用电检查高级技师题库(2)

 

[81610]

8.避雷线在防雷保护中起何作用?

避雷线也叫架空地线,是沿线路架设在杆塔顶端,并有良好接地的金属导线,是输电线路的主要防雷措施。其保护原理与避雷针相似。它除了能覆盖三相导线免受直击雷外,当雷击杆顶或避雷线时,能分散雷电流、增大耦合系数,从而降低雷击过电压的幅值。


百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、计算题

1 问A相断路时,中线电流是多少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A相断路时,线电流是多少?

解:在三相四线制电路中,当A相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为

220??120?220?120?

+=44∠126.9o(A) I0=IB+IC=3?j43?j4???

若利用三线制,A相断开时

IA=0,IB=IC=???U1380==38(A) 222Z23?4

答:在三相四线制电路中,A相断开时,中线电流为44A;若接成三线制,A相断开时,

B、C两相线电流均为38A。

2 由公用线路以380V/220V供电给居民张、王、李三客户,2000年5月20日,因公用变压器中性线断线而导致张、王、李家电损坏。26日供电公司在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。供电公司是否应向客户赔偿,如赔,怎样赔付?

第5/9页

解:根据《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维护的供电故障引起,应作如下处理。


(1) 张家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500(元)。

(2) 王家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250(元)。

(3) 李家,因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔

偿。

答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。

3 某客户,10kW照明用电,受电容量200kVA,由两台10kV同系列100kVA节能变压器组成,其单台变压器损耗P0=0.25kW,Pk=1.15kW,并列运行。某月,因负荷变化,两台变压器负荷率都只有40%,问其是否有必要向供电局申请暂停一台受电变压器?

解:两台变压器并列受电时,其损耗为

PFe=2×0.25=0.500(kW)

PCu=2×1.15×(402)=0.368(kW) 100

P?=PFe+PCu=0.500+0.368=0.868(kW)

若暂停一台变压器时,其损耗则为

?=0.250kW PFe

?=1.15×(PCu802)=0.736(kW) 100

?=0.250+0.736=0.986(kW) ?+PCuP??=PFe

P??>P?


因照明用电执行单一制电价,不存在基本电费支出,若停用一台配电变压器后,变压器损耗电量反而增大,故不宜申办暂停。

4 一台三相变压器的电压为6000V,负荷电流为20A,功率因数为0.866。试求其有功功率、无功功率和视在功率。

解:三相变压器有功功率为 P=3U1I1cos?1=×6000×20×0.866=180(kW)

无功功率 Q=3U1I1sin?1=×6000×20×?0.8662=103.8kvar

视在功率 S=3U1I1=3×6000×20=207.8(kVA)

第6/9页

答:P为180kW,Q为103.8kvar,S为207.8kVA。

5 某10kV供电高压电力用户,其配电变压器容量为320kVA,该变压器的铁损耗为

1.9kW,铜损耗为6.2kW,空载电流7%,短路电压4.5%,已知变压器视在功率为256kVA。求该配电变压器此时的有功功率损耗和无功功率损耗(保留二位小数)?

解:根据变压器有功功率计算公式

?PT=?P0+?Pk(

?PT=1.9+6.2×(S2),得有功功率损耗为 Sn2562)=5.87(kW) 320

根据变压器无功功率计算公式

?QT=I0%Sn+UK%Sn(S2),得无功功率损耗为 Sn

2562)=31.62(kvar) 320?QT=7%×320+4.5%×320×(

答:该变压器的有功功率损耗为5.87kW,无功功率损耗为31.62kvar。


五、画图题 1 画出单相全波整流电路图。

如下图所示。 2 画出两相定时限过电流保护的交流回路原理图和直流回路展开图。 如下图所示。

3 画出一组利用三相二元件有功电能表和三相二元件无功电能表,计量三相三线有功、无功电能的联合接线图。


如下图所示。

第7/9页

4 。输电线路阻抗为ZL,对地导纳为YL,画出它的?型等效电路图。 如下图所示。

六、论述题

1、什么叫相量?为什么正弦交流电用相量表示?

相量也称矢量或向量,它是既有数值的大小,又有方向的量。相量的长短表示相量的大小,相量与横轴的夹角表示相量的方向。

正弦交流电用数学函数式表示,也可以用正弦曲线来描述。但在实际计算中,常常会遇到几个正弦量的加减运算,这时再用函数式或波形图


进行计算,不但复杂而且误差较大;若用相量进行加减,则会既简单又准确。

2、用电检查部门如何做好无功管理?

答:无功电力应就地平衡。用户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。除电网有特殊要求的用户外,用户的功率因数应达到《供电营业规则》的有关规定:用户无功补偿设备应符合国家标准,安装质量应符合规程要求;无功补偿设备容量与用电设备装机容量配置比例必须合理;督促用户及时更换故障电容器,凡功率因数不符合《供电营业规则》规定的新用户,可拒绝接电;对已送电的用户,应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数;在规定期限内仍未采取措施达到要求的用户,可中止或限制供电。

3、什么叫工作接地?其作用是什么?

答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:

(1) 保证某些设备正常运行。例如:避雷针,避雷线,避雷器等的接地。

(2) 可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,

因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动


第8/9页

作切断故障线路。

(3) 可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生

一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高升高到线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计使电气设备及线路的造价增大。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其他两相地地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑,故可降低建设费用,节约投资。

4、变压器温度表所指示的温度是变压器什么部位的温度?运行中有哪些规定?温度与温升有什么区别?

答:温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃。

运行中的油温监视定为85℃。温升是指变压器上层油温减去环境温度。运行中的变压器在环境温度为40℃时,其温升不得超过55℃,运行中要以上层油温为准,温升是参考数字。上层油温如果超过95℃,其内部绕组温度就要超过绕组绝缘物允许的耐热强度。为使绝缘不致迅速老化,所以才规定了85℃的上层油温监视界限。

更多内容请访问久久建筑网
5、对用户发生的重大事故做调查分析

答:

(1) 接到发生事故通知后,应通知发生事故单位的电气负责人,告知什么时间到达现场,


叫哪些人参加事故分析会

(2) 开现场分析会,听取值班人员和目睹者介绍发生事故的过程,并按先后次序仔细记录

事故的发生过程

(3) 查阅用电事故现场的保护动作情况

(4) 检查事故设备的损坏部位,损坏程度

(5) 查阅用户事故当事记录是否正确

(6) 检查有疑问时,可进行必要的重复检查

(7) 综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意见。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:锅炉水处理技术
  • 下一篇:汽车的诞生及发展(已汇总)