部件主要包括: 防火阀、排烟阀(口)、压差自动调节阀、余压阀 及专用排烟轴流风机、自动排烟窗等。
第二节 通风空调系统与防排烟 系统的兼用
http:///
一、 通风空调系统与防排烟系统兼用的优点
?
?
兼用可充分利用通风空调系统的管道和设备,节省建 设费用,减少占用空间。因此,兼用将提高建筑物的有效 利用率和提高空间净高。 兼用
可提高系统的可靠性。防排烟系统是防灾专用系 统,只有在火情发生时投入运转,平时仅维持一年一度的 检修。有的建筑物投入使用后,其防排烟系统就没有运行 过,导致各种事故的发生。防排烟系统不仅发挥不了作用, 还可能导致火灾的蔓延。兼用系统平时按空调通风工况运 行,在火灾发生时,通过必要的切换装臵转换为排烟工况。 除必要的检修外,系统始终处于运行状态,因此,与单纯 的防排烟系统相比,提高了系统的可靠性。
二、 通风空调系统与防排烟系统兼用的可能性
?
通风空调系统多种多样,并非所有的系统都 能转化为防排烟工况,必须从分析系统本身的特 性入手,探讨其兼用的可能性以及对兼用的制约 因素。
1. 几种典型空调系统实现兼用的可能性
? ?
?
?
1) 普通集中式空调系统 普通集中式空调系统换气次数一般为6~12次/h。若假设 顶棚高2.4~3.0m,则输送风量为0.24~0.60m3 / (min· ㎡)。我国目前的排烟量标准为1.0 m3 /(min· ㎡)。 从输送风量的能力来说,普通集中式空调系统可以承担占 空调面积1/4~3/5区域的排烟。 一般空调干管内风速为6~8m/s,而排烟管道内的风速可 以达到空调风道内的风速的2倍以上,只要不超过20m/s即 可。 因此,仅从风道面积而言,普通空调管道尺寸完全可以满 足排烟量的要求。
2) 风机盘管系统
单纯的风机盘管系统,由于不设风道,无法用于 排烟。而风机盘管加独立新风系统,有输送新风的 风道。 以客房为例,其新风量一般为2.0~2.5次 /h,若考虑房间净高2.8m,则新风量为0.09~0.12 m3/(min· ㎡),占标准排烟量的9%~12%,即新风系 统可承担空调面积的9%~12%区域的排烟,利用价值 不高。
3) 变风量系统
变风量机构处于变风量系统风道内,控制装 臵耐热性能差,火灾时容易受损害。故该系统不 能用于排烟。由于该系统不会用在走廊、前室等 疏散通道上,因此也不能用于加压送风,故不考 虑变风量系统与防排烟系统兼用。
4) 通风系统实现兼用的可能性
通风系统换气次数一般均较空调系统大。卫生间等 场所的换气仅为自身空间的小风量换气,用于排 烟的价值不大。 可是厨房、车库等换气要求输送的风量相当大,用 于排烟的价值就比较大。 此外,通风系统简单,大多为排风系统,这与排烟 系统是类似的,仅在耐热性能上差异大。 如果均按排烟要求采用耐热材料与耐热措施,则排 烟系统与排风系统完全可以兼用。
(三) 通风空调系统与防排烟系统兼用的方式 1. 通风空调系统与排烟系统兼用 ? 1) 对于诸如影剧院、演播厅、会议厅等大空间
RA d SA b
e
排风机 c
送风机 a
(a) 平时 EA b d EA
空调处理机组
e
排风机 c
排风机 a
空调处理机组 (b) 火灾时
?
2)一般的厨房排气系统
a 兼用风机 排气罩 b 排烟口
?
3) 地下车库排风系统
a 下部排风口 排风机 兼排烟风机 上部排风口
2. 通风空调系统与防烟系统兼用
?
1) 利用送风系统加压方式
e 空调处理机组 d c b a 火灾层
回风机
?
2) 利用楼梯间加压系统送风方式
正压风机 h g f e
d c b a
? ?
部分兼用形式没有充分利用通风空调系统资源, 投资较高。 全兼用形式充分利用通风空调系统资源,投资节 省,但必须解决风量与排烟量不一致时的阻力问 题。
第3节 通风空调系统的防火
一.防止通风空调管道自身起火 的主要措施有:
?
? ?
?
(1)通风空调系统的管道等,应采用不燃性材料制 作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用 难燃材料制作; (2)管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应 采用不燃材料或难燃材料; (3)穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围 内应采用不燃材料及其粘结剂; (4)风管内设有电加热时,风机应与电加热器连锁。 电加热器前后各800mm 范围内的风管和穿过设有 火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温 材料。
? ? ? ? ?
二.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设防 火阀: (1)管道穿越防火分区的隔墙处 (2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险 性大的房间隔墙和楼板处 (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 (4)穿越变形缝的两侧 上述部位的防火阀,当火灾中其温度达到70度(或 72度)时自动关闭。
?
第4节 防排烟方式的选择
(一)防排烟方式的选取原则
1、考虑是否能基本满足防排烟的要求 2、力求节约。 根据我国当前的经济技术水
平和设备生产现状,我国现阶段对防排烟方式 选择的倾向性意见是: ?凡是能利用外窗等实现自然排烟的部位就 应尽可能地采用自然排烟方式。 ?只有在那些要求高或根据建筑物的走向和 当地气象条件计算出的自然排烟极限高度 低于建筑物的高度时,才采用适当的机械 防排烟方式。
(二)防烟方式
1、密闭防烟
密闭防烟的基本原理主要是指耐火性和密闭性都
较好的房间,当发生火灾时,人员很快疏散出来,立
即关闭房间防火门,并对进出房间的气流加以控制, 将着火房间封闭起来,杜绝新鲜空气流入,使之缺氧 窒息而自行熄灭,从而达到防烟灭火的目的。 设臵密闭防烟设施的部位一般为防火分区容易划
分得很小的住宅卧室、旅馆客房等面积较小的房间,
并优先采用在容易发生火灾的房间。
房间围护结构的密闭性能一般
要求做到:
1)房间的顶棚、楼板与墙壁的交角接缝处,不
应有缝隙。
2)在采暖、通风空调等各种管道穿越墙壁和楼
板时,在管道外围与墙壁、楼板孔洞之间的空隙处应
用非燃烧材料填塞严密。 3)各种管道不得已,非穿越不可时,除了管道 本身要采取一系列防火防烟措施外,在穿越处的间隙 尤其要注意用非燃材料填塞严密。
2、机械防烟
在建筑物发生火灾时,对着火区以外的区域,
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。