以“台”为定额计量单位; (11)交流变频调速电动机项目中各子目均以 “系统”为定额计量单位;
(12)电动机组及联锁装置调试以“组”为定 额计量单位;
(13)绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验分别
以“10个测试件”、“每只”、“每一试样”、 “点”、“根次”为定额计量单位。
4.3.1.12 配管、配线
(1)电线管、钢管、防爆钢管、可绕金属套管、
塑料管敷设不分砖、混凝土结构,不分明配、暗配, 不分钢索配管、钢结构支架配管,均以“100m”为定 额计量单位; (2)金属软管敷设以“10m”为定额计量单位;
(3)瓷夹板配线、塑料夹板配线、鼓形绝缘子
配线、针式绝缘子配线、蝶式绝缘子配线,均以 “100m单线”为定额计量单位;
(4)木槽板配线、塑料槽板配线、塑料护套线
明敷设以“100m”为定额计量单位; (5)线槽配线、钢索架设以“100m”为定额计 量单位; (6)母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作、安装 以“10套”为定额计量单位; (7)车间带形母线安装以“100m”为定额计量
单位;
(8)动力配管混凝土地面刨沟以“10m”为定额
计量单位; (9)接线箱、接线盒安装不分明装、暗装均以 “10个”为定额计量单位。
4.3.1.13 照明器具
除安全变压器、风扇安装以“台”为定额计量
单位、电铃以“套”为定额计量单位、门铃以“10 个”为定额计量单位外,其余均以“10套”为定额 计量单位。
4.3.1.14 电梯电气装置
除了电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度以
“个”和“米”为定额计量单位外,其余项目均以 “部”为定额计量单位。
4.3.2 定额内容简介
4.3.2.1 变压器
包括油浸电力变压器、干式变压器、消弧线圈
的安装和电力变压器干燥、变压器油过滤等项目。
4.3.2.2 配电装置
包括油断路器、真空断路器、SF6断路器、空气
断路器的安装,真空接触器的安装,隔离开关、负 荷开关、互感器、熔断器、避雷器的安装,干式、 油浸电抗器的安装及其干燥,电子电容器的安装, 并联补偿电容器组架及交流滤波装置安装,高压成
套配电柜安装和组合型成套箱式变电站安装等项目。
组合型成套箱式变电站是一种小型户外成套箱
式变电站,一般布局为:变压器在中间,一端为高 压侧,另一端为低压侧。变压器一般为10kV/0.4kV, 可直接为小规模的工业和民用建筑供电。成套箱式 变电站的内部设备已由生产厂安装好,只需要外接
高低压进出线即可。
4.3.2.3 母线、绝缘子
包括10kV以下的悬式绝缘子串、户内式和户外
式支持绝缘子的安装,电压10kV以下的穿墙套管的 安装,导线截面 150mm
2、240mm2、400mm2以内的 软母线安装,组合软母线的安装,带形铜、铝母线 的安装及其引下线的安装,带形铜母线、铝母线的
伸缩接头、过渡板的安装,槽型母线的安装及与设
备的连接,共箱母线的安装,低压封闭式插接母线 槽安装,重型母线安装及其伸缩器、导板的制作与 安装,重型母线接触面加工等项目。
(1)软母线安装中,定额单位为“跨/三相”,
即导线跨距按30m,包括三相,设计跨距不同时一般 不作换算。 (2)每跨母线6个耐张线夹、3个T型线夹,两 端按单串绝缘子串考虑,240mm2以下导线线夹采用
液压压接机压接,150mm2以下导线线夹按螺栓线夹
考虑。 (3)软母线安装是按地面组合,卷扬机起吊挂 线方式施工考虑的。
(4)组合软母线定额以“组/三相”为单位,
档距按45m考虑,包括了组合导线两端的接线工作, 但定额中不包括组合导线两端的铁构件的配制安装 及支持绝缘子、带形母线的安装。 (5)软母线引下线是指由母线上T型线夹、并
