第5节 机械防烟系统设计
(一)加压送风量的计算
机械防烟系统应同时满足的两个指标:
? 使所有关门的直接加压或间接加压的楼梯间 及其前室内的正压值保持在一定的范围之内; ?使所有开启的直接通向或间接通向走廊的门 (简称二道门或一道门)洞处维持一股与烟气 流向相反的具有一定流速水平的空气流。
机械防烟系统的正压取值
正压值△P(Pa)
建筑物种类
紧急情况
楼梯间 40 40 前室 30 30 正常 情况
建筑高度H≤25m 地 上 建筑物 建筑高度H≥25-100m
8 15
建筑高度H>100m
地下建筑物
40
40
30
30
25
8
由于建筑有各种不同条件,满足机械防烟的条件 亦不同,应首先进行计算,但计算结果的加压送风量 不能小于《高层民用建筑设计防火规范》表8.3.2-1— —表8.3.2-4的要求。这样既可避免不能满足加压送风 值,又有利于节省工时。 表8.3.2-1 防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量
系统负担层数 加压送风量(m3/h)
<20层
20层-32层
25000-30000
35000-40000
表8.3.2-2
防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量
送风部位 加压送风量(m3/h)
系统担负层数
防烟楼梯间 <20层 合用前室
16000-20000
12000-16000
防烟楼梯间 20层-32层 合用前室
20000-25000
18000-22000
表8.3.2-3 系统负担层数
<20层 20层-32层
消防电梯前室的加压送风量 加压送风量(m3/h)
15000-20000 22000-27000
表8.3.2-4 防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用 前室不具备自然排烟条件时的加压送风量
系统负担层数 <20层 20层-32层 加压送风量(m3/h) 22000-27000 28000-32000
注:
( 1 ) 表 8.3.2-1 至 表 8.3.2-4 的 风 量 按 开 启
2.00m×1.60的双扇门确定。
当采用单扇门时,其风量可乘以 0.75 系数计
算;
当有两个或两个以上出口时,其风量应乘以 1.50-1.75系数计算。 开启门时,通过门风速不宜小于0.75m/s. ( 2 )风量上下限选取应按层数、风道材料、 防火门漏风量等因素综合比较确定。
机械防烟系统的构成
机械防烟系统根据压力水平和使用场合分为: ? 单级机械防烟系统:只有在火灾紧急情况下 才投入运行,要求正压水平较高。 ? 双级机械防烟系统:在正常情况下以低压水 平运行,而在火灾紧急情况下增压运行。 由送风口、送风管道、送风机和防烟部位以及 电气控制设备所组成的体系即构成机械防烟系统。
(二)送风口的布置形式
(a)单点送风 1.送风机 2.送风管道
(b)多点送风 3.楼梯间
送风口的布置形式
1、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或 合用前室的送风口布臵应该能形成一股与进入前 室
的气流方向相反的气流 楼梯间的送风口最好要设在与通向前室防火 门相对的墙面上,也可布臵在相互垂直的邻墙上。
1.楼梯间 2.前室 3.走廊 4.送风口 5.送风竖井
送风口与烟气流反向布臵示意图
2、使烟气和空气形成上下分层的气流状态 楼梯间的送风口要布臵在楼层之间的休息平台 上1.2m处。 前室的送风口要布臵在离地板面的距离为顶棚 面高度的二分之一以下。 排气口必须布臵在房间的顶棚上或外墙上部靠 近顶棚处,专设排气口的下缘或外窗的上缘不得 低于顶棚 80cm ,在布臵有防烟垂壁的情况下,最 好不要低于防烟垂壁的下端。其它则要布臵在离 地板面的距离至少应为顶棚高度的二分之一以上, 且远离前室与走道的防火门。
5
1.排烟竖井 2.进风竖井 3.排烟口 4.进风口 5.楼梯间 6.前室 7.走廊
送风口的高度布置示意图
(三)加压系统的泄压途径
1、外墙上的自然排气口
2、自然排气竖井
3、机械排气
(四)送风管道的布置与选型
送风竖井的具体布臵方式有三种: (1)单井独送
(2)单井同送 (3)双井分送
送风竖井的布臵方式
1.楼梯间 2.合用前室 3.服务间 4.竖井 5.外门 6.一道门 7.二道门
(五)加压送风机的设置
1.着火建筑物的气体流动特性 根据烟气上升流动的特点,排烟机一般以设 在建筑物的顶层为好,送风机一般设在地下室和 一层,供电线短路被烧毁的可能性小,送风机也 不受高温烟气的威胁。如果送风机设在建筑物的 底层有困难时,也可以设在建筑物中间部位的设 备层中。
2.风机的进出口位臵
(1)设在建筑物外空气比较洁净的地点; (2)进风口应设在排烟口的上风侧,并低 于排烟口; (3)进风口下缘距室外地坪一般不低于2m, 以免吸入地面灰尘; (4)进风口如不与风管或其它设备连接时, 应装网孔为20-25mm的入口保安网。
3.风机的安装施工 根据风机安装施工的要求,从相对地减 少安装施工的难度和最大限度地减轻风机振
动对建筑物结构的影响出发,风机以设在建
筑物的底层为最好,顶层次之,中间部位的 设备层再次之。
希尔顿工程垂直分区示意图
1.送风机 2.楼梯间送风 3.前室送风
保证风机工作安全可靠的必要技术措施:
一般取风口应设在靠近地面的墙上,尽可能远
离烟气排出口,布臵在各种不利孔口的上风向,
以及送风机的进风口应设臵自动关闭装臵等。 加压送风机房应采用耐火极限不低于 2.5h 的隔 墙和 1.5h 的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应 为甲级防火门。
送风口当采用常开的双层百叶风口时,应在其
加压风机的吸入管上设臵止回阀或与开启风机联
锁的电动阀。
第6节 机
械排烟系统设计
(一)局部排烟方式
在每个需要排烟的部位设臵独立的排烟机 直接进行排烟。
局部排烟方式由于投资高,排烟机分散,
维护管理比较麻烦,费用也高.
只适用于不能设臵竖烟道的场合或旧式建
筑物的防排烟技术改造中。
1.楼梯间
2.前室 3.走廊 4.房间 5.排烟机
局部机械排烟方式示意图
(二)集中排烟方式
集中机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式
或固定式)、防火阀、排烟口、排烟管道、 排烟机、烟气排出口以及电气控制等设备组
成的。
1.楼梯间 2.排烟机 3.排烟管道
集中机械排烟系统组成示意图
超高层建筑的竖向排烟系统
(三)机械排烟量的确定 1、单位时间单位面积法
(1)设计火灾大小的确定
火灾的大小可通过火灾面积和热通量来判断 。通常假设火灾是处于稳定状态的,这就使烟气 控制系统能适合所有小于可接受的设计火灾大小
的任何火灾,而且在系统设计时不需要考虑发展
火灾设计时通常采用的安全范围。
稳定火灾的设计实例
火灾面积 建筑占用性质 ( m2 ) 带水喷淋的商店 10 (m) 12 火灾周长 根据统计数据得出的 设计火灾大小有可能 超出的百分比(%) <7
无水喷淋的写字间
带水喷淋的写字间 无水喷淋的饭店客房