用电检查高级技师题库

 
用电检查高级技师题库

用电检查高级技师题库

http:///
一、选择题

1.用楞次定律可判断感应电动势的( D )。

(A)方向;(B)大小;(C)不能判断;(D)大小和方向。

2.负荷功率因数低造成的影响是( D )。

(A)线路电压损失增大;(B)有功损耗增大;(C)发电设备未能充分发挥作用;(D)(A)、

(B)、(C)三者都存在。

3.电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( B )。

(A)E;(B)0;(C)2E;(D)3E。

4.对称三相电源作星形连接,若已知UB?220∠60°V,则UAB?( A )。

(A)220∠-150°V;(B)220∠-150°V;(C)2203∠150°V;(D)220∠150°V。

5.当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈( C )。

(A)感性;(B)阻性;(C)容性;(D)不定性。

6.10~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( C )。

(A)绝缘电阻和吸收比;(B)绝缘电阻;(C)交流耐压;(D)电容值和介质损耗角。

7.在拆、装35kV断路器的多油套管引线时,断路器( A )。

(A)应在合闸位置;(B)应在跳闸位置;(C)在跳闸或合闸位置均可;(D)应在预备合闸位置。


8.35kV以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( C )。

(A)5?A;(B)8?A;(C)10?A;(D)15?A。

9.为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时( B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。

(A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)中压侧和低压侧。 10.3~15kV油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于( C )。

(A)200M?;(B)500?;(C)1000M?;(D)2500M?。

11.LQG-0.5型低压电流互感器,准确度为0.5级时,一般二次负荷阻抗为( B )。

(A)0.2?;(B)0.4?;(C)0.6?;(D)0.8?。

12.容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为

10000kVA、电压为63/10.5kV的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为( B )。

(A)第一台变压器额定电流的0.31倍;(B)第一台变压器额定电流的0.296倍;(C)第一台变压器额定电流的0.25倍;(D)第一台变压器额定电流的0.45倍。

13.电力系统中限制短路电流的方法有( A )。

(A)装设电抗器,变压器分开运行,供电线路分开运行;(B)装设电抗器,供电线路分开运行;(C)装设串联电容器,变压器并列运行;(D)装设串联电容器,变压器并列运行,供电线路分开运行。


14.高压负荷开关( C )。

(A)可以切断故障电流;(B)只能切断空载电流;(C)可以切断负荷电流;(D)能切断故障短路电流和负荷电流。

15.主变压器差动保护投入运行前测量负荷六角图是( A )。

(A)用来判别电流互感器的极性和继电器接线是否正确;(B)用来判别差动保护的差流回路是否存在差流;(C)用来检查主变压器的负荷平衡情况;(D)用来检查差动保护装置动作情况。

16.三段式距离保护中Ⅰ段的保护范围是全长的( D )。

(A)70%;(B)70%~80%;(C)80%;(D)80%~85%。

17.单电源线路速断保护的保护范围是( B )。

(A)线路的10%;(B)线路的20%~50%左右;(C)约为线路的60%;(D)线路的30%~60%左右。

18.变电所的母线上装设避雷器是为了( C )。

(A)防直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电进行波;(D)防止雷电直击波。

19.断路器的跳闸辅助触点应在( B )接通。

(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动、静触头接触前;(C)合闸终结后;(D)合闸终结前。

20.工作人员在工作中的正常活动范围与带电设备的安全距离35kV有遮栏时为( A )。

(A)0.6m;(B)0.40m;(C)1.0m;(D)1.5m。

21.横差方向保护反映( D )故障。


(A)母线短路;(B)变压器及套管;(C)母线上的设备接地;(D)线路短路。

22.10kV断路器采用CS2型手动操作机构时,因合闸速度慢,所以使断路器的遮断容量限制为( C )。

(A)不大于200MVA;(B)不大于150MVA;(C)不大于100MVA;

(D)不大于80MVA。

23.手动投切的电容器组,放电装置应满足电容器的剩余电压降到50V以下的时间为( D )。

(A)3min;(B)4min;(C)7min;(D)5min。

24金属氧化物避雷器75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于( C )?A。

(A)25;(B)40;(C)50;(D)100。

二、判断题

1.35kV以上的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设管型避雷器。( × )

2.在选择管型避雷器时,开断续流的上限,不应小于安装处短路电流最大有效值;开断续流的下限,不得小于安装处短路电流的可能最小数值。( × )

3.对于35kV以上的变压器,绕组连同套管一起的介质损耗因数tg?在20℃时应大于1.5%。( × )