槽线夹或终端耐张线夹到设备的一段连接线,每三
相为一组,每组包括3根导线、6个接线线夹。
(6)跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹,端
子压接管或并槽线夹连接的引流线安装,每三相为 一组。不论两侧的耐张线夹是螺栓或压接式,均执 行软母线跳线定额。 (7)设备连接线是指两设备之间的连接部分,
有软导线、带形或管形导线等各种连接形式,这里
专指用软导线连接。
4.3.2.4 控制设备及低压电器
(1)各种控制(配电)屏、柜与基础槽钢的固 定方式,定额中均按综合考虑,不论与基础连接采 用螺栓还是焊接方式,均不作调整。柜、屏及母线 的连接如因孔距不符或没有留孔,可另行计算。
(2)各种控制(配电)屏、柜、台多数采用镀 锌扁钢接地,配电箱的半周长25m考虑扁钢接地,其 余1.5m以内均考虑裸铜线接地。 (3)各种屏、柜、箱、台安装定额,均未包括 端子板的外部接线工作内容,应根据设计图纸中的 端子规格、数量,另套“端子板外部接线”定额。
(4)各种配电设备的安装定额中不包括母线配
制和基础槽钢(角钢)安装,应另套有关定额。 (5)基础槽钢(角钢)安装,包括搬运、平直、 下料、钻孔、基础铲平、埋地脚螺栓、接地、油漆 等工作内容,但不包括二次浇灌。
(6)集中控制台安装定额适用于长度在2m以上
4m以下的集中控制(操作)台。2m以下的集中控制 台按一般控制台考虑,应分别执行定额。
(7)集装箱式配电室,属于独立式的户外配电
装置,内装各种控制(配电)屏、柜。定额单位以 重量“
吨”计算,工作内容不包括二次接线、设备 本身处理及干燥。 (8)本配电箱制作定额不包括箱内配电极的制
作和各种电气元件的安装及箱内配等工作。
(9)硅整流柜和可控硅柜安装定额仅包括柜体 本身的安装、固定,柜内校线、接线等。其他配件 和附属设备的安装应另执行其他有关定额。
(10)自动空气开关的DE装置式属手动式,
DW万能式属电动式空气开关。
4.3.2.5 蓄电池
包括碱性蓄电池、固定密闭式铅酸蓄电池、免
维护铅酸蓄电池的安装和蓄电池充放电等项目。
4.3.2.6 电机
本章内容包括发电机及调相机检查接线、小型
直流电机检查接线、小型交流异步电机检查接线、 小型交流同步电机检查接线、小型防爆式电机检查 接线、小型立式电机检查接线、大中型电机检查接 线和微型电机、变频机组、电磁调速电动机检查接
线,以及电机干燥等项目。
(1)关于电机干燥
①电机和变压器不同,变压器的线圈大部分在 绝缘油内,其绝缘性能较好,而电机的线圈绕组在 铁芯槽内,其绝缘性能较差,电机在投入运行之前 是否需要干燥,主要由当时的气候条件而定,预先
难以确定。
②电机干燥时的温升速度,按规范要求为
5~8℃/h。铁芯和线圈的最高允许温度为70~80℃,使 用电阻温度计或温差热电偶测温时允许到80~90℃, 干燥后的吸收比及绝缘电阻值应符合要求,并经过5 个小时稳定不变。定额按上述要求计算用电量。小
型电机的干燥用短路法和红外线灯泡干燥法,大中
型电机采用涡流干燥法。
(2)关于电机重量和容量的换算
为便于编制预算,将各种常用电机的容量(额 定功率)与电机综合平均重量对照见表4.4所示(详 见P108)。
4.3.2.7 滑触线装置
包括各种滑触线、滑触线支架的安装,拉紧装
置、支持器的制作与安装以及移动软电缆的安装等 项目。
4.3.2.8 电缆
电缆敷设的工序为:测位—搬运电缆至敷设
点—架盘及开盘—放电缆—排列整理—固定和挂牌。
4.3.2.9 防雷及接地装置
包括接地极制作安装,接地母线敷设,接地跨
接线安装,避雷针制作、安装,消雷装置安装, 避 雷引下线敷设和避雷网安装等项目。
4.3.2.10 10kV以下架空配电线路
主要包括电杆组立、横担安装、导线架设和杆
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。