)带形母线、槽型母线安装均不包括支持
瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设 计成品数量另行计算。
表4.9 硬母线配置安装预留长度
序号 项目 预留长度 说明
1
2
带形、槽型母线终端
带形、槽型母线与分支线连 接
0.3
0.5
从最后一个支持点算起
分支线预留
3
4 5
带形母线与设备连接
多片重型母线与设备连接 槽型母线与设备连接
0.5
1.0 0.5
从设备端子接口算起
从设备端子接口算起 从设备端子接口算起
4.3.4.3 控制设备与低压电器
控制设备及低压电器包括各种柜、屏(盘)、
自动开关,端子板外部接线、盘柜配线、接线端子、 一般铁构件和轻型铁构件制作和安装。 控制设备及低压电器安装除限位开关和水位电 气信号装置外,其他项目均未包括支架或基础槽钢、
角钢的制作安装。
控制设备安装定额还未包括:二次喷漆;电器 及设备干燥;焊、压接线端子;端子板外部接线等。 若实际发生需要另行计算。
①各种柜、屏(盘),按照功能、容量划分项
目。 ②各种动力、照明成套配电箱均以箱体半周长 划分项目。 ③盘、箱、柜外部进出线预留长度计算工程量 时,应按表4.10计算。 ④焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆
终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重
复计算。
⑤端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外 部接线图计算。计算工程量时,按实际施工有无端 子划分项目。
⑥盘、柜配线仅适用于盘上小设备元件的少量 现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。 按导线截面不同分别计算工程量,导线和接线端子 价格另计。 ⑦电气照明工程所需的各种支架或构架,应执 行“一般铁构件制作安装”项目,主材价格按照定 额规定的数量品种另行计算。
⑧配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外 形尺寸计算,以“平方米”为计量单位。
⑨开关和按钮包括普通拉线开关、明暗装跷板 开关、明暗装按钮和密闭开关,以及为节约用电而 设计生产的触摸延时控制开关、声控开关等,均以 “套”为单位计算。 ⑩插座以“套”计算工程量,普通插座有明装 和暗装两种,分为单相、单相三孔、三相三孔等, 以插座的电流15A以下、30A以下区分规格。插座本 身价格需另计价。
4.3.4.4 电机
(1)在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干 燥,应按实际干燥次数计算。在气候干燥、电机绝 缘性能良好、符合技术标准而不需要干燥时,则不 计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例, 由有关各方协商而定:
①低压小型电机3kW以下按25%的比例考虑干燥。 ②低压
小型电机3kW以上至220kW按30%~50% 考虑干燥。 ③大中型电机按100%考虑一次干燥。
(2)电机解体检查项目,应根据需要选用。如
不需要解体时,可只执行电机检查接线项目。 (3)小型电机按电机类别和功率大小执行相应 定额;大、中型电机不分类别一律按电机重量执行 相应项目。
(4)与机械同底座的电机和装在机械设备上的
电机安装执行第一册《机械设备安装工程》的电机 安装项目;独立安装的电机执行本册的电机安装定 额。
(5)小型电机检查接线定额,适用于同功率的
小型发电机和小型电动机的检查接线,电机功率系 指电机的额定功率。 (6)电机的重量和容量换算(综合平均)见表 4.4所示。
(7)电机的干燥根据施工验收规范要求进行,
可采用短路干燥或烘房和红外线灯泡烘烤等多种方 法,定额系综合考虑的。
4.3.4.5 电缆
(1)直埋电缆的挖、填土(石)方,是按1~2
根电缆考虑的(见表4.11),每增加一根电缆,土石 方量也随着增加。 (2)人工开挖路面按混凝土路面、沥青路面、 砂石路面三种,以路面面积“平方米”为计量单位。
(3)电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一 次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。
(4)电缆保护管长度,除按设计规定长度计算
外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基宽度两端各增加 2m。 ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。 ③穿过建筑物,按基础外缘以外增加 1m。 ④穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。
(5)电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内 (或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算, 以此类推。
电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设 长度,按表4.12的规定增加附加长度。 (6)电缆敷设长度的计算 每条电缆由始端到终端视为一根电缆,将每根电 缆的水平长度加垂直长度,再加上预留长度即为该电 缆的全长。其计算方法可用公式表示为: L=(L1+L2+L3)(1+2.5%)
(7)电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个
终端头考虑。 (8)控制电缆敷设,按芯数以“米”为计量单 位。 (9)电缆桥架安装分为钢制、玻璃钢、铝合金 和组合桥架,按桥架宽加高之和列项,以“10m”为 计量单位,组合桥架按“100片”为计量单位,桥架 支撑按“100kg”为计量单位。
4.3.4.6 防雷及接地装置
(1)接地极制作安装,按材质分钢管、角钢、
圆钢、铜(钢)板,按土质分普通土和坚土,每根 接地极长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按 加工件计算。 (2)避雷针
制作安装分钢管和圆钢按针长以
“根”来计算工程量。独立避雷针安装以“基”为
计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。 (3)接地母线、避雷线敷设,其长度按施工图 设计水平和垂直长度另加3.9%的附加长度计算。
(4)接地跨接线的计量单位,按规程规定凡需 做接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算, 户外配电装置构架均需接地,每副构架按一处计算。
(5)利用建筑物内主筋引下线安装按“延长米” 计算工程量,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如 果焊接主筋数量超过两根时,可按比例调整。 (6)断接卡子制作安装按设计规定装设数量计 算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
(7)高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行
“避雷网安装”项目。电缆支架的接地线安装应执 行“户内接地母线敷设”项目。 (8)均压环敷设以“米”为单位计算,主要考 虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,按焊接两根
主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。
(9)钢、铝窗接地按设计规定接地的金属窗数 进行计算。
(10)柱子主筋与圈梁连接以“处”为单位,
每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。 如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调 整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋处数按设计规 定计算。
(11)电气设备的接地线已包括在设备安装项
目中,不应重复计算。
4.3.4.7 配管、配线
(1)各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、
管材材质、规格,以“延长米”计算工程量,不扣 除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占 长度,但应扣除柜、箱、盒所占长度。 (2)管内穿线的工程量,应区别线路性质、导
线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位
计算。线路分支接头的长度已综合考虑在定额中, 不得另行计算。
(3)线夹配线工程量应区别线夹材质(塑料、
瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(在木、 砖、混凝土)以及导线规格,以线路“延长米”来 计算工程量。 (4)绝缘子配线工程量应区别绝缘子形式(针
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。