4.凡电压或电流的波形只要不是标准的正弦波,其中必然包含高次谐波,整流负载和非线性负载是电力系统的谐波源。( √ )


5.35kV及以上公用高压线路供电的,以用户厂界外或用户变电所外第一基电杆为分界点。( √ )

6.高次谐波可能引起电力系统发生谐振现象。( √ )

7.对分级绝缘的高压器,保护动作后,应先断开中性点接地的变压器,后断开中性点不接地的变压器。( × )

8.氧化锌避雷器具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流等优点。( √ )

9.差动保护应用电流互感器的D级。( √ )

10.110kV以下电压等级的系统是以防护外过电压为主;110kV以上电压等级的系统是以防护内过电压为主。( √ )

11.零序电流保护不反应电网的正常负荷、振荡和相间短路。( √ )

12.电弧炼钢炉所引起的高次谐波,在熔化初期及熔解期,高次谐波较少;在冶炼期,高次谐波较多。( × )

13.现场做110kV电压等级的变压器交流耐压时,可用变压比来估算其数值。( × )

14.当被试品本身电容量较大时,可采用串联谐振法进行交流耐压试验。( √ )

三、简答题

1.D,y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器二次侧应为何接线?为什么?

D,y11接线的变压器采用差动保护时,应该是高压侧电流互感器二次侧是星形接线,低压侧电流互感器二次侧是三角形接线。


因为D,y11接线的变压器,其两侧电流间有30°的相位差,如不用以上接线方法,差动回路中将出现不平衡电流,为了消除这不平衡电流,所以高压侧接成星形,低压侧接成三角形,这样可以把电流互感器二次侧电流相位较正过来,这就保证了差动保护的灵敏度和选择性。

2.哪些用电设备运行中会出现高次谐波?有何危害?

产生谐波的设备有:

(1) 电弧炉产生的电弧,是不稳定、不规则、不平衡地变动着的负荷,而产生高次

谐波。

(2) 硅二极管、晶闸管等大容量静止型变换器,它不仅作为电解、电力机车、电镀

的电源,并用作电机控制的变频装置电源,是主要的谐波源。

高次谐波超过限度时,会引起发电机、变压器、电动机损耗增大,产生过热。高次谐波电压可能引起设备异常振动、继电保护误动、计量误差增大、晶闸管装置失控,还会影响通信质量等。高次谐波电流、电压,更容易使电力电容器产生过负荷和谐振,致使其损坏。

[82210]

3.电力系统为什么会发生振荡?

电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗XC和电压互感器并联运行的综合电感的感抗XL有关,一般会出现三种形式。

(3) 当容抗XC和感抗XL比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,

一般不超过2.5倍的相电压。


(4) 当XC和XL的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。

(5) 当XC和XL的比值在分频和高频之间,接近50Hz时,为基频谐振,其特点是两

相电压升高,一相电压降低,线电压基本不变,过电压倍数不到3.2倍,过电

流却很大。

4.系统发生铁磁谐振时是什么现象和后果?

当电力系统出现谐振时,将出现几倍至几十倍额定电压的过电压和过电流,瓷绝缘子放电,绝缘子、套管等的铁件出现电晕,电压互感器一次熔断器熔断,严重时将损坏设备。

[81410]

5.什么是电流互感器的减极性?为什么要测量互感器的大小极性? 电流互感器的极性是指其一次电流和二次电流方向的关系。当一次电流由首端L1流入,从尾端L2流出,感应的二次电流从首端K1流出,从尾端K2流入,它们在铁芯中产生的磁通方向相同,这时电流互感器为减极性。

测量电流互感器的大小极性,是为了防止接线错误、继电保护误动作、计量不准确。

6.如何组织用户进行重大事故调查工作?

重大事故调查方法如下。


(6) 接到发生事故通知后,立即到事故现场,通知电气负责人召集有关人员参加事故分析会。 (7) 听取值班人员和目睹者的事故过程介绍,并做好记录。

(8) 查阅事故现场的保护动作情况。

(9) 检查事故设备损坏部位,损坏程度。

(10) 查看用户事故当时记录是否正确。

(11) 检查有疑问时,可进行必要的复试、检验。

(12) 综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意

见。

7.什么叫单位产品电耗定额?为什么要对电耗进行管理?

某一产品或产量所消耗的电能,通常用单位产品电耗和单位产品电耗定额表示。单位产品电耗定额是指在一定的生产技术工艺条件下,生产单位产品或产量所规定的合理消耗电量的标准,它反映了工厂企业的生产技术水平和管理水平。加强电耗额定管理,正确制定电耗定额和计划考核,对促进企业合理用电、降低产品成本、提高管理水平具有重要作用。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。