防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
(3) 暗装避雷带(网)的安装 可上人屋面避雷带(网)可暗设,埋设深度为屋面或 女儿墙下50mm。避雷带(网)的间距应符合设计要求, 引至屋面的金属构件、设备的接地线位置应正确,接地点 外露。 高层建筑30m以下部分每隔三层设均压环一圈。 高层建筑30m以上部分向上每隔三层在结构圈梁内敷 设一圈—25×4避雷带,并与引下线焊接形成水平避雷带, 以防止侧击雷。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
2引下线 (1) 材料要求 引下线一般采用圆钢或扁钢制成,其截面积不应小于 48mm2, 在易受腐蚀的部位,其截面积应适当增大。其尺寸 不应小于下列数值:圆钢直径为8mm,扁钢截面积为 48mm2,扁钢厚度为4mm。 (2) 暗设圆钢、扁钢引下线敷设 (3) 柱内主钢筋引下线敷设
(4) 明设引下线敷设
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
4 建筑物防雷系统的验收
验收要求: (1) 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外 露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引 下线连接可靠。 (2) 避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝 饱满无遗漏,螺栓固定的备帽等防松零件齐全,焊接部分 补刷的防腐油漆完整。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
三、 建筑防雷系统
(3) 避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持 件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合: 水平直线部分0.5~1.5m;垂直直线部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m。 (4) 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线 应平直、无急弯,与支架焊接处油漆防腐,且无遗漏。 (5) 当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干 线间焊接金属跨接线。 (6) 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套 管,钢套管应与接地线做电气连通。 (7) 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置。
防雷防静电接地安全经验分享
大庆石化公司腈纶厂
安全经验分享
防雷防静电接地
大庆石化腈纶厂
主编:安全科 机动科 供电车间
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